SB3, не знаю, не застал кого там стерли. Но если вы про всеобщего любимца андрюшеньку, то весьма симптоматично, что вы на него ссылаетесь. Ментально вам близок, не иначе. )

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

08.12.2016 в 10:46:46

Алекс-М написал:

Radio написал:

Алекс-М написал: 2) то, что кз было в этом месте определяется по характерному темному цвету изоляции вокруг месте КЗ и по характерным изменениям проводника.

Алекс-М написал: На второй этаж у меня стоят ИЕКи, быстро метнулся за АBB, на днях поставлю ибо симптом опасный.

Буквально дней 5 назад у одной розетки наблюдал продолжительное искрение между нулевой и фазной жилой (гибкие) прямо возле ввода в розетку (наружняя). С характерным темным цветом изоляции, да. Автоматы АББ никак на это не реагировали.

Radio, как так? Что за чудеса-блин? С10 ставить что ли? От характерных искрений ведь можно получить и не менее характерный пожар.

Алекс-М, ОТ искрения не защищает никакой автомат. За исключением очень особенных и очень дорогих моделей. Да и там не все однозначно.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

08.12.2016 в 11:13:06

Насяльника написал:

Алекс-М написал:

Radio написал:

Алекс-М написал: 2) то, что кз было в этом месте определяется по характерному темному цвету изоляции вокруг месте КЗ и по характерным изменениям проводника.

Алекс-М написал: На второй этаж у меня стоят ИЕКи, быстро метнулся за АBB, на днях поставлю ибо симптом опасный.

Буквально дней 5 назад у одной розетки наблюдал продолжительное искрение между нулевой и фазной жилой (гибкие) прямо возле ввода в розетку (наружняя). С характерным темным цветом изоляции, да. Автоматы АББ никак на это не реагировали.

Radio, как так? Что за чудеса-блин? С10 ставить что ли? От характерных искрений ведь можно получить и не менее характерный пожар.

Алекс-М, ОТ искрения не защищает никакой автомат. За исключением очень особенных и очень дорогих моделей. Да и там не все однозначно.

Насяльника, http://meandr.ru/node/424 Оно? а какие там неоднозначности? подскажите.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 11:13:48

Алекс-М, вот про дугу доступно)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

08.12.2016 в 11:26:48

Алекс-М написал: а какие там неоднозначности? подскажите.

SB3 написал: про дугу доступно

Там написано про последовательную дугу - обнаружение затруднено. Т.е. неоднозначная работа прибора сильно зависит от версии программы обнаружения дуги и может распознавать как опасную дугу обычное искрение контактов в утюге, либо наоборот посчитать что дуга не опасна. Осовной критерий оценки в этом случае - время дуги. Другим языком может отключать то чего не надо и не успеть отключить то что надо.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 11:41:39

Насяльника, "искрение контактов в утюге" - повод для отключения). Прибор безусловно должен быть рассчитан на определенный "уровень" дуги. Судя по всему пока это лучшее из отечественного,если продается).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 11:47:03

jaja, а что может знать "продавец электронной площадки"?)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.12.2016 в 12:36:58

Radio написал: Потому что на нагрев какого-то там медного проводника автомату очень наплевать, он не видит даже того, что греется у него в клеммах.

А вот такому "автомату" с желтой ручкой, по заявлению пострадавшего, купленному у официального дилера данной марки, вообще на все наплевать:

Может и у ТС такой же, из ранних серий данной марки?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

08.12.2016 в 13:21:58

Вполне возможно. Их перед монтажом не испытывают, а жаль. На фото начинка ВН ?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.12.2016 в 15:01:41

volchenok, эту фотку десятилетней давности Alexey_Spb подобрал в интернетах и пытается выдать изображенную на ней поделку за иэк, ибо на яплакалЪ (а ноги растут оттуда) автор говорил, что приобрел это у продавцов являющихся дилерами иэка. то, что одновременно можно быть дилером и иэка и леграна и шэ, при этом продавая еще что нибудь, алексей признавать категорически отказывается.

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.12.2016 в 15:44:49

jaja написал: эту фотку десятилеьней давности

Первое сообщение в той теме было от 4.06.2013, то есть три с половиной года назад, а не 10, как вы заявляете. то есть, можно сказать, почти свежак.

jaja написал: одновременно можно быть дилером и иэка и леграна и шэ, при этом продавая еще что нибудь

Нельзя одновременно быть ОФИЦИАЛЬНЫМ дилером и продавать левак. Ни один производитель этого не допустит.

Вы представляете официального дилера автомобилей Land Rover, торгующих по совместительству китайскими клонами Land Wind?

Очевидно, этот автомат - официальная продукция.

jaja написал: поделку за иэк

Приведите ваши доказательства того что это подделка, а именно акт технической экспертизы.

Мой аргумент - что это куплено у признанного иеком официального дилера, значит это не левак.