07.12.2016 в 14:57:49
D_A_N, -С УЗО 63А 10мА, лажонул. -ПВ3 проверю штангелем, но визульно тольше 10мм2 (был кусочек под рукой). Если ПВ3 окажется 10мм2, имеет смысл ставить АВ63 на ввод? -В целом ваш посыл идет в рамках, заданных остальными участниками - сократить, объединить. Соглашаюсь, буду думать.
07.12.2016 в 15:00:20
Flint777 написал: потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А. 2.5 получается тютель в тютель,
Ну если учесть,что 2,5 мм держит 21-23А(макс.30-33А) ,в зависимости от прокладки ,то вам не надо переживать.Купите кабель РЭК,Кольчугино,Нэксанс хорошие кабеля с хорошим сечением :)
07.12.2016 в 15:00:51
Flint777 написал: Средний духовой шкаф потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А.
Никак нет, не потребляет. Как правило, это его максимальное потребление в режиме пиролитической самоочистки, что длится совсем недолго и не требует завышать сечение кабеля и номинал автомата. Ну и как верно подметил коллега ebf, нормальный кабель 2,5 даже не чихнет в случае такой же длительной нагрузки, хотя длительно духовки и не греют.
07.12.2016 в 15:02:39
ebf, отвечу без цитат, чтобы не грузить ветку. По балкону (их два), там будет приточка (блок с прямым подключением, без розетки), нагреательный тэн до 4 кВт (хочу проложить 4мм2, с запасом). Вторая линия на балкон для возможного кондея, который может оказаться на стене, граничащей с балконом. Заведу кабель 3х2.5 и оставлю до лучших времен. Балкон застеклен в один слой раздвижными окнами (от ветра).
07.12.2016 в 15:05:25
Radio, По духовке убедили! :D Спасибо! Проведу 2.5мм2, особенно если учесть, что на старой квартире дух. шкаф был подключен через 3х1.5 и все ОК.
07.12.2016 в 15:25:36
Flint777 написал: Уважаемые спецы, прошу взглянуть на схему щитка, которую набросал для трешки (90 м2). Кратко о квартире: новостройка, в общем щитке установлены EKF ВН63А, за ним АВДТ С63 100мА S, в квартиру заходят 3х16мм2 (ПВ3). Кондиционеры не планирую, ТП не планирую, из наворотов только ПВУ350 (приточка). Кабель планирую ВВГнг-ls. Вопрос в том, что планировал уложиться в щиток 36 модулей, а тут раздул на щиток в 48 модулей. Есть ли смысл ужимать? Мелкие вопросы:
- Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
- Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.
Flint777, замечания(предложения): 1) Вместо УЗО 40, поставь диф 40 или такое же УЗО + ВА50. По току утечки достаточно 30мА. 2) Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2 Со светом у тебя всё нормально. Коридор висит на отдельном УЗО, что дает тебе гарантию что где то будет освещение.
07.12.2016 в 15:36:12
Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.
07.12.2016 в 15:41:07
Flint777 написал: Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.
Flint777, да всё правильно сделал. Вижу раздельное отключение. У тебя на схеме параллельное подключение как то не явно видно.
07.12.2016 в 15:51:25
Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2
Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.
07.12.2016 в 16:03:06
avmal написал:
Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2
Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.
avmal, поясни Вешаем 16А автомат. кабель 2.5мм2 выдерживает без проблем 4.5кВт 16 х 220 х 1.13=4кВт 16 х 220 х 1,45=5кВт А так да прибор до 4 кВт
09.12.2016 в 21:51:17
Григорий Александров написал:
avmal написал:
Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2
Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.
avmal, поясни Вешаем 16А автомат. кабель 2.5мм2 выдерживает без проблем 4.5кВт 16 х 220 х 1.13=4кВт 16 х 220 х 1,45=5кВт А так да прибор до 4 кВт
Григорий Александров, нет, нельзя много. Кабель 2,5 кв. мм ещё найти нужно, чтобы там меди было 2,45 хотя бы. Но и ему много 4,5 кВт. И не читайте табличек в Леруа и Кастораме, там и не такие мощности пишут на бухтах ШВВП.
09.12.2016 в 21:53:25
Flint777, У вас есть цель ужать объём щита и сократить количество УЗО? При вашей схеме это сделать реально.
09.12.2016 в 23:08:07
Flint777, Ужиматься нет смысла), щиток надо брать с 25-30% запасом. Ваша ПВУ350 не будет ли она на 3,0-3,5кВт? В любом случае при возможности подкл. её 4мм.кв. - хорошо.
10.12.2016 в 10:23:30
ты автоматом защищаешь кабель на каждое сечение свой номинал. тут не бывает такого что хочу то и ставлю
10.12.2016 в 11:25:39
Зачем на свет УЗО с характеристикой А. Где должно быть А, У Вас АС. Или опечатались?