22.05.2017 в 20:23:33
mgtushnik написал: диаметр труб одинаковый 20
Диаметр только для обвязки батарей. Он самый меньший(должен быть!) во всей разводке СО.
mgtushnik написал: Данный радиатор находится ниже котла примерно на 1м
Не страшно, если подводка к нему не запаяна.
mgtushnik написал: Данный радиатор не греет даже если включены только радиаторы 2 и 3
что мешает прикрыть и эти радиаторы? Хотя бы узнаете о исправности подводки к нижнему.
23.05.2017 в 06:54:12
касимов написал: если подводка к нему не запаяна
mgtushnik, вы проверьте имеется ли в нем циркуляция
касимов написал: что мешает прикрыть и эти радиаторы?
mgtushnik, у вас вентили запорные и регулировочные должны стоять на каждом радиаторе для балансировки системы. Если таковы имеются нужно балансировать систему (одни отжать, другие поджать) все радиаторы должны прогреваться, если конечно тот не запаян хорошо.
23.05.2017 в 08:40:52
касимов, При перекрытых всех радиаторах, телплоноситель поступает в данный радиатор.
23.05.2017 в 08:43:20
молоток написал:
касимов написал: если подводка к нему не запаяна
mgtushnik, вы проверьте имеется ли в нем циркуляция
касимов написал: что мешает прикрыть и эти радиаторы?
mgtushnik, у вас вентили запорные и регулировочные должны стоять на каждом радиаторе для балансировки системы. Если таковы имеются нужно балансировать систему (одни отжать, другие поджать) все радиаторы должны прогреваться, если конечно тот не запаян хорошо.
молоток, Вентили ставил запорные на вход и выход с радиатора шарнирные, не уверен на сколько они поддаются регулировке, за совет спасибо.
23.05.2017 в 11:45:57
Шаровые краны не поддаются регулировки. Желаете чтобы все радиаторы прогревались в равной степени, то вам следует заменить шаровые на обратном трубопроводе на запорные вентили. Нужно терпение к балансировке, начинаете прижимать ближние к насосу котлу в большей степени, дальние в меньшую. Для начала закрываете все запорные на всех радиаторах до конца: ближние приоткрываете на 1.5 оборота, средние на 2.0-2.5, дальние радиаторы полностью открываете.
23.05.2017 в 17:25:27
молоток написал: Шаровые краны не поддаются регулировки. Желаете чтобы все радиаторы прогревались в равной степени, то вам следует заменить шаровые на обратном трубопроводе на запорные вентили. Нужно терпение к балансировке, начинаете прижимать ближние к насосу котлу в большей степени, дальние в меньшую. Для начала закрываете все запорные на всех радиаторах до конца: ближние приоткрываете на 1.5 оборота, средние на 2.0-2.5, дальние радиаторы полностью открываете.
молоток, Смысл понятен, спасибо большое. Я так понимаю, вкрутить регулировочный вентель на обратке между батареей и запорным ввинтилем, чтобы ничего не вырезать.
23.05.2017 в 17:27:59
касимов написал: Потому что горячая всегда стремится вверх,а пытаясь ее толкнуть вниз (даже насосом), не всегда получается вытолкнуть холодную.
Широко распространенное заблуждение из-за неграмотности в законах физики.
касимов написал: Правильно подозреваете. Еще немного и Вы поймете принцип работы отопления с естественной циркуляцией.
Вместо того, чтобы который год писать на всех форумах полный бред, освежили бы лучше в памяти курс физики за среднюю школу (или изучили зАново, если прогуливали и не учились ни фига).
А пока, Вы и толпа таких же неграмотных неучей, постоянно несут бред, что горячая вода в системе отопления стремиться вверх. Хотя на самом деле - ровно наоборот. Неужели так и хотите помереть полным неучем?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.05.2017 в 17:50:10
Inch1964 написал:
касимов написал: Потому что горячая всегда стремится вверх,а пытаясь ее толкнуть вниз (даже насосом), не всегда получается вытолкнуть холодную.
Широко распространенное заблуждение из-за неграмотности в законах физики.
касимов написал: Правильно подозреваете. Еще немного и Вы поймете принцип работы отопления с естественной циркуляцией.
Вместо того, чтобы который год писать на всех форумах полный бред, освежили бы лучше в памяти курс физики за среднюю школу (или изучили зАново, если прогуливали и не учились ни фига).
А пока, Вы и толпа таких же неграмотных неучей, постоянно несут бред, что горячая вода в системе отопления стремиться вверх. Хотя на самом деле - ровно наоборот. Неужели так и хотите помереть полным неучем?
Inch1964, Уважаемый, какую цель вы преследуете, оставляя свои комментарии, вызывая незначительную раздражженность, у вопрошающих за помощью и советами? (риторический вопрос, можете не отвечать)
Можно же просто промолчать или дать совет, а не вЫкать, указыАя на ошибки жизнепознания. У людей различное образование, нет времени глубоко вникать в данную областть из-за отсутствия времени. Хочется услышать простой дельный совет.
PS. Я бы предложил вам идти работать преподавателем в институт, будет на ком оторваться.;)
23.05.2017 в 18:06:18
касимов написал:
mgtushnik написал: диаметр труб одинаковый 20
Диаметр только для обвязки батарей. Он самый меньший(должен быть!) во всей разводке СО.
mgtushnik написал: Данный радиатор находится ниже котла примерно на 1м
Не страшно, если подводка к нему не запаяна.
mgtushnik написал: Данный радиатор не греет даже если включены только радиаторы 2 и 3
что мешает прикрыть и эти радиаторы? Хотя бы узнаете о исправности подводки к нижнему.
касимов, Подскажите, что делать с диаметром труб?
Переделывать магистраль на больший диаметр или попробовать отбалансировать систему, уставновив регулировочные вентили, а потом смотреть?
23.05.2017 в 18:24:41
mgtushnik написал: Inch1964, Уважаемый, какую цель вы преследуете, оставляя свои комментарии, вызывая незначительную раздражженность, у вопрошающих за помощью и советами? (риторический вопрос, можете не отвечать) Можно же просто промолчать или дать совет, а не вЫкать, указыАя на ошибки жизнепознания. У людей различное образование, нет времени глубоко вникать в данную областть из-за отсутствия времени. Хочется услышать простой дельный совет. PS. Я бы предложил вам идти работать преподавателем в институт, будет на ком оторваться.;)
Да мне, просто жалко людей, которые "попадут на бабки", в том числе и вы "попадёте на бабки"
Не понимаю, чего обидного вы нашли в том, что вы нифига не знаете законов физики? Ведь действительно не знаете! Вы изучали гидравлику? Если изучали, то берите и проектируйте для себя свою СО, кто же мешает?
У вас только два варианта, чтобы не терять деньги. Либо выучить зАново законы физики и сделать расчёт самому, или нанять проектировщика.
Ну, извините, но просто, смешные диалоги, какой номер скальпеля использовать при операции на вашем сердце. Причем вы сами собираетесь сделать операцию. И это даже не смешно, а грустно.
А вам бы посоетовал сделать такую систему отопления, которая бы удовлетворяла вашим пожеланиям. А не такую, что вы будете плодить темы типа: "Ох! Что мне делать, система отопления не работает, как я хочу!"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.05.2017 в 19:30:49
Inch1964 написал: Вы и толпа таких же неграмотных неучей, постоянно несут бред, что горячая вода в системе отопления стремиться вверх. Хотя на самом деле - ровно наоборот.
Это у Вас горячая поднимается вниз. :killyourselfbywall: У всех вверх. Ну не суть, горбатого,как говорится... исправит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу