07.12.2016 в 20:56:05
Доброго времени суток всем. Ситуация такая - решил полностью поменять проводку в квартире. Делаю для себя, поэтому хочу разобраться и сделать качественно. Возникло много тонкостей, про которые хочу спросить у знающих людей здесь.
1) какое сечение проводов на что использовать я знаю (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель). Вопрос в следующем - какой кабель брать. NYM или ВВГ ? И соответственно какие производители не занижают сечение? Вообщем какой марки (ВВГнг, ВВГнл-лс или что-то еще) и какого производителя посоветуете.
2) вводной автомат (С40А) и счетчик будут стоять в лестничном щитке, а все остальное планирую перенести в квартиру. Вопрос в следующем - от счетчика каким проводом/кабелем сделать ввод в квартиру? сечение 10 это понятно. Можно ли проложить ПУГВ в гофре (концы соответственно обжать)?
3) в квартирном щитке нужно ли дублировать вводной автомат? ставить рубильник? или можно ничего не ставить? Лестничный щиток находится сразу за входной дверью.
4) Планирую поставить реле напряжение. Очень много негативных отзывов про разные модели. Хотелось бы узнать, кто что посоветует по этому поводу.
5) Теперь по наполнению щитка. Квартира однокомнатная. Группы следующие
Если какие-то моменты упустил - скажите, я дополню.
Вроде бы пока все) Повторюсь, буду делать для себя - поэтому хочется разобраться в этих вопросах. Буду признателен, если ответы будут не просто ставь это или то, а с объяснениями почему именно так.
07.12.2016 в 21:08:33
dimolch написал: Вообщем какой марки (
Достаточно.
dimolch написал: ВВГнг,
Если не страдаете параноей. С честным сечением.
dimolch написал: Можно ли проложить ПУГВ в гофре (концы соответственно обжать)?
Провод в гофре не самое лучшее решение. Но как вариант прокатит.
dimolch написал: в квартирном щитке нужно ли дублировать вводной автомат?
Вопрос в эксплуатации. Вам жить.
dimolch написал: Очень много негативных отзывов про разные модели.
Разбег на три модели Рбуз(Зубр), УЗМ 51, Новатек.
dimolch написал: Группы следующие
Рисуйте схему. Тёплый пол, кондей, стиралку, водогрей, посудомой электрику на балкон, аквастрож планируете?
dimolch написал: другой некуда поставить
:D Поставьте вертикально. Как вариант
dimolch написал: Вопрос в следующем - какой тип брать и на какую линию (тип А, тип AC).
Цена вопроса. В идеале все А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.12.2016 в 21:11:26
megrad, а как же модная ресанта от шнайдера?
07.12.2016 в 21:12:36
dimolch написал: (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель).
духовой шкаф 2,5.
07.12.2016 в 21:21:28
Radio, автор данный бренд не упомянул.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.12.2016 в 21:23:45
megrad, он и новотек не упомянул, и меандер с арбузом, но вы же их предложили.
07.12.2016 в 21:31:56
Radio, Ваши предложения автору?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.12.2016 в 21:35:25
megrad, модная ресанта от шнайдера, конечно. Не какой-то там арбуз.
А потом можно и остальное взять в зеленом цвете, исходя из ощущения прекрасного. :)
07.12.2016 в 21:37:11
Radio, а щиток собрать на однодиновых диф шнайдерах, для большей экономии?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.12.2016 в 21:39:16
dimolch написал: Вопрос в следующем - какой кабель брать. NYM или ВВГ ? И соответственно какие производители не занижают сечение?
ВВГнг, берите ГОСТ или ГОСТ+ не прогадаете.
dimolch написал: вводной автомат (С40А)
Должен быть 50А, а сечение вводног окабеля 10 кв.мм. медь.
dimolch написал: ставить рубильник? или можно ничего не ставить? Лестничный щиток находится сразу за входной дверью.
На ваше усмотрение.Все варианты жизнеспособны)
dimolch написал: Планирую сделать все на дифавтоматах
Дорого. Хороший дифавтомат будет стоить примерно от 3000 руб. УЗО и автоматов 2Р или 1Р+N более чем. достаточно.
07.12.2016 в 21:40:06
Radio написал: А потом можно и остальное взять в зеленом цвете, исходя из ощущения прекрасного.
Проще одну эту китайскую приблуду выкинуть, чем ставить подобные ей.
07.12.2016 в 21:43:55
D_A_N,
D_A_N написал: Дорого. Хороший дифавтомат будет стоить примерно от 3000 руб.
Всего 6 групп, включая свет и варку, не 60. Что тут дорогого? :cool:
07.12.2016 в 22:03:45
да про шнайдер я забыл. его тоже рассматриваю. Про дифы - то что в идеале все тип А это понятно, но например на свет есть смыл такой ставить?
Про ресанту немного не понял( нормальный агрегат или просто стеб был? как я понимаю УЗМ51М зубр основные претенденты.
по вводному автомату - сейчас стоит С40А и я сомневаюсь, что разрешат поставить 50
Как цитировать частями я не разобрался пока еще) ответ megrad про схему - теплый пол только в ванной и стиралка соответственно тоже - поэтому отдельная линия. все остального не будет. на кухне стандарт, все как у всех - холодильник, чайник, телевизор и так по мелочи.
07.12.2016 в 22:06:04
то что не упомянул новатек меандр зубр - я просто написал про реле напряжения и попросил совета - потому что не знаю что сиавить
07.12.2016 в 22:33:50
dimolch написал: что сиавить
Проблемы с клавой?
dimolch написал: то что не упомянул новатек меандр зубр
Выберите себе: УЗМ 51 занимает 2 дина, индикация светодиодами. Два другихреле занимают 3 дина, но есть вольтметр.
dimolch написал: про схему
Ещё раз рисуйте схему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу