07.12.2016 в 14:40:46
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf, На балкон выведу только кабель 3х2.5 с запасом. Если надо будет поставить кондей, то это будет как раз стена, граничащая с балконом, заведу кабель обратно в квартиру.
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,У неё не будет розетки, прямое подключение. Основной блок на балконе, балкон застеклен раздвижными стеклами (не стеклопакеты).
07.12.2016 в 14:43:54
Flint777 написал: согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
А не вспотеете потом четвёрку в клеммы бытовой розетки 16А заряжать?
07.12.2016 в 14:45:59
Flint777 написал: Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
УЗО 63/10 не бывает, поэтому вы не сможете поставить проточник под УЗО 10мА.
Flint777 написал: Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.
Вы уверены, что провод ПВ-3 16 кв.мм.? Ни разу не попадалось выше 10 кв.мм. меди. Если поставите вводной АВ на 50А, то УЗО на 63А будет защищено.
По схеме было бы достаточно 3-х УЗО 63/30мА и УЗО 25(16)/10 на СМ и ПММ. Весь свет на одном УЗО - плохая идея. Тянуть по отдельному кабелю на балкон для розетки тоже не нужно, достаточно объединить с соседними комнатами. В целом кол-во линий можно спокойно сократить на 1/3 точно.
07.12.2016 в 14:50:30
avmal написал:
Flint777 написал: согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
А не вспотеете потом четвёрку в клеммы бытовой розетки 16А заряжать?
avmal, Честно говоря, немного удивлен. Средний духовой шкаф потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А. 2.5 получается тютель в тютель, при условии, что я смог купить кабель без занижения сечения. Не лучше подстраховаться? я не мазохист, просто хочу спать спокойно.
07.12.2016 в 14:57:49
D_A_N, -С УЗО 63А 10мА, лажонул. -ПВ3 проверю штангелем, но визульно тольше 10мм2 (был кусочек под рукой). Если ПВ3 окажется 10мм2, имеет смысл ставить АВ63 на ввод? -В целом ваш посыл идет в рамках, заданных остальными участниками - сократить, объединить. Соглашаюсь, буду думать.
07.12.2016 в 15:00:20
Flint777 написал: потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А. 2.5 получается тютель в тютель,
Ну если учесть,что 2,5 мм держит 21-23А(макс.30-33А) ,в зависимости от прокладки ,то вам не надо переживать.Купите кабель РЭК,Кольчугино,Нэксанс хорошие кабеля с хорошим сечением :)
07.12.2016 в 15:00:51
Flint777 написал: Средний духовой шкаф потребляет 3700 кВт, чуть больше 16А.
Никак нет, не потребляет. Как правило, это его максимальное потребление в режиме пиролитической самоочистки, что длится совсем недолго и не требует завышать сечение кабеля и номинал автомата. Ну и как верно подметил коллега ebf, нормальный кабель 2,5 даже не чихнет в случае такой же длительной нагрузки, хотя длительно духовки и не греют.
07.12.2016 в 15:02:39
ebf, отвечу без цитат, чтобы не грузить ветку. По балкону (их два), там будет приточка (блок с прямым подключением, без розетки), нагреательный тэн до 4 кВт (хочу проложить 4мм2, с запасом). Вторая линия на балкон для возможного кондея, который может оказаться на стене, граничащей с балконом. Заведу кабель 3х2.5 и оставлю до лучших времен. Балкон застеклен в один слой раздвижными окнами (от ветра).
07.12.2016 в 15:05:25
Radio, По духовке убедили! :D Спасибо! Проведу 2.5мм2, особенно если учесть, что на старой квартире дух. шкаф был подключен через 3х1.5 и все ОК.
07.12.2016 в 15:25:36
Flint777 написал: Уважаемые спецы, прошу взглянуть на схему щитка, которую набросал для трешки (90 м2). Кратко о квартире: новостройка, в общем щитке установлены EKF ВН63А, за ним АВДТ С63 100мА S, в квартиру заходят 3х16мм2 (ПВ3). Кондиционеры не планирую, ТП не планирую, из наворотов только ПВУ350 (приточка). Кабель планирую ВВГнг-ls. Вопрос в том, что планировал уложиться в щиток 36 модулей, а тут раздул на щиток в 48 модулей. Есть ли смысл ужимать? Мелкие вопросы:
- Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
- Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.
Flint777, замечания(предложения): 1) Вместо УЗО 40, поставь диф 40 или такое же УЗО + ВА50. По току утечки достаточно 30мА. 2) Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2 Со светом у тебя всё нормально. Коридор висит на отдельном УЗО, что дает тебе гарантию что где то будет освещение.
07.12.2016 в 15:36:12
Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу