06.12.2016 в 09:50:32
Да, попутал А с мА. Хорошо, учту
08.12.2016 в 19:53:48
hzwtf написал:
Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?
предлагаете на освещение ничего не ставить или ставить, но с другими номиналом тока утечки?
Можно ли автомат С50 в квартирном щитке моей схемы заменить на С32 или С40 к примеру, раз говорят, что С50 много для кабеля 6мм2?
hzwtf, Я говорю о том ,что ПУЭ не требует устанавливать на осветительные цепи защиту от токов утечки. Остальное ваше желание. Я не ставлю обычно. Поймите одну вещь - одна из функций автомата это защищать провод (кабель). Дальше открыв соответствующий раздел ПУЭ и выбрав условия прокладки кабеля вы выбираете длительно допустимые токи для вашего кабеля. После чего выбираете номинал автомата...
08.12.2016 в 20:17:35
Михаил 53 написал:
Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?
Это подсказывает здравый смысл и ПУЭ п.7.1.72, см предыдущий пост.
Михаил 53, Я же не сказал обязывает(надо). Я сказал что на ваш страх риск...хотя какой риск. Можно ввести массу лишних автоматов если бюджет ничем не ограничен. При нормальном монтаже эти риски сведены к нулю.
09.12.2016 в 02:46:40
Электрик67 написал: Я же не сказал обязывает(надо). Я сказал что на ваш страх риск...хотя какой риск. Можно ввести массу лишних автоматов если бюджет ничем не ограничен. При нормальном монтаже эти риски сведены к нулю.
Михаил 53 написал: 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В (Мы не знаем, какая сеть у ТС.) из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов,(это тоже не известно) установка УЗО является обязательной. Кстати, даже в Москве далеко не в каждом доме встретишь в квартирном щитке ток КЗ в пару килоампер.
09.12.2016 в 10:56:47
hzwtf написал: Также прошу дать совет и по его схеме - правильно ли подобраны номиналы и расположение?
Почитайте пожалуйста:
Там даны ответы на ваш вопрос.
15.03.2022 в 09:33:21
День добрый! У меня такой вопрос. Собрал щиток на даче из того что было. Не уверен правильно ли будет работать. Такая схема. АВ на вводе 32А далее -счётчик-УЗО 40А-АВ 20А на группу потребления. Ничего что такая разница по ток УЗО и АВ потребления 40 и 20А? И второй вопрос. В щитке есть ещё группа с АВ 16А. Если её тоже подсоеденить к тому же УЗО 40А? Общая по току УЗО40А+АВ20А+АВ16А для узо разница будет всего 4А не мало? Или лучше добавить второе УЗО? Если ставить второе УЗО на группу АВ16А, то получается его тоже надо ставить на 40А относительно ввадного АВ32А как требуют инструкции. Тогда получается что второе УЗО40А на группе АВ16А будет как бы "НЕ СОВСЕМ НАГРУЖЕНО". И ещё, можно ли АВ6А освещение подключить в обход УЗО40А для уменьшения нагрузки на УЗО?Как быть?
15.03.2022 в 10:01:40
amiron45 написал: Как быть?
ту би ор нот ту би amiron45,под это узо можно хоть пятьдесят автоматов напихать , вводной автомат решает в этом случае вопрос защиты и эксплуатации и это - amiron45, не читайте что попало и не смотрите тытруба
И это пройдёт ...
15.03.2022 в 10:30:50
"не смотрите тытруба." Когда ж труба наступит говнохостингу ?
15.03.2022 в 15:33:00
megrad, Так если ставить второе узо, его тоже надо на 40А подстраивая под вводной32А. Это в смысле если под узо оставить АВ20А? А АВ16А подключить на второе узо?
15.03.2022 в 15:37:50
serj12, Спасибо за ответ. Но если можно "разжуйте" мне. Если УЗО40А и под ним только АВ20А-ничего что такая разница по токам АВ? И тот же вариант УЗО40А и далее две группы АВ20А и АВ16А - тут получается для УЗО всего 4Ампера разница по токам АВ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу