02.12.2016 в 08:38:14
Доброго времени суток! В новой квартире, от застройщика, существует стояк холодной, обратка и горячей воды, на котором якобы имеется полотенцесушитель. Так вот хотелось эту порнографию убрать и врезать нормальный полотенцесушитель, а трубы скрыть в короб из гипсокартона. Счётчики горячей и холодной воды планируется перенести выше, чтобы доступ к ним был с одного люка, а также к кранам полотенцесушителя. Мелом пометил как планируется повесить полотенцесушитель, будет ли он так работать?
Хотелось бы выслушать советы как скомпоновать всё в одном месте.
03.12.2016 в 19:37:39
Serega3 написал: будет ли он так работать?
Меняйте на боковое подключение, более эффективнее Стояк из полипропиленовой 32 трубы вертикально, а подводку к ПС делаете полипропиленом 25-ой трубой, скрываете шаровые краны 3/4 дюйма в коробе. Выводы на подключение ПС выводите из короба.
04.12.2016 в 09:00:54
Хотелось бы чтобы был более эстетический вид :)
04.12.2016 в 09:01:38
04.12.2016 в 10:55:19
Serega3 написал: Хотелось бы чтобы был более эстетический вид :)
Serega3, Тогда вот по такой схеме: нижнее подключение на дальний низ, а верхнее подключение на ближний вверх
04.12.2016 в 19:55:43
молоток, а байпас не нужен?
07.12.2016 в 19:10:13
У меня точь такая же компоновка. Я вообще полотенцесушитель перенес на стену, где дверной проем. В коробе трубы уходят в стену, и далее по штробам идут к полотенцесушителю. Байпас зауженый имеется
08.12.2016 в 14:34:41
Serega3 написал: молоток, а байпас не нужен?
Serega3, байпас нужен, на рисунке присутствует, незауженный и несмещённый (это важно, если подача в стояке снизу вверх - заужение/сиещение только навредит). Многих смущает тот факт, что байпас может являться неотъемлемой частью стояка :)
И нижний отвод от стояка можно не тянуть в левую нижнюю часть полотенчика, достаточно к правой подключить, греть будет точно так же.
09.12.2016 в 13:24:55
Mazayac, Спсасибо, сколько людей столько и мнений :) Уже всю голову изломал как сделать чтобы работал.
09.12.2016 в 13:34:17
Serega3, Вам сразу же две рабочие схемы нарисовали, хороший результат :)
Ну можно ещё по рис.17 сделать, если места хватит:
21.12.2016 в 11:52:02
Это не полотенцесушитель, а компенсатор. Но под полотенцесушитель надо делать отводы с заужением байпаса. Странно, конечно, косяк застройщика, пусть он и переделывает. (Если конечно в этом помещении должен быть П/С, а не в другом)
21.12.2016 в 12:49:06
Александр32, компенсатор у топикстартера присутствует отдельный, под потолком. А эта загогулина - именно "полотенцесушитель", а то что из полипропилена - так ноу-хау от застройщика, смотрите сколько денег сэкономили на фитингах и П/М-образных полотенчиках. :)
22.12.2016 в 11:21:36
Mazayac написал: Александр32, компенсатор у топикстартера присутствует отдельный, под потолком. А эта загогулина - именно "полотенцесушитель", а то что из полипропилена - так ноу-хау от застройщика, смотрите сколько денег сэкономили на фитингах и П/М-образных полотенчиках. :)
Mazayac, если это "полотенцесушитель", тогда это полный финиш. :a Даже не верится, что до такого додумались.У нас покупатели/собственники верищат, что краны на отводах некрасивые, а тут вон как...
23.12.2016 в 16:23:26
Подтверждаю, это полотенцесушитель, представитель застройщика сказал, что его можно срезать, только не трогать верхний компенсатор.
23.12.2016 в 19:57:40
Александр32 написал: если это "полотенцесушитель", тогда это полный финиш. :a Даже не верится, что до такого додумались.У нас покупатели/собственники верищат, что краны на отводах некрасивые, а тут вон как..
Наверняка по проекту М-образный нержавеющий или хром, но его сперли просто..