07.12.2016 в 12:22:38
Уважаемые спецы, прошу взглянуть на схему щитка, которую набросал для трешки (90 м2). Кратко о квартире: новостройка, в общем щитке установлены EKF ВН63А, за ним АВДТ С63 100мА S, в квартиру заходят 3х16мм2 (ПВ3). Кондиционеры не планирую, ТП не планирую, из наворотов только ПВУ350 (приточка). Кабель планирую ВВГнг-ls. Вопрос в том, что планировал уложиться в щиток 36 модулей, а тут раздул на щиток в 48 модулей. Есть ли смысл ужимать? Мелкие вопросы:
07.12.2016 в 12:26:04
Забыл уточнить. Щиток планирую купить Hager Volta и автоматику тоже Hager.
07.12.2016 в 12:28:51
Добавьте хотя бы три УЗО для ровного счета, а лучше пять - как раз две рейки займут.
07.12.2016 в 12:31:46
el-fi, Правда,что и где надо читать,чтобы рисовать такие схемы :)
07.12.2016 в 12:40:15
Вольта на 60 модулей? Не самый плохой выбор.
07.12.2016 в 12:56:06
ebf написал: el-fi, Правда,что и где надо читать,чтобы рисовать такие схемы :)
ebf, Читал следующее: блоги электриков, данный форум, тематические статьи + школьный курс физики + видео блоги электриков. Вроде все :sorry: Для расширения познаний, укажите наиболее грубые ляпы.
07.12.2016 в 13:07:14
Flint777 написал: Для расширения познаний, укажите наиболее грубые ляпы.
Количество УЗО,можно было обойтись и тремя,3 линии на балкон?,2 линии фартук?,УЗО 63А 10мА?,Духовой шкаф 25А(максимум 20),холодильник лучше своя линия,свет под одним УЗО,полотенчик своя линия,розетка в прихожей можно совместить с чем то
07.12.2016 в 13:19:52
ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
07.12.2016 в 13:29:56
ebf, Совсем другой разговор. Я с Вами во многом согласен. Сам смотрел подобные схемы и охреневал от кол-ва УЗО, но начал прикидывать свою и понесло :( Понимаю, что растянул свои 63А излишне, в силу отсутствия практики и пробелов в теории. Но форум ведь для того и есть. Буду переделывать схему. Позвольте только уточнить: УЗО 63А 10мА - косякнул, понятно. 2 линии на балкон, т.к. планирую там ПВУ с 4кВт, а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту. С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А По розетке в прихожей согласен Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два) На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится). Зачем полотенчику своя линия?
07.12.2016 в 13:39:21
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
07.12.2016 в 14:31:29
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
Лучше кабель 3х2,5.
07.12.2016 в 14:40:46
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf, На балкон выведу только кабель 3х2.5 с запасом. Если надо будет поставить кондей, то это будет как раз стена, граничащая с балконом, заведу кабель обратно в квартиру.
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,У неё не будет розетки, прямое подключение. Основной блок на балконе, балкон застеклен раздвижными стеклами (не стеклопакеты).
07.12.2016 в 14:43:54
Flint777 написал: согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
А не вспотеете потом четвёрку в клеммы бытовой розетки 16А заряжать?
07.12.2016 в 14:45:59
Flint777 написал: Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
УЗО 63/10 не бывает, поэтому вы не сможете поставить проточник под УЗО 10мА.
Flint777 написал: Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.
Вы уверены, что провод ПВ-3 16 кв.мм.? Ни разу не попадалось выше 10 кв.мм. меди. Если поставите вводной АВ на 50А, то УЗО на 63А будет защищено.
По схеме было бы достаточно 3-х УЗО 63/30мА и УЗО 25(16)/10 на СМ и ПММ. Весь свет на одном УЗО - плохая идея. Тянуть по отдельному кабелю на балкон для розетки тоже не нужно, достаточно объединить с соседними комнатами. В целом кол-во линий можно спокойно сократить на 1/3 точно.
07.12.2016 в 14:50:30
avmal написал:
Flint777 написал: согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
А не вспотеете потом четвёрку в клеммы бытовой розетки 16А заряжать?
avmal, Честно говоря, немного удивлен. Средний духовой шкаф потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А. 2.5 получается тютель в тютель, при условии, что я смог купить кабель без занижения сечения. Не лучше подстраховаться? я не мазохист, просто хочу спать спокойно.