SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2016 в 20:39:30

Обильное цитирование - признак интеллектуального бессилия). Не я сказал и за своим языком следите).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.12.2016 в 20:49:34

SB3, Какой ток может выдержать 3 х 2,5 мм кабель,минимум и максимум, проложенный в квартире? Какой максимальный ток пропустит АВ16А? Когда посчитаете,тогда сравните с тем,что вы пишите :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.12.2016 в 21:08:40

ebf написал: Какой ток может выдержать 3 х 2,5 мм кабель,минимум и максимум, проложенный в квартире?

При условии, что сечение жил (а следовательно и сопротивление...) соответствует заявленному, и жилы изготовлены из меди М1, то допустимый длительный ток - 21А http:https://mastergrad.com/mediafiles/cb/5c/9f/cb5c9f2618590e9abdfe0a2aa44ece57.jpeg Но Вы упоминали о 20А...

ebf написал: Да и розетка и вилка на духовку используется обыкновенная 16А:а вот АВ,если соблюдать инструкцию будет 20А

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.12.2016 в 21:28:51

Alex___dr написал: то допустимый длительный ток - 21А

21А больше 20А?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2016 в 21:43:59

Alex___dr, согласно госту выше ток 20 с чем-то ампер является для розеток испытательным, но никто нигде не писал ( в ГОСТе, производители), что розетку можно регулярно нагружать на 20А или она может длительно держать 20А)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.12.2016 в 21:44:20

ebf написал: 21А больше 20А?

То есть Вы гарантируете сечение и материал жил? И опять (то ли случайно, то ли намерено... ) видимо забыли, о том, что автомат С20 сработает по тепловой защите при токе несколько большем чем 20А... И смотрите фото...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.12.2016 в 21:53:25

Alex___dr написал: То есть Вы гарантируете сечение и материал жил? И опять видимо забыли, о том, что автомат С20 сработает по тепловой защите при токе несколько большем чем 20А...

Я вообще ничего не забываю :) И о какой тепловой защите,вы всё время повторяете? Вам известен способ,как раскачать духовку,чтобы АВ20А сработал по теплу?Буду признателен за пример. А почему вы с таким упорством забываете и на кабель применить тот же коэффициент 1,45 ? По поводу фото,наверно хорошая и полезная книга,но я смотрю ГОСТ и производителя и мне этого хватает и даже согласно выдержки из книги ,получаем Предохрпнитель 16А = 0,8 х 21 или 16 =16,8

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

03.12.2016 в 21:59:02

ebf написал: получаем Предохрпнитель 16А = 0,8 х 21 или 16 =16,8

16/21=0,76 - всё даже чуть лучше, чем на фото.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2016 в 22:17:30

Я тут фигею просто ) Меня кроют за внедрение :) общего селективного УЗО , при этом тут обсуждают внедрение предохранителей в 20А на розетки),

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 00:36:40

SB3 написал: при этом тут обсуждают внедрение предохранителей в 20А на розетки),

Где вы нашли,что мы обсуждаем 20А предохранитель? Вам это будет интересно ,только внимательно читайте

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22027

04.12.2016 в 01:29:19

ebf, Много еще розеток с номинальным током 16А , способных принять жилы по 4 квадрата ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.