Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

07.12.2016 в 12:50:23

Григорий Александров, В общем то я примерно знаю, где находятся эти распределительные скрутки под потолком, ведь квартиру я ремонтировал с нуля, когда там был только бетон, но вот переделывать уже после завершения ремонта очень ух не хочется. В принципе, если не думать о безопасности, то можно жить так и дальше, ведь 90% живут ещё по старым советским нормам с одним автоматов в межквартирном щитке. В предыдущем сообщении я немного описал как собираюсь делать. Возможно посоветуете что-то исходя из опыта? Провода буду тянуть через короб в коридоре, метра через 3 они снова заходят в квартиру под потолком, проходят сквозь стену в комнату, опускаются в шкафу и идут почти под плинтусом. Возможны пара врезок розеток попутно. Кстати как лучше сделать? Поделитесь наработками по двушке линейке, если не трудно.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

08.12.2016 в 11:08:23

Rukojob написал:

services написал: До 24 модулей легко!

services, расширять тоже стремно. Там же каналы вверх и вниз. Да и штробить не хочется совсем.

Rukojob, ну так там же видно где провода, руки есть, значит можно сделать! Ни раз такое проделывал!

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

08.12.2016 в 14:09:57

services,

services написал:

Rukojob написал:

services написал: До 24 модулей легко!

services, расширять тоже стремно. Там же каналы вверх и вниз. Да и штробить не хочется совсем.

Rukojob, ну так там же видно где провода, руки есть, значит можно сделать! Ни раз такое проделывал!

Руки то есть, но боязно в щиток лезть, да и головы не хватает=)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.12.2016 в 22:24:39

Rukojob написал: Этот провод же можно без гофры укладывать?

Под плинтусом и в коробе - можно. Под потолком - смотря что за потолок. За фальш-потолком желательно в гофре все же. В шкафу? Это там, где одежда висит? Я бы не стал так делать...

Rukojob написал: По автомата и УЗО. Я открываю каталог и глаза на лоб лезут=) Там их слишком много. Кроме того, я так понимаю мне лучше вообще всё в щитке сменить, в т.ч. и выключатель

Вот это тема для холиваров, уж точно)) Я предпочитаю АВВ, берите однополюсные автоматы серии S.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

09.12.2016 в 15:31:26

alx220 написал:

Rukojob написал: Этот провод же можно без гофры укладывать?

Под плинтусом и в коробе - можно. Под потолком - смотря что за потолок. За фальш-потолком желательно в гофре все же. В шкафу? Это там, где одежда висит? Я бы не стал так делать...

Rukojob написал: По автомата и УЗО. Я открываю каталог и глаза на лоб лезут=) Там их слишком много. Кроме того, я так понимаю мне лучше вообще всё в щитке сменить, в т.ч. и выключатель

Вот это тема для холиваров, уж точно)) Я предпочитаю АВВ, берите однополюсные автоматы серии S.

alx220,

Плинтус пластиковый, потолок натяжной.

Вот как раз с автоматами более-менее понятно, а вот с УЗО... На машинку, как я понял, нужно ставить УЗО только класса А, но на том же абб2.ру нет такого УЗО с характеристикой 0.01мА на 25А или 40А. Есть только такой:

ABB, aртикул: 2CSF202101R1250 Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-25/0,03 и такой

ABB, aртикул: 2CSF202101R1400 Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-40/0,03

А с диффом вообще странная ситуация. 15000 за такой дифф-круто как-то.

А что если сделать по такой схеме?

Т.е. розетки кухни, которые собственно и не используются толком, вывести из-под УЗО и запитать к этому УЗО - обогреватель.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.12.2016 в 00:31:22

Rukojob написал: А что если сделать по такой схеме?

Можно.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

10.12.2016 в 12:55:28

alx220 написал:

Rukojob написал: А что если сделать по такой схеме?

Можно.

alx220, отлично! А как же можно реализовать? Где такие УЗО берут?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.12.2016 в 15:35:35

Rukojob написал: alx220, отлично! А как же можно реализовать? Где такие УЗО берут?

В магазинах, где УЗО продаются, например)) В "Электромонтаже" можно посмотреть.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

12.12.2016 в 08:42:07

alx220 написал:

Rukojob написал: alx220, отлично! А как же можно реализовать? Где такие УЗО берут?

В магазинах, где УЗО продаются, например)) В "Электромонтаже" можно посмотреть.

alx220, Так в том и дело, что нету. http://www.legrand2.ru/shop_411550_legrand.html# Есть только на 16А http://www.sinel-a.ru/shop_show_54115.html абб тоже самое

Хотя вот у Шнайдера Электрик есть нужное. http://www.se2.ru/shop_show_243897.html УЗО Schneider Electric iID 2П 25A 10mA A-ТИП Но тут под заказ. Через 2 недели. Но вот на 40А вообще ничего нет.

Я что-то не понимаю, в Европе вроде как повсеместно заменяют УЗО типа АС на УЗО типа А, а у нас, судя по наличию, он вообще нигде не ставится? Вычитал, что в инструкции на машинку пишут-установка с УЗО типа А.

Из чего же собирают щиток?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.12.2016 в 09:13:28

Rukojob, Потому как 10мА УЗО ,да ещё и тип А,для особо озабоченных :)

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

12.12.2016 в 10:50:08

ebf написал: Rukojob, Потому как 10мА УЗО ,да ещё и тип А,для особо озабоченных :)

ebf,

:) А чем же тогда заменить, без особого ущерба убийству?=) не брать тип А или не брать 10аМ?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.12.2016 в 12:17:29

А может просто заказать и подождать, если сильно хочется? Не думаю, что в той же Европе прям в любой деревне все лежит в наличии.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.12.2016 в 12:18:45

Rukojob написал: А чем же тогда заменить, без особого ущерба убийству?

30мА тип А ,средний вариант,но без ажиотажу :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.12.2016 в 19:48:54

Rukojob, посмотрел у Хагера, у них тоже нет. Тогда или ставить 30мА, или менять схему.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.12.2016 в 20:07:41

Если речь про 10мА, то у брендов такое УЗО максимум на 25А, и смотреть нечего.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу