Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.12.2016 в 11:46:26

Souto написал: накомая ситуация. 1) Заменить УЗО (номинал узо должен быть на ступень выше номинала вводного автомата) 2) Если ситуация не изменится, то искать причину утечки. Это может быть влага, нарушение изоляции электропроводки, неисправный электроприбор.

Внимательно читаем вводные - при включении энергопотребителей напряжение в сети прыгает. Варианта два - либо слабая сеть, либо контакт где-то плохой.

Дождик написал: А что же делать с тем, что свет притухает, когда нагрузка увеличивается? (пылесос, холодильник, мультиварка) Вообще удивительно, современные холодильники ведь вроде бы мало потребляют электроэнергии, но тем не менее свет притухает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

05.12.2016 в 11:51:19

Serg, Там как пить дать еще дохлая воздушка на краю деревни. Места там хоть и элитные , но очень разные.

0

Да, ни фига.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.12.2016 в 12:08:20

Souto написал: Заменить УЗО

Вот это и есть одна из проблем мастеров. Представьте себе что в СЦ Вам ремонтируют дорогой телевизор методом постепенной замены всего, пока не заработает. Во что Вам обойдется "профессионализм" такого мастера? Или не дай бог стоматолога. . Токи утечки в проводке можно проверить, так же никаких сложностей проверить УЗО на порог срабатывания по дифтоку.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 12:14:32

Serg написал: Варианта два - либо слабая сеть, либо контакт где-то плохой.

Узо должнО выбивать в этом случае?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 12:22:02

Souto написал: номинал узо должен быть на ступень выше номинала вводного автомата

Номинал нам неизвестен.

Микитович написал: Вот это и есть одна из проблем мастеров. Представьте себе что в СЦ Вам ремонтируют дорогой телевизор

Это вы продукцию ДЭК решили сравнить с дорогим телевизором или железный ящик, в который его воткнули?

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 12:34:44

avmal написал: Номинал нам неизвестен

Было крупное фото. 100А (если номинал выбран корректно, то УЗО рекомендуется выбирать - 125)

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 12:38:00

Serg написал: либо слабая сеть

Слабая сеть - что это означает?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 12:40:09

Микитович написал: Токи утечки в проводке можно проверить, так же никаких сложностей проверить УЗО на порог срабатывания по дифтоку.

Спасибо, а чем это проверяется? Каким-то определенным прибором?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.12.2016 в 12:42:31

avmal написал: Это вы продукцию ДЭК решили сравнить с дорогим телевизором или железный ящик, в который его воткнули?

А проводку менять всю сразу или оценить, убрать точку пережатия или заменить кусок? . Ящик с рубильником там нормальный, ящик с АВ тоже, шило на мыло не меняется. Но есть вопрос, почему от столба к рубильнику приходит трехжильный алюминиевый провод, где "0"? Вот первые черные АВ я бы заменил, если конечно потребителю не нужно 60 кВт.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 12:44:33

Сегодня, к сожалению, не могу выйти из дома в поисках электрика: на улице вьюга, а я болею. Позвонили одному, через знакомых, сказал, что занят, может в конце недели подъедет... Наверное, как смогу выйти, куплю такого же номинала УЗО, но ABB, чтобы было. Когда он придет, чтобы под рукой было, если он согласится, что надо с этого начать. Чтобы время не терять. Кроме АВВ (если не будет), какой еще можно купить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 12:45:47

Souto написал: Было крупное фото. 100А (если номинал выбран корректно, то УЗО рекомендуется выбирать - 125)

Было сообщение об щите за пределами жилья, откуда запитано несколько строений. Или вы там уже побывали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.