03.12.2016 в 01:49:04

#5857192

В щитке установлен вводной автомат С50, стиральную машину и варочную поверхность хочу вынести на отдельные линии - подключить через дифавтоматы. На моей схеме (схема 1), которую я нарисовал, получается, что автоматы на освещение С10, розетки кухни С16 и все остальные розетки С16 подключаются через УЗО 63А 30мА, т.е. в случае какой-либо проблемы хотя бы в одной из этих линиях УЗО отключится.

Подскажите правильно ли изображена эта схема - расположение, номиналы? Для варочной поверхности 5кВт будет достаточно дифавтомата 32А 30мА, а для стиральной машины дифавтомата 16А 30 мА? Как лучше разбить на группы, чтобы было так - 1 группа - освещение, чтобы была защита от повреждения током, а не только защита кабеля, 2 группа - розетки (кухни и все остальные), также с защитой от поражения током и с защитой кабеля?

Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить и для розеток если поставить дифавтомат, то возможно его срабатывание в случае к примеру включения компьютера И нарисовал мне такую схему, как по его мнению должно быть (схема 2). Но по его схеме получается, что также при проблеме в розетках или с освещением защиты от поражения током не будет, т.к. нет УЗО?

Также прошу дать совет и по его схеме - правильно ли подобраны номиналы и расположение?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

03.12.2016 в 03:33:52

#5857219

hzwtf написал: Для варочной поверхности 5кВт будет достаточно дифавтомата 32А 30мА, а для стиральной машины дифавтомата 16А 30 мА?

Достаточно. Кабель на варочную поверхность - 3х6, стиралка и розетки- 3х2,5, лучше сделанный по ГОСТ, а не по ТУ. Под С10- соответственно 3х1,5 а на ввод- 3х16, если у вас вводной АВ С50. Вводной АВ должен быть 2 полюсным. Схема 2 не верна в принципе, т.к. отсутствует диф.защита на освещение, розетки и розетки кухни. Номиналы групповых автоматов и дифавтомата стиралки завышены.

hzwtf написал: УЗО 63А 30мА, т.е. в случае какой-либо проблемы хотя бы в одной из этих линиях УЗО отключится.

:scare :help При правильном монтаже и эксплуатации проводки УЗО не отключится, а если отключится, значит есть повод.

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 10:23:16

#5857331

Хорошо, 2-ю схему отбросим, будем рассматривать 1-ю схему - как в ней разделить освещении и розетки на группы?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

03.12.2016 в 11:02:25

#5857369

hzwtf, 1-я схема более грамотная, только вводной поставьте двухполюсный.

hzwtf написал: Хорошо, 2-ю схему отбросим, будем рассматривать 1-ю схему - как в ней разделить освещении и розетки на группы?

hzwtf, в соответствии с Вашим желанием и разделяйте. Кухня - своя линия, комнаты - своя. Можно на каждую комнату свою линию. На розетки одно узо, на свет - отдельное.

hzwtf написал: Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить

hzwtf, скажем так, допускается не ставить, а насчёт не надо это он неправ.

и для розеток если поставить дифавтомат, то возможно его срабатывание в случае к примеру включения компьютера

Бред.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

03.12.2016 в 11:08:34

#5857372

hzwtf написал: Хорошо, 2-ю схему отбросим, будем рассматривать 1-ю схему - как в ней разделить освещении и розетки на группы?

hzwtf, в соответствии с Вашим желанием и разделяйте. Кухня - своя линия, комнаты - своя. Можно на каждую комнату свою линию. На розетки одно узо, на свет - отдельное.

hzwtf написал: Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить

hzwtf, скажем так, допускается не ставить, а насчёт не надо это он неправ.

и для розеток если поставить дифавтомат, то возможно его срабатывание в случае к примеру включения компьютера

Бред.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

03.12.2016 в 11:09:48

#5857375

hzwtf написал: Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить

hzwtf, скажем так, допускается не ставить, а насчёт не надо это он неправ.

и для розеток если поставить дифавтомат, то возможно его срабатывание в случае к примеру включения компьютера

Бред.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2016 в 11:54:44

#5857434

Где одно УЗО на розетки и свет + 2дифа - это вариант оставьте хотя бы. Только АВ все 2Р и общее ( на всю квартиру) селективное 100мА УЗО должно быть и лучше ему стоять в этажном щитке. На стиралку если так хотите дифы может взять С16А10мА тип А. 6мм.кв. на вводе в кв. при 50А как-то маловато.

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 20:33:49

#5857815

Перерисовал схему с некоторыми изменениями, включая подъездный щиток (там стоят выключатель нагрузки 63А, автомат С50, счетчик), подскажите все ли верно в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.12.2016 в 20:52:47

#5857841

Я бы добавил еще один Диф (или УЗО), на санузел.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 20:59:41

#5857847

Vadim 161, в ванной кроме освещения ничего нет, розеток не будет. А так в целом верная схема?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2016 в 21:04:15

#5857853

hzwtf, посчитайте сколько будет стоить набор 2 УЗО + 2 дифф. автомата и сколько будет стоить набор из пяти дифф. автоматов. Разница большая будет?

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 21:06:16

#5857856

Схему я конечно нарисовал, но кол-во модулей не посчитал, получилось 13 модулей, а щиток будет на 12, т.к. больший по размеру не подходит по размеру на то место, куда его планируется устанавливать, получается, группу АВ + УЗО на освещение нужно заменить на дифавтомат 10А 30мА, чтобы освободить 1 модуль?

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 21:07:52

#5857858

Abrikos, вы предлагаете все сделать на дифавтоматах?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.12.2016 в 21:11:06

#5857862

А скольки комнатная квартира у Вас? Ввод я бы сделал кабелем 3х10мм2.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

03.12.2016 в 21:38:53

#5857885

Vadim 161, маленькая квартира-студия, общая площадь 25м2, просто кабель 6мм2 уже проложен в квартиру, не хочется в подъездном щитке что-то переделывать

0