Камрады, спасайте! На этапе запуска отказывается работать теплый пол. Система отопления на 2 фотке:
- Котел Buderus U072K 24 кВт, черз коллектор с гидрострелкой соединен с системой
- Два контура (по этажам) радиаторного отопления (7+5 радиаторов), от коллектора подача, в сеть, обратка сначала грязевик, потом ЦН, потом ОК и дальше в обратку коллектора
- Третий контур (на фотке уходит вниз) к колектору теплых полов, обвязка отличается от радиаторной только отсутвием ЦН у коллектора.
Коллектор теплых полов на первой фотке, в принципе, все понятно. ЦН грундфос 25/60, узел подмеса Solomix UniFitt. Труба ТП 16 мм сшитый полиэтилен, длины контуров по счету (как на фотке): 1 - 68м, 2 - 83м, 3 - 41м, 4 - 58м, 5 - 40м
Запуск делал так:
- Полностью отсек контуры радиаторной сети, чтобы напор от ЦН котла устремился к коллектору ТП.
- Открыл полностью расходомер подачи, полностью игольчатый клапан обратки
- Включил ЦН на 3 скорость.
- Из петли начал выходить воздух, видно было под движению пузырей и шипению автоматического воздухоотводчика.
- Температура подачи - 55 градусов, давление 1,4 бар
Теперь сама проблема: выставлена темература узла подмеса 35 градусов, когда запустил на термометре так и было, но потом, когда воздух из петли более менее вышел, температура подачи установилась 20 градусов и не растет никак. За час не выросла и участок подачи от узла подмеса через насос и к колектору подачи холодный. Еще ощутимо греется корпус ЦН.
Может узел подмеса глючит? Или насос ТП не подхватывает теплоноситель от котла. Описанный порядок я выполнял при запуске второго (по счету на фотке) контура, правда при запуске первого не отключал радиаторную сеть, но симптомы те же самые были