SB3 написал: Теперь давайте про 1,45 кратную перегрузку.
Пока 1,6.
SB3 написал: ebf, если производитель допускает такую установку - то да, не вижу противоречий.
С этим вы согласны ,цитата из паспорта Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ. И с эти тоже,что предохранитель gG 40А защищает УЗО 40А? Номинальный ток предохранителя gG 40А и УЗО 40А ,значит это не противоречит,фразе из паспорта номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ Осталось понять,а сколько ампер пропустит,через себя предохранитель gG 40А? Для этого надо знать 1
ну и второе чему это соответствует ,смотрим
Предохранитель 40А пропустит через себя в течении часа 40 х 1,6 = 64А
Но мы знаем,что номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ соответственно и УЗО 40А обязано выдержать эти 64А ,в течении часа и не сгореть