Обильное цитирование - признак интеллектуального бессилия). Не я сказал и за своим языком следите).
03.12.2016 в 20:39:30
Обильное цитирование - признак интеллектуального бессилия). Не я сказал и за своим языком следите).
03.12.2016 в 20:49:34
SB3, Какой ток может выдержать 3 х 2,5 мм кабель,минимум и максимум, проложенный в квартире? Какой максимальный ток пропустит АВ16А? Когда посчитаете,тогда сравните с тем,что вы пишите :)
03.12.2016 в 21:08:40
ebf написал: Какой ток может выдержать 3 х 2,5 мм кабель,минимум и максимум, проложенный в квартире?
При условии, что сечение жил (а следовательно и сопротивление...) соответствует заявленному, и жилы изготовлены из меди М1, то допустимый длительный ток - 21А http:https://mastergrad.com/mediafiles/cb/5c/9f/cb5c9f2618590e9abdfe0a2aa44ece57.jpeg Но Вы упоминали о 20А...
ebf написал: Да и розетка и вилка на духовку используется обыкновенная 16А:а вот АВ,если соблюдать инструкцию будет 20А
03.12.2016 в 21:43:59
Alex___dr, согласно госту выше ток 20 с чем-то ампер является для розеток испытательным, но никто нигде не писал ( в ГОСТе, производители), что розетку можно регулярно нагружать на 20А или она может длительно держать 20А)
03.12.2016 в 21:44:20
ebf написал: 21А больше 20А?
То есть Вы гарантируете сечение и материал жил? И опять (то ли случайно, то ли намерено... ) видимо забыли, о том, что автомат С20 сработает по тепловой защите при токе несколько большем чем 20А... И смотрите фото...
03.12.2016 в 21:53:25
Alex___dr написал: То есть Вы гарантируете сечение и материал жил? И опять видимо забыли, о том, что автомат С20 сработает по тепловой защите при токе несколько большем чем 20А...
Я вообще ничего не забываю :) И о какой тепловой защите,вы всё время повторяете? Вам известен способ,как раскачать духовку,чтобы АВ20А сработал по теплу?Буду признателен за пример. А почему вы с таким упорством забываете и на кабель применить тот же коэффициент 1,45 ? По поводу фото,наверно хорошая и полезная книга,но я смотрю ГОСТ и производителя и мне этого хватает и даже согласно выдержки из книги ,получаем Предохрпнитель 16А = 0,8 х 21 или 16 =16,8
03.12.2016 в 21:59:02
ebf написал: получаем Предохрпнитель 16А = 0,8 х 21 или 16 =16,8
16/21=0,76 - всё даже чуть лучше, чем на фото.
03.12.2016 в 22:17:30
Я тут фигею просто ) Меня кроют за внедрение :) общего селективного УЗО , при этом тут обсуждают внедрение предохранителей в 20А на розетки),
04.12.2016 в 00:36:40
SB3 написал: при этом тут обсуждают внедрение предохранителей в 20А на розетки),
Где вы нашли,что мы обсуждаем 20А предохранитель? Вам это будет интересно ,только внимательно читайте

04.12.2016 в 01:29:19
ebf, Много еще розеток с номинальным током 16А , способных принять жилы по 4 квадрата ?
Да, ни фига.