SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 08:44:23

1,5мм.кв. нормально на розетки при не более АВ С10А. Боролись тут против С25А на розетки, уж вроде все за 16А на 2.5мм.кв. и 10А на 1,5мм.кв. Нет -снова начинается).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

08.12.2016 в 09:19:40

SB3, и откуда вы всё знаете? Хоть раз в жизни пропускали 25А через 1,5 кв. мм? :)

0
s10n1
s10n1
Новичок

Регистрация: 08.12.2016

Милан

Сообщений: 21

08.12.2016 в 09:22:18

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 09:39:36

Radio, вам форумчанин выше ответил на ваш вопрос). Вы тоже этим занимаетесь).

0
s10n1
s10n1
Новичок

Регистрация: 08.12.2016

Милан

Сообщений: 21

08.12.2016 в 09:42:05

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

08.12.2016 в 10:12:06

SB3 написал: вам форумчанин выше ответил на ваш вопрос)

SB3, почему вы о себе в третьем лице говорите, называя себя форумчанином? Выше ведь ваш пост.)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.12.2016 в 10:16:19

SB3 написал: Боролись тут против С25А на розетки, уж вроде все за 16А на 2.5мм.кв. и 10А на 1,5мм.кв

те, кто проектирует, строит, вводит в эксплуатацию и затем эксплуатирует дома своего подхода не изменили. и кто такие эти все? все кроме причастных процессу?

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

08.12.2016 в 10:18:20

SB3 написал: вам форумчанин выше ответил на ваш вопрос)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

08.12.2016 в 10:38:43

Да, КЗ. Во-первых, испугался. Во-вторых, удивился - а схрена у меня не вырубило автоматы? Хотя искра достала до ламината и на нем образовалась подпалина и свет мигнул. На второй этаж у меня стоят ИЕКи, В розетку заходит кабель NYM 3x1.5

Откладывая в сторону вопрос качества зачистки жилы... Суммируем приведенные факты... Получаем - неверно выбраны номиналы устройств автоматической защиты для данного дома и конкретно данной линии. Поскольку налицо малый ток КЗ и соответственно неотработка эл.м расцепителя АВ по току КЗ.

АВВ тут не помогут. Переходите на автоматы с хар. В 16. Любые Лучше проверить ТКЗ во всех розетках на всех линиях. и Сделать состветствующие замены АВ в электрощите.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 10:41:25

Radio, вам лишь бы ляпнуть, я о том посте другого форумчанина, который стерли). Но ничего, он его часто размещает), как и вы свои))).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2016 в 10:42:37

jaja, а как там торговец своей электронной площадкой?) Смотрю, что никак, раз до сих пор кроме очередного эпатажа публики попыткой очередного скандала на пустом месте, ничего дельного сказать не может).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.