Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 09:33:21

День добрый! У меня такой вопрос. Собрал щиток на даче из того что было. Не уверен правильно ли будет работать. Такая схема. АВ на вводе 32А далее -счётчик-УЗО 40А-АВ 20А на группу потребления. Ничего что такая разница по ток УЗО и АВ потребления 40 и 20А? И второй вопрос. В щитке есть ещё группа с АВ 16А. Если её тоже подсоеденить к тому же УЗО 40А? Общая по току УЗО40А+АВ20А+АВ16А для узо разница будет всего 4А не мало? Или лучше добавить второе УЗО? Если ставить второе УЗО на группу АВ16А, то получается его тоже надо ставить на 40А относительно ввадного АВ32А как требуют инструкции. Тогда получается что второе УЗО40А на группе АВ16А будет как бы "НЕ СОВСЕМ НАГРУЖЕНО". И ещё, можно ли АВ6А освещение подключить в обход УЗО40А для уменьшения нагрузки на УЗО?Как быть?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.03.2022 в 10:01:40

amiron45 написал: Как быть?

ту би ор нот ту би amiron45,под это узо можно хоть пятьдесят автоматов напихать , вводной автомат решает в этом случае вопрос защиты и эксплуатации и это - amiron45, не читайте что попало и не смотрите тытруба

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2022 в 10:27:19

amiron45 написал: АВ на вводе 32А

Разрешённая мощность сколько?

amiron45 написал: лучше добавить второе УЗО

Чтобы при сработке осталось питание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

15.03.2022 в 10:30:50

"не смотрите тытруба." Когда ж труба наступит говнохостингу ?

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 15:33:00

megrad, Так если ставить второе узо, его тоже надо на 40А подстраивая под вводной32А. Это в смысле если под узо оставить АВ20А? А АВ16А подключить на второе узо?

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 15:37:50

serj12, Спасибо за ответ. Но если можно "разжуйте" мне. Если УЗО40А и под ним только АВ20А-ничего что такая разница по токам АВ? И тот же вариант УЗО40А и далее две группы АВ20А и АВ16А - тут получается для УЗО всего 4Ампера разница по токам АВ?

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 15:40:52

amiron45, И ещё можно ли АВ6А освещение подключить в обход УЗО40А для уменьшения нагрузки на УЗО? У меня в запасе для освещения два АВ 10А и 6А, но там всего 5-6 лампочек светодиодных.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2022 в 16:31:27

amiron45 написал: если ставить второе узо, его тоже надо на 40А подстраивая под вводной32А

Зависит от производителя - обычно номинал равный или больше на ступень.

amiron45 написал: вводной32А

Ещё раз откуда столько взялось?

amiron45 написал: далее две группы АВ20А и АВ16А - тут получается для УЗО всего 4Ампера разница по токам АВ

Читаем: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО. То есть у Вас первый случай.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 19:35:18

megrad, Спасибо большое.НУ в прицыпе понятно. У меня ввод 32А а УЗО 40А. Всё нормально. Единственно смущает разница для УЗО40А подключено АВ20А + АВ16А суммарно 36А а УЗО40А. Вот я и упёрся в эту разницу 4А между ними?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

15.03.2022 в 20:45:30

amiron45, А вы не упирайтесь в разницу, она никак вас не должна волновать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2022 в 20:53:49

dokar написал: она никак вас не должна волновать.

Именно.

amiron45 написал: Вот я и упёрся в эту разницу 4А между ними

Упритесь в сечение кабеля и нормальный монтаж.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 21:20:15

dokar, Понятно, спасибо!

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

15.03.2022 в 21:21:03

megrad, Понятно, спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу