Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 10:38:44

Bladiclab написал: Электрик ЖЭКа имеет не только право на пломбировку счетчика, но и сам пломбир.

Зависит от собственности прибора учёта. У нас Сети только вводные счётчики проверяют. А на квартиры им плевать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

01.12.2016 в 11:00:47

в опу эти колодочки и винтики под колечки на вводе. Поставить на стояк нормальный орех, утащить на автомат перед счетчиком, после счетчика кабелем уйти в РЩ в квартире. Минимум головной боли, максимум надежности. А за эти винтики уж больно не надежные. Потом еще кто то решит второй провод под этот винтик затолкать - а это может даже электрик из управляшки сделать, там бывают такие))))

0
Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

01.12.2016 в 14:11:48

Ни в коем случае не ставьте до счетчика ВН, только АВ

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2016 в 14:41:14

Григорий Александров написал: Ни в коем случае не ставьте до счетчика ВН, только АВ

Поясните. Где вы об этом вычитали?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.12.2016 в 15:31:15

avmal написал: Поясните. Где вы об этом вычитали?

Не знаю насчет нормативов на этот счет, но разве вы не считаете что это довольно логичный шаг так как счетчик не имеет защиты от сверхтоков?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

01.12.2016 в 15:46:09

Alexey_Spb написал:

avmal написал: Поясните. Где вы об этом вычитали?

Не знаю насчет нормативов на этот счет, но разве вы не считаете что это довольно логичный шаг так как счетчик не имеет защиты от сверхтоков?

Alexey_Spb, абсолютно верное рассуждение.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 15:48:23

Григорий Александров, но до недавнего времени стояли пакетники.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

01.12.2016 в 15:54:22

megrad написал: Григорий Александров, но до недавнего времени стояли пакетники.

megrad, не совсем понял что вы имеете ввиду. Поясните.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 16:03:05

Григорий Александров, перед счётчиком всегда стояли пакетники, а то и без пакетников было дело. И как вводной АВ защитит счётчик?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

01.12.2016 в 16:14:36

megrad написал: Григорий Александров, перед счётчиком всегда стояли пакетники, а то и без пакетников было дело. И как вводной АВ защитит счётчик?

megrad, сделал ты кз после счетчика и до вводного квартирного автомата. Если будет стоять ВН, то ток кз пройдет через счетчик, пока не вырубится какой-нибудь подъездный автомат. А если будет стоять до счетчика АВ, то он сработает. Тут даже защита не только счктчика, а всего остального(кабель, соединения и т.д.)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.12.2016 в 16:26:49

Не автомат, не рубильник, но отключает и защищает. Будь стильным! Выделяйся из толпы! :) :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.12.2016 в 16:39:48

Были фото сгоревших счетчиков так что вопрос актуальный.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2016 в 16:40:34

Alexey_Spb написал: Не знаю насчет нормативов на этот счет, но разве вы не считаете что это довольно логичный шаг так как счетчик не имеет защиты от сверхтоков?

Хотите сказать, что на стояки в ВРУ защита не установлена? У меня насчёт этого другое мнение.

Григорий Александров написал: Alexey_Spb, абсолютно верное рассуждение.

Когда требуется соблюдение нормативных требований, которые, как я понял, вы не знаете, то рассуждать не надо - надо заняться ликбезом. "16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат." СП 31-110-2003

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2016 в 16:43:08

Alexey_Spb написал: Были фото сгоревших счетчиков так что вопрос актуальный.

Ещё я видел сгоревшие КТП ... А не так давно, помнится, и Саяно-Шушенская накрылась. Всё защитой не обеспечишь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 16:50:16

Григорий Александров, меня не надо убеждать, по проекту стоят пакетники.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.