15.03.2022 в 15:40:52
amiron45, И ещё можно ли АВ6А освещение подключить в обход УЗО40А для уменьшения нагрузки на УЗО? У меня в запасе для освещения два АВ 10А и 6А, но там всего 5-6 лампочек светодиодных.
15.03.2022 в 16:31:27
amiron45 написал: если ставить второе узо, его тоже надо на 40А подстраивая под вводной32А
Зависит от производителя - обычно номинал равный или больше на ступень.
amiron45 написал: вводной32А
Ещё раз откуда столько взялось?
amiron45 написал: далее две группы АВ20А и АВ16А - тут получается для УЗО всего 4Ампера разница по токам АВ
Читаем: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО. То есть у Вас первый случай.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.03.2022 в 19:35:18
megrad, Спасибо большое.НУ в прицыпе понятно. У меня ввод 32А а УЗО 40А. Всё нормально. Единственно смущает разница для УЗО40А подключено АВ20А + АВ16А суммарно 36А а УЗО40А. Вот я и упёрся в эту разницу 4А между ними?
15.03.2022 в 20:45:30
amiron45, А вы не упирайтесь в разницу, она никак вас не должна волновать.
15.03.2022 в 21:20:15
dokar, Понятно, спасибо!
15.03.2022 в 21:21:03
megrad, Понятно, спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.