hzwtf написал:
А ничего не будет, если вводной автомат в щитке в подъезде стоит на С50?
Абсолютно. Представьте, у вас в квартире перегруз, и в квартирном и в этажном щитах стоят одинаковые автоматы. Который из них сработает раньше?- вопрос. Когда в квартирном щитке С40А, однозначно должен сработать раньше в квартирном щитке. И самое главное, вы будете иметь меньше возможности перегрузить вводной кабель. Он у вас с заниженным сечением, т.е. на этот кабель можно поставить максимум 40А автомат, а лучше 32А для соблюдения лучшего температурного режима кабеля, что способствует меньшему высыханию изоляции и увеличению его срока службы. Во как.
hzwtf написал:
А если такой вариант - вводной автомат С32, а после него УЗО 40А 30мА?
Реальная схема, но если у вас есть УЗО 63/0,03А, то какой смысл покупать 40А УЗО? Для узо главный показатель срабатывания- ток утечки, в данном случае 30 мА, а 40 или 63- это разрывная, если проще высказаться, мощность контактов, поэтому ток АВ в связке с УЗО должен быть равным или меньше, чем "разрывная" мощность контактов УЗО.
Так что если поставите АВ С32А, думаю страшного ничего не произойдёт, тем более в 1 комнатной квартире вы вряд ли найдете столько потребителей, чтобы перегрузить вводной АВ.