avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2016 в 13:32:16

ILYA. написал: На мою квартиру (и на большинство других) стоит такая цепочка

Думается мне, что 32А перед счётчиком, а 25А на розетки и 16А на освещение после счётчика.

0
ILYA.
ILYA.
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 85

02.12.2016 в 17:43:16

avmal, в моей квартире изначально ничего на группы не разделялось и всё вичело на одном автомате. Но если бы даже так, то какие 16A освещения на маленькую двушку? Там 6A и то с большим запасом даже если лампы накаливания, а по факту сейчас энергосберегайки сплошь

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.12.2016 в 19:30:43

ILYA., сняли бы пластрон и сфотографировали автоматы с проводами.

0

Вечный студент

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2016 в 21:20:58

ILYA. написал: если бы даже так, то какие 16A освещения на маленькую двушку? Там 6A и то с большим запасом даже если лампы накаливания, а по факту сейчас энергосберегайки сплошь

Автомат ставится не на двушку, не на лампы накаливания, не на энергосберегайки ..., а на групповую линию. Что там на этой группе будет висеть уже никого не касается. И сделайте фотографию без пластрона - не тяжело четыре винта открутить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.