ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf, На балкон выведу только кабель 3х2.5 с запасом. Если надо будет поставить кондей, то это будет как раз стена, граничащая с балконом, заведу кабель обратно в квартиру.
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,согласен, что 2.5 хватит, елси смогу найти настоящие 2.5мм2, но можно не рисковать и протянуть 4мм2 (переплата терпимая).
ebf написал:
Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.
Кондей на балкон?
Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А
2,5 мм
Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)
Так это и плохо,раскидать под разные
Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).
одной за глаза
Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?
Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)
Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,
А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?
Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.
Это да,но я как то за разумность :)
ebf,У неё не будет розетки, прямое подключение. Основной блок на балконе, балкон застеклен раздвижными стеклами (не стеклопакеты).