Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.12.2016 в 21:47:27

hzwtf написал: Схему я конечно нарисовал, но кол-во модулей не посчитал, получилось 13 модулей, а щиток будет на 12, т.к. больший по размеру не подходит по размеру на то место, куда его планируется устанавливать, получается, группу АВ + УЗО на освещение нужно заменить на дифавтомат 10А 30мА, чтобы освободить 1 модуль?

hzwtf, схема рабочая и дифавтомат можно поставить вместо узо и автомата, чтобы влезть в 12 модулей. А не хотите на 18 модулей щиток? Добавите ещё узм51м, вольтметр, может ещё что захотите.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2016 в 21:51:48

hzwtf, у меня 3-комнатная хата 64 кв.м в панельном 12-этажном доме, газ, кондиционера нет. В квартирном щите три ABB DS201 B16/0,03 и два ABB S202 C10 (освещение). В шкафу где-то валяются ещё два ABB DS201, может потом как-нибудь поставлю их вместо S202. Живу скромно :) P.S. чуть не забыл ... моё вводное устройство:

Ночной кошмар любителей УЗМ, реле напряжения "Прощай колбаса". 254В < 4 сек, 400В < 0,5 сек. :)

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 22:20:57

Abrikos, цена конечно у ваших устройств немаленькая, мне все-таки что-то попроще хочется. Как я понял у вас схема как на прикрепленных картинках, т.е. каждый дифавтомат идет на отдельную группу?

MrGalaxy, 18-модульный бокс на предполагаемое место точно не влезет, в принципе можно конечно рассмотреть 24 модуля (2 ряда по 12). Надо подумать...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2016 в 22:38:00

hzwtf, у меня однорядный щит на 12 модулей, больше 5-6 линий мне не нужно. Я подумал - зачем мне этот геморрой с УЗО и нулевыми шинами при пяти линиях? Взял дифф. автоматы, пару 2-полюсных автоматов, 2-полюсную шину. Я не утверждаю, что это самое правильное решение, мне так удобней.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2016 в 23:37:05

hzwtf, не в стоимости дело, я их брал несколько лет назад при другом курсе валют. Решил поставить дифф. автоматы на все линии, т.к. этих линий у меня всего пять. Просто на двух линиях освещения пока стоят 2-полюсные автоматы, которые будут со временем заменены на дифф. автоматы С10/0,03 (те, что в шкафу лежат). Ну нравятся мне дифф. автоматы, ничего не могу с собой поделать. :) Что касается их надёжности по сравнению со связкой УЗО + АВ, то конкретно ABB DS201 имеет очень замысловатый механизм, я бы даже сказал, что самый замысловатый по сравнению с другими дифф. автоматами, которые я видел. Но пока у меня проблем ещё не было. Это компактные дифф. автоматы, а полноценные, состоящие из 2-полюсного автомата и дифф. блока, надёжней связки УЗО + автомат. Да это собственно и есть УЗО + автомат, только без лишних контактов и соединений. Правда, дорого это, т.к. у нас считается, что промышленный вариант. На самом деле, в некоторых каталогах можно увидеть, что такие дифф. блоки-приставки предназначены и для применения в домашних установках, а не только в офисных и промышленных.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

04.12.2016 в 00:28:29

Abrikos написал: "Прощай колбаса". 254В < 4 сек, 400В < 0,5 сек.

узм же быстрее :)

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

04.12.2016 в 04:13:48

hzwtf написал: Схему я конечно нарисовал, но кол-во модулей не посчитал, получилось 13 модулей, а щиток будет на 12,

Обратите внимание на 1 модульные дифавтоматы от Шнайдера

Они могут значительно сэкономить место в щитке, и для УЗМ-51М местечко организуется. PS. Если нет возможности поменять вводной кабель на как минимум 10мм2, то рекомендовал бы вам сменить вводной АВ в щитке на не более С40А.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12225

04.12.2016 в 08:43:48

Abrikos написал: Ночной кошмар любителей УЗМ

И чем это лучше?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Uzea

Местный

Регистрация: 04.12.2016

Париж

Сообщений: 45

04.12.2016 в 08:50:38

Abrikos написал: P.S. чуть не забыл ... моё вводное устройство:

Картинка по теме:

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

04.12.2016 в 09:52:27

Михаил 53 написал:

PS. Если нет возможности поменять вводной кабель на как минимум 10мм2, то рекомендовал бы вам сменить вводной АВ в щитке на не более С40А.

Вы имеете ввиду вводной автомат квартирного щитка вместо С50 поставить на С40? А ничего не будет, если вводной автомат в щитке в подъезде стоит на С50?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.12.2016 в 10:54:46

ADM05 написал:

Abrikos написал: Ночной кошмар любителей УЗМ

И чем это лучше?

ADM05, не знаю чем лучше, честное слово, я не разбираюсь в электронике. Был один пост на этом форуме и суть его такова: Я купил РН украинской фирмы ХХХ, через пару лет оно накрылось. Я промолчал и купил второе РН ХХХ. Когда накрылось второе, я промолчал и купил третье РН ХХХ. Но когда это третье РН накрылось с возгоранием в щите, я не выдержал и написал на форум. После прочтения этого поста я подумал - а сколько же таких людей может быть, которые два раза промолчали и написали только на третий раз? А сколько таких, которые никуда не писали и просто выбросили?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.12.2016 в 17:33:38

hzwtf, по поводу второй вашей схемы:

  • поставьте УЗО на свет 10А
  • АВДТ на стиралку возьмите 10мА

А вообще, я тоже сторонник дифов на каждую группу)) Тут уже сами решайте по финансам.

Abrikos написал: конкретно ABB DS201

Вам они нравятся больше, чем DS202?

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

04.12.2016 в 17:34:01

Переделал ещё раз схему - на освещение поставил дифавтомат вместо УЗО и автомата. Прошу посмотреть, все ли верно изображено, правильно ли подобраны номиналы?

Также остался вопрос по номиналу вводного автомата в квартирном щитке - раз С50 много для кабеля 6мм2, если поставить вводной автомат С40, а УЗО 63А 30ма заменить на УЗО 50А 30мА? А если такой вариант - вводной автомат С32, а после него УЗО 40А 30мА?

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

04.12.2016 в 17:46:37

hzwtf, откуда на схеме приходит ноль на УЗО 63А 30мА?

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

04.12.2016 в 18:36:30

jek, спасибо, не заметил. Поправил схему

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу