07.12.2016 в 12:50:23
Григорий Александров, В общем то я примерно знаю, где находятся эти распределительные скрутки под потолком, ведь квартиру я ремонтировал с нуля, когда там был только бетон, но вот переделывать уже после завершения ремонта очень ух не хочется. В принципе, если не думать о безопасности, то можно жить так и дальше, ведь 90% живут ещё по старым советским нормам с одним автоматов в межквартирном щитке. В предыдущем сообщении я немного описал как собираюсь делать. Возможно посоветуете что-то исходя из опыта? Провода буду тянуть через короб в коридоре, метра через 3 они снова заходят в квартиру под потолком, проходят сквозь стену в комнату, опускаются в шкафу и идут почти под плинтусом. Возможны пара врезок розеток попутно. Кстати как лучше сделать? Поделитесь наработками по двушке линейке, если не трудно.
08.12.2016 в 14:09:57
services,
services написал:
Rukojob написал:
services написал: До 24 модулей легко!
services, расширять тоже стремно. Там же каналы вверх и вниз. Да и штробить не хочется совсем.
Rukojob, ну так там же видно где провода, руки есть, значит можно сделать! Ни раз такое проделывал!
Руки то есть, но боязно в щиток лезть, да и головы не хватает=)
08.12.2016 в 22:24:39
Rukojob написал: Этот провод же можно без гофры укладывать?
Под плинтусом и в коробе - можно. Под потолком - смотря что за потолок. За фальш-потолком желательно в гофре все же. В шкафу? Это там, где одежда висит? Я бы не стал так делать...
Rukojob написал: По автомата и УЗО. Я открываю каталог и глаза на лоб лезут=) Там их слишком много. Кроме того, я так понимаю мне лучше вообще всё в щитке сменить, в т.ч. и выключатель
Вот это тема для холиваров, уж точно)) Я предпочитаю АВВ, берите однополюсные автоматы серии S.
09.12.2016 в 15:31:26
alx220 написал:
Rukojob написал: Этот провод же можно без гофры укладывать?
Под плинтусом и в коробе - можно. Под потолком - смотря что за потолок. За фальш-потолком желательно в гофре все же. В шкафу? Это там, где одежда висит? Я бы не стал так делать...
Rukojob написал: По автомата и УЗО. Я открываю каталог и глаза на лоб лезут=) Там их слишком много. Кроме того, я так понимаю мне лучше вообще всё в щитке сменить, в т.ч. и выключатель
Вот это тема для холиваров, уж точно)) Я предпочитаю АВВ, берите однополюсные автоматы серии S.
alx220,
Плинтус пластиковый, потолок натяжной.
Вот как раз с автоматами более-менее понятно, а вот с УЗО... На машинку, как я понял, нужно ставить УЗО только класса А, но на том же абб2.ру нет такого УЗО с характеристикой 0.01мА на 25А или 40А. Есть только такой:
ABB, aртикул: 2CSF202101R1250 Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-25/0,03 и такой
ABB, aртикул: 2CSF202101R1400 Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-40/0,03
А с диффом вообще странная ситуация. 15000 за такой дифф-круто как-то.
А что если сделать по такой схеме?
Т.е. розетки кухни, которые собственно и не используются толком, вывести из-под УЗО и запитать к этому УЗО - обогреватель.
10.12.2016 в 00:31:22
11.12.2016 в 15:35:35
Rukojob написал: alx220, отлично! А как же можно реализовать? Где такие УЗО берут?
В магазинах, где УЗО продаются, например)) В "Электромонтаже" можно посмотреть.
12.12.2016 в 08:42:07
alx220 написал:
Rukojob написал: alx220, отлично! А как же можно реализовать? Где такие УЗО берут?
В магазинах, где УЗО продаются, например)) В "Электромонтаже" можно посмотреть.
alx220, Так в том и дело, что нету.
Хотя вот у Шнайдера Электрик есть нужное.
Я что-то не понимаю, в Европе вроде как повсеместно заменяют УЗО типа АС на УЗО типа А, а у нас, судя по наличию, он вообще нигде не ставится? Вычитал, что в инструкции на машинку пишут-установка с УЗО типа А.
Из чего же собирают щиток?
12.12.2016 в 09:13:28
Rukojob, Потому как 10мА УЗО ,да ещё и тип А,для особо озабоченных :)
12.12.2016 в 10:50:08
ebf написал: Rukojob, Потому как 10мА УЗО ,да ещё и тип А,для особо озабоченных :)
ebf,
:) А чем же тогда заменить, без особого ущерба убийству?=) не брать тип А или не брать 10аМ?
12.12.2016 в 12:17:29
А может просто заказать и подождать, если сильно хочется? Не думаю, что в той же Европе прям в любой деревне все лежит в наличии.
12.12.2016 в 12:18:45
Rukojob написал: А чем же тогда заменить, без особого ущерба убийству?
30мА тип А ,средний вариант,но без ажиотажу :)
12.12.2016 в 19:48:54
Rukojob, посмотрел у Хагера, у них тоже нет. Тогда или ставить 30мА, или менять схему.
12.12.2016 в 20:07:41
Если речь про 10мА, то у брендов такое УЗО максимум на 25А, и смотреть нечего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу