08.12.2016 в 21:22:07

вот схема. варочная панель сечение 6, духовой шкаф сечение 4 - они уже проложены.(менять сечение 4 на 2.5 не вижу смысла) розетки комната - компьютер, телевизор, пылесос и по мелочи. каких либо мощных, постоянно работающих "агрегатов" не планируется. розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2 розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.

Где можно поменять дифы с типа А на АС? Может где-то ошибки есть. Всю критику учту) реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать? (вольтметр мне не принципиален) вопрос в надежности и "гладкой" работы.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2016 в 21:47:58

dimolch написал: розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2

Стиралка своя линия,пол- своя линия,розетка сама по себе(так правильнее)

dimolch написал: розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.

Холодильник своя линия Ну так как бы правильнее было,но у вас я понимаю только 18 модулей

0
Аватар пользователя
dimolch

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

08.12.2016 в 22:19:58

да все верно максимум 18( и те в один ряд. розетка в ванной планировалась как раз для подключения стиральной машины, ну иногда фен или какие-то женские принадлежности. при этом стиральная машина выключена. Розетка всего одна)

по холодильнику кстати возник вопрос. Можно ли на реле напряжения или Узм ( не определился что брать) поставить минимальную задержку включения, а в розетку холодильника включить отдельное реле с задержкой 5 мин?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2016 в 22:23:57

dimolch, А если везде будет 5 мин,то что произойдёт?Зачем это масло маслинное
А дифы,это принципиально?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.12.2016 в 22:54:16

Если для духового шкафа розетка будет обычная 16А, то диф ставьте тоже 16А

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.12.2016 в 22:55:57

ebf написал: А дифы,это принципиально?

Дифы это удобно, если средства позволяют.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2016 в 22:57:27

alx220, И двадцать хорощо :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2016 в 22:58:07

alx220 написал: Если для духового шкафа розетка будет обычная 16А, то диф ставьте тоже 16А

alx220, И 20А замечательно :)

0
Аватар пользователя
dimolch

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

08.12.2016 в 23:24:25

научите цитировать часть сообщения а не целиком.

про розетку для духового шкафа - планирую соединять "клемниками" (не знаю как правильно называются) так же как и варочную панель. но это уже по факту буду смотреть когда техника будет куплена.

про задержку на холодильник = согласен.

почему дифы - маленький щиток (отсутствие места под более большой), меньше соединений, удобнее. но это лично мое мнение. Никто так и не ответил - на какую линию можно поставить тип АС или везде оставить А?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2016 в 23:30:14

dimolch написал: АС или везде оставить А

Если это принципиально,то минимальные требования по французским нормам 2016 г(сейчас начнётся) это тип А на варочную и стиральную машину,остальное можно АС ,если производитель не указал в паспорте иное

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2016 в 05:52:18

dimolch написал: да все верно максимум 18(

А вертикально поставить щит религия не позволяет?

dimolch написал: научите цитировать часть сообщения а не целиком.

Выделяете необходимую цитату курсором с зажатой левой кнопкой мыши, нажимаете на выделенный тест в низу где пишите сообщение появляется кнопка цитировать,нажимаете цитата добавлена. Только это оперативно надо делать,кнопка не очень долго светится. Либо как вариант также выделяете dimolch, необходимый текст, потом правой кнопкой вызываете меню, выбираете копировать возвращаетесь в сообщение, опять правя кнопка - меню раздел вставить. Для выделения снова выделяете тест и нажимаете кнопку "В" в верхнем меню.

dimolch написал: Никто так и не ответил - на какую линию можно поставить тип АС или везде оставить А?

Почитайте различия между этими УЗО и определитесь сами. В идеале вообще лучше ставить электромеханические УЗО.

dimolch написал: реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать?

Тогда УЗМ, меньше места занимает. Кстати у ней две уставки по времени 10 с и 6 мин. http://cs-cs.net/shitki-pribludy-uzm-fs453e-gsm посмотрите раздел 1. Щиток с двумя УЗМ-51м для разных задержек включения.

dimolch написал: про розетку для духового шкафа

Духовки вроде все с вилками идут. Как вариант такой кабельный ввод ссылкаон сразу с клемникои идёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vasiatka

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Самара

Сообщений: 20

09.12.2016 в 11:19:06

dimolch написал:

вот схема. варочная панель сечение 6, духовой шкаф сечение 4 - они уже проложены.(менять сечение 4 на 2.5 не вижу смысла) розетки комната - компьютер, телевизор, пылесос и по мелочи. каких либо мощных, постоянно работающих "агрегатов" не планируется. розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2 розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.

Где можно поменять дифы с типа А на АС? Может где-то ошибки есть. Всю критику учту) реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать? (вольтметр мне не принципиален) вопрос в надежности и "гладкой" работы.

dimolch,

Radio написал:

dimolch написал: (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель).

духовой шкаф 2,5.

Radio, не нужно так категорично. Лучше с запасом сделать, вдруг человек с духовочкой не определился. Мне вот нравиться бош m.market.yandex.ru/product/13976883?hid=90580 , а она на 4 киловата почти для 2,5 квадратов уже сомнительно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.12.2016 в 12:23:38

vasiatka написал: а она на 4 киловата почти для 2,5 квадратов уже сомнительно.

Что здесь сомнительного? В инструкции по монтажу вашей духовки сказано:

можете убедиться лично.

0
Аватар пользователя
dimolch

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.12.2016 в 10:14:47

megrad написал: А вертикально поставить щит религия не позволяет?

религия позволяет хоть по диагонали, а вот место, куда поставить этот щит нет. единственное место, где могу разместить щит - над входной дверью. высота максимум 35 см. Именно поэтому - автоматы в один ряд.

megrad написал: Духовки вроде все с вилками

есть духовки без вилок - поэтому буду думать уже по факту

по поводу реле напряжения - для себя остановился на УЗМ51М.

Решил в квартирном щитке продублировать вводной автомат. Вопрос - что лучше ставить - 2Р автомат или выключатель нагрузки (рубильник)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.12.2016 в 10:21:28

dimolch написал: Именно поэтому - автоматы в один ряд.

dimolch написал: максимум на 18 мест

Почему же? На 22 модуля всяко лучше.