D_A_N, -С УЗО 63А 10мА, лажонул. -ПВ3 проверю штангелем, но визульно тольше 10мм2 (был кусочек под рукой). Если ПВ3 окажется 10мм2, имеет смысл ставить АВ63 на ввод? -В целом ваш посыл идет в рамках, заданных остальными участниками - сократить, объединить. Соглашаюсь, буду думать.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2016 в 15:00:20

Flint777 написал: потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А. 2.5 получается тютель в тютель,

Ну если учесть,что 2,5 мм держит 21-23А(макс.30-33А) ,в зависимости от прокладки ,то вам не надо переживать.Купите кабель РЭК,Кольчугино,Нэксанс хорошие кабеля с хорошим сечением :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

07.12.2016 в 15:00:51

Flint777 написал: Средний духовой шкаф потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А.

Никак нет, не потребляет. Как правило, это его максимальное потребление в режиме пиролитической самоочистки, что длится совсем недолго и не требует завышать сечение кабеля и номинал автомата. Ну и как верно подметил коллега ebf, нормальный кабель 2,5 даже не чихнет в случае такой же длительной нагрузки, хотя длительно духовки и не греют.

0
Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 15:02:39

ebf, отвечу без цитат, чтобы не грузить ветку. По балкону (их два), там будет приточка (блок с прямым подключением, без розетки), нагреательный тэн до 4 кВт (хочу проложить 4мм2, с запасом). Вторая линия на балкон для возможного кондея, который может оказаться на стене, граничащей с балконом. Заведу кабель 3х2.5 и оставлю до лучших времен. Балкон застеклен в один слой раздвижными окнами (от ветра).

0
Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 15:05:25

Radio, По духовке убедили! :D Спасибо! Проведу 2.5мм2, особенно если учесть, что на старой квартире дух. шкаф был подключен через 3х1.5 и все ОК.

0
Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

07.12.2016 в 15:25:36

Flint777 написал: Уважаемые спецы, прошу взглянуть на схему щитка, которую набросал для трешки (90 м2). Кратко о квартире: новостройка, в общем щитке установлены EKF ВН63А, за ним АВДТ С63 100мА S, в квартиру заходят 3х16мм2 (ПВ3). Кондиционеры не планирую, ТП не планирую, из наворотов только ПВУ350 (приточка). Кабель планирую ВВГнг-ls. Вопрос в том, что планировал уложиться в щиток 36 модулей, а тут раздул на щиток в 48 модулей. Есть ли смысл ужимать? Мелкие вопросы:

  • Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
  • Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.

Flint777, замечания(предложения): 1) Вместо УЗО 40, поставь диф 40 или такое же УЗО + ВА50. По току утечки достаточно 30мА. 2) Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2 Со светом у тебя всё нормально. Коридор висит на отдельном УЗО, что дает тебе гарантию что где то будет освещение.

0
Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 15:36:12

Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.

0
Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

07.12.2016 в 15:41:07

Flint777 написал: Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.

Flint777, да всё правильно сделал. Вижу раздельное отключение. У тебя на схеме параллельное подключение как то не явно видно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2016 в 15:51:25

Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2

Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.

0
Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

07.12.2016 в 16:03:06

avmal написал:

Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2

Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.

avmal, поясни Вешаем 16А автомат. кабель 2.5мм2 выдерживает без проблем 4.5кВт 16 х 220 х 1.13=4кВт 16 х 220 х 1,45=5кВт А так да прибор до 4 кВт

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.12.2016 в 21:51:17

Григорий Александров написал:

avmal написал:

Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2

Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.

avmal, поясни Вешаем 16А автомат. кабель 2.5мм2 выдерживает без проблем 4.5кВт 16 х 220 х 1.13=4кВт 16 х 220 х 1,45=5кВт А так да прибор до 4 кВт

Григорий Александров, нет, нельзя много. Кабель 2,5 кв. мм ещё найти нужно, чтобы там меди было 2,45 хотя бы. Но и ему много 4,5 кВт. И не читайте табличек в Леруа и Кастораме, там и не такие мощности пишут на бухтах ШВВП.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.12.2016 в 21:53:25

Flint777, У вас есть цель ужать объём щита и сократить количество УЗО? При вашей схеме это сделать реально.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2016 в 23:08:07

Flint777, Ужиматься нет смысла), щиток надо брать с 25-30% запасом. Ваша ПВУ350 не будет ли она на 3,0-3,5кВт? В любом случае при возможности подкл. её 4мм.кв. - хорошо.

0
Аватар пользователя
maxpro

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Владивосток

Сообщений: 4

10.12.2016 в 10:23:30

ты автоматом защищаешь кабель на каждое сечение свой номинал. тут не бывает такого что хочу то и ставлю

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

10.12.2016 в 11:25:39

Зачем на свет УЗО с характеристикой А. Где должно быть А, У Вас АС. Или опечатались?