Аватар пользователя
migla

Местный

Регистрация: 04.12.2016

Амстердам

Сообщений: 7

04.12.2016 в 18:38:28

#5858783

местные модераторы за работой

0
Аватар пользователя
Электрик67

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Смоленск

Сообщений: 12

04.12.2016 в 22:49:14

#5859209

А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.12.2016 в 22:52:38

#5859214

Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

Электрик67, нигде вроде, но и запрета нет. Паранойя диктует))

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

04.12.2016 в 23:16:31

#5859242

Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

предлагаете на освещение ничего не ставить или ставить, но с другими номиналом тока утечки?

Можно ли автомат С50 в квартирном щитке моей схемы заменить на С32 или С40 к примеру, раз говорят, что С50 много для кабеля 6мм2?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.12.2016 в 00:19:20

#5859304

hzwtf написал: предлагаете на освещение ничего не ставить или ставить, но с другими номиналом тока утечки?

Насколько я понял, Электрик67 говорит о том, чтобы поставить обычный АВ без защиты от утечки.

hzwtf написал: Можно ли автомат С50 в квартирном щитке моей схемы заменить на С32 или С40 к примеру, раз говорят, что С50 много для кабеля 6мм2?

Нужно. А это точно 6мм2? Поменять кабель на 10мм2 можно?

В этажном щитке поставьте перед счетчиком один двухполюсный автомат.

АВДТ на стиралку возьмите 10мА

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 02:31:45

#5859390

Электрик67, нигде ПОКА не написано, но над эти работают). И хуже от установки УЗО не будет).

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

05.12.2016 в 02:55:28

#5859400

hzwtf написал: А ничего не будет, если вводной автомат в щитке в подъезде стоит на С50?

Абсолютно. Представьте, у вас в квартире перегруз, и в квартирном и в этажном щитах стоят одинаковые автоматы. Который из них сработает раньше?- вопрос. Когда в квартирном щитке С40А, однозначно должен сработать раньше в квартирном щитке. И самое главное, вы будете иметь меньше возможности перегрузить вводной кабель. Он у вас с заниженным сечением, т.е. на этот кабель можно поставить максимум 40А автомат, а лучше 32А для соблюдения лучшего температурного режима кабеля, что способствует меньшему высыханию изоляции и увеличению его срока службы. Во как.

hzwtf написал: А если такой вариант - вводной автомат С32, а после него УЗО 40А 30мА?

Реальная схема, но если у вас есть УЗО 63/0,03А, то какой смысл покупать 40А УЗО? Для узо главный показатель срабатывания- ток утечки, в данном случае 30 мА, а 40 или 63- это разрывная, если проще высказаться, мощность контактов, поэтому ток АВ в связке с УЗО должен быть равным или меньше, чем "разрывная" мощность контактов УЗО. Так что если поставите АВ С32А, думаю страшного ничего не произойдёт, тем более в 1 комнатной квартире вы вряд ли найдете столько потребителей, чтобы перегрузить вводной АВ.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

05.12.2016 в 03:26:06

#5859403

hzwtf написал: предлагаете на освещение ничего не ставить или ставить, но с другими номиналом тока утечки?

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. Это выдержки из ПУЭ 7 редакции. Поскольку система освещения является стационарной, а не переносной, частью электроустановки, то ПУЭ не требует обязательной установки дифференциальной защиты (УЗО, дифавтомат). А поскольку запретить его установку никто не может, т.к. собственная жизнь дороже чем стоимость УЗО, отсюда и все старания. И ещё, пункт 7.1.72. Этот параметр можно определить лишь замерив сопротивление петли фаза- ноль. Этот замер обычному эксплуататору электроустановки не под силу, поэтому лучше перебдеть и установить УЗО или дифавтоат и на освещение.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

05.12.2016 в 03:37:04

#5859404

Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

Это подсказывает здравый смысл и ПУЭ п.7.1.72, см предыдущий пост.

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 03:52:12

#5859407

alx220 написал:

hzwtf написал: Можно ли автомат С50 в квартирном щитке моей схемы заменить на С32 или С40 к примеру, раз говорят, что С50 много для кабеля 6мм2?

Нужно. А это точно 6мм2? Поменять кабель на 10мм2 можно?

поменять кабель врядли уже возможно, все в щитке в подъезде закрыто, только заведен кабель в квартиру

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 03:57:41

#5859408

Михаил 53 , тогда такой вариант - в щитке в подъезде оставляю автомат С50, далее в квартирном щитке вместо вводного автомата С50 ставлю автомат С32 и после него меняю УЗО 63А 30мА на УЗО 40А 30мА - так нормально будет? А хватит ли вводного АВ С32 в случае проблем по линии варочной поверхности, где стоит дифавтомат С32А 30мА, не будет выбивать?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 11:18:09

#5859676

alx220, мне больше нравится такое:

Независимо от производителя. Парочка таких стояла у меня в щитке (розетки, стиралка), поменял на DS201 когда потребовалось место для дополнительных линий (щиток 12 модулей).

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 11:18:56

#5859680

И ещё возник вопрос - в моей схеме стоят УЗО и 3 дифавтомата на ток утечки 30мА, в случае появления тока утечки в какой-нибудь одном дифавтомате сработает только этот дифавтомат или все остальные тоже отключатся? Не нужно для моей схемы ставить селективный дифавтомат?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 11:25:22

#5859693

hzwtf, дифф. автоматы и УЗО стоят параллельно, а не друг за другом последовательно. Отключится та линия, в которой случилась утечка. Селективный дифф. автомат - это дифф. блок "S" + 2-полюсный автомат или в другом варианте, для ввода, девайс в литом корпусе размером с коробку от обуви.

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 11:36:03

#5859710

Abrikos, спасибо за разъяснения, теперь понятно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу