25.11.2016 в 07:57:06
Камрады, спасайте! На этапе запуска отказывается работать теплый пол. Система отопления на 2 фотке:
Коллектор теплых полов на первой фотке, в принципе, все понятно. ЦН грундфос 25/60, узел подмеса Solomix UniFitt. Труба ТП 16 мм сшитый полиэтилен, длины контуров по счету (как на фотке): 1 - 68м, 2 - 83м, 3 - 41м, 4 - 58м, 5 - 40м
Запуск делал так:
Теперь сама проблема: выставлена темература узла подмеса 35 градусов, когда запустил на термометре так и было, но потом, когда воздух из петли более менее вышел, температура подачи установилась 20 градусов и не растет никак. За час не выросла и участок подачи от узла подмеса через насос и к колектору подачи холодный. Еще ощутимо греется корпус ЦН.
Может узел подмеса глючит? Или насос ТП не подхватывает теплоноситель от котла. Описанный порядок я выполнял при запуске второго (по счету на фотке) контура, правда при запуске первого не отключал радиаторную сеть, но симптомы те же самые были
25.11.2016 в 15:11:41
Не совсем понятно. От стрелки для ТП где ЦН? Возле стрелки два ЦН, это для радиаторов?
25.11.2016 в 22:14:35
Вот если что, проект системы отопления
25.11.2016 в 22:39:18
eJake написал: Или насос ТП не подхватывает теплоноситель от котла
Скорее всего это самое. Попробуйте выключить другие контуры, спустить воздух из насоса ТП (центральный винт) поставить температуру ТП не 35, а максимальную - может и получится...
26.11.2016 в 22:06:48
eJake написал: Может узел подмеса глючит?
Данный НСУ не относится к лучшим решениям!
Но мог бы работать, если бы не НЕНУЖНАЯ гидрострелка, которую проектируют, советуют только НЕ разбирающиеся в теплотехнике, гидравлике!
Самый простой вариант добавить ещё 1 КОСТЫЛЬ, то есть насос, в СО изначально ширпотребовски смонтированной на КОСТЫЛЯХ, на подачу НСУ, сложней переделать НСУ.
В ИДЕАЛЕ демонтировать НЕНУЖНУЮ гидрострелку, переделать НСУ и устранить ещё как минимум 4 КОСЯКА, что минимизирует ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители и исключит имеющуюся вероятность увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергогносители и имеющуюся более высокую вероятность ПРОТЕЧКИ, что соответственно может привести к ЗАМЕРЗАНИЮ дома при долгом отсутствии людей.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
27.11.2016 в 02:27:05
eJake написал: Вот если что, проект системы отопления
Извините, но это не проект. А фейк.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2016 в 22:08:33
Посититель, Inch1964, Я подозревал, что рано или поздно Вам надоест набирать буковки. (ведь это отнимает драгоценное время) и Вы начнёте тупо копировать свои посты, но не думал что так синхронно у Вас это будет. Ну как бы не мешало бы к своим категоричным ответам добавлять немного обоснований и разъяснений... А так это не ответы
Inch1964 написал: А фейк.
eJake написал: Может узел подмеса глючит?
А не может такого быть что где то при пайке ПП проход в ноль запаяли?
27.11.2016 в 22:55:41
Посититель написал:
eJake написал: Данный НСУ не относится к лучшим решениям!
Посититель, анализировал его работу, но так и не нашёл слабого места. Не могли бы пояснить? Это предположения или конкретные примеры применения данных узлов? На самом деле интересно, вполне всерьёз рассматривал их для применения.
eJake, Все два этажа можно было запитать от котлового насоса, также как и насосно-смесительный узел ТП... Схему составлял вероятно дилетант. Куча лишних потраченных в пустую денег.
Из-за чего не запускается, может быть всё что угодно, без конкретных симптомов даже гадать - пустая трата времени. Нужен выезд специалиста.
27.11.2016 в 22:59:31
Мегавольт. написал: Я подозревал, что рано или поздно Вам надоест набирать буковки. (ведь это отнимает драгоценное время) и Вы начнёте тупо копировать свои посты, но не думал что так синхронно у Вас это будет. Ну как бы не мешало бы к своим категоричным ответам добавлять немного обоснований и разъяснений...
Флуд и переход на личности.
П.С. А добавить немного разъяснений имеет смысл только для тех, кто читал букварь и знает таблицу умножения. А для тех, кто не читал и не знает что это такое - беЗмысленно разъяснять как брать интегралы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2016 в 23:32:00
Усредненный ответ Inch1964 традиционно выглядит так:
27.11.2016 в 23:37:46
SunFire написал: Усредненный ответ Inch1964 традиционно выглядит так:
Хорошая самокритика. ;) Стойте красивый и умный в белом пальто и дальше. Как клоун. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу