05.12.2016 в 12:08:20
Souto написал: Заменить УЗО
Вот это и есть одна из проблем мастеров. Представьте себе что в СЦ Вам ремонтируют дорогой телевизор методом постепенной замены всего, пока не заработает. Во что Вам обойдется "профессионализм" такого мастера? Или не дай бог стоматолога. . Токи утечки в проводке можно проверить, так же никаких сложностей проверить УЗО на порог срабатывания по дифтоку.
05.12.2016 в 12:14:32
Serg написал: Варианта два - либо слабая сеть, либо контакт где-то плохой.
Узо должнО выбивать в этом случае?
05.12.2016 в 12:22:02
Souto написал: номинал узо должен быть на ступень выше номинала вводного автомата
Номинал нам неизвестен.
Микитович написал: Вот это и есть одна из проблем мастеров. Представьте себе что в СЦ Вам ремонтируют дорогой телевизор
Это вы продукцию ДЭК решили сравнить с дорогим телевизором или железный ящик, в который его воткнули?
05.12.2016 в 12:34:44
avmal написал: Номинал нам неизвестен
Было крупное фото. 100А (если номинал выбран корректно, то УЗО рекомендуется выбирать - 125)
05.12.2016 в 12:40:09
Микитович написал: Токи утечки в проводке можно проверить, так же никаких сложностей проверить УЗО на порог срабатывания по дифтоку.
Спасибо, а чем это проверяется? Каким-то определенным прибором?
05.12.2016 в 12:42:31
avmal написал: Это вы продукцию ДЭК решили сравнить с дорогим телевизором или железный ящик, в который его воткнули?
А проводку менять всю сразу или оценить, убрать точку пережатия или заменить кусок? . Ящик с рубильником там нормальный, ящик с АВ тоже, шило на мыло не меняется. Но есть вопрос, почему от столба к рубильнику приходит трехжильный алюминиевый провод, где "0"? Вот первые черные АВ я бы заменил, если конечно потребителю не нужно 60 кВт.
05.12.2016 в 12:44:33
Сегодня, к сожалению, не могу выйти из дома в поисках электрика: на улице вьюга, а я болею. Позвонили одному, через знакомых, сказал, что занят, может в конце недели подъедет... Наверное, как смогу выйти, куплю такого же номинала УЗО, но ABB, чтобы было. Когда он придет, чтобы под рукой было, если он согласится, что надо с этого начать. Чтобы время не терять. Кроме АВВ (если не будет), какой еще можно купить?
05.12.2016 в 12:45:47
Souto написал: Было крупное фото. 100А (если номинал выбран корректно, то УЗО рекомендуется выбирать - 125)
Было сообщение об щите за пределами жилья, откуда запитано несколько строений. Или вы там уже побывали?
05.12.2016 в 12:49:21
Дозвониться в Мосэнергосбыт по их контактному телефону оказалось очень сложно... ( Т.е. до сих пор сегодня не смогла дозвониться.
05.12.2016 в 12:49:36
Дождик написал: Наверное, как смогу выйти, куплю такого же номинала УЗО, но ABB, чтобы было. Когда он придет, чтобы под рукой было, если он согласится, что надо с этого начать. Чтобы время не терять. Кроме АВВ (если не будет), какой еще можно купить?
Лучше, если всё это, включая покупку УЗО, сделает этот самый электрик, чтобы не было повода вас упрекнуть в напрасной трате денег.
05.12.2016 в 12:50:48
Дождик написал: Кроме АВВ (если не будет), какой еще можно купить?
HAGER ничуть не хуже и дешевле. А вообще то у Вас проблемы не только с УЗО.
05.12.2016 в 12:55:51
avmal написал: Лучше, если всё это, включая покупку УЗО, сделает этот самый электрик, чтобы не было повода вас упрекнуть в напрасной трате денег.
В смысле, он может сказать, что не надо было покупать новое УЗО вообще? Буду тогда просто ждать того электрика и дозваниваться до Мосэнергосбыт. Правда, отвечает там автомат и говорят, что перезвонят, когда смогут. Т.е. и их тоже ждать. Ждать лучше, чем бегать, конечно, только вот сколько ждать и с каким результатом пока не понятно...
05.12.2016 в 12:58:51
avmal написал:
Souto написал: Было крупное фото. 100А (если номинал выбран корректно, то УЗО рекомендуется выбирать - 125)
Было сообщение об щите за пределами жилья, откуда запитано несколько строений. Или вы там уже побывали?
avmal,
УЗО должно быть номиналом 125, а не 63. Я не прав?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.