Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5869929

Inch1964 написал:
Проблема в форме сигнала. Которая должна быть синусоидальной (чего компьютерные и интерактивные ИБП не дают), а также с минимальным отклонением частоты от 50 Герц.

Ну Вы и загнули.
Да, не дают, но электронике это фиолетово.
Впрочем как и асинхронным движкам, для которых 50 +-5 Гц нормально.
А коллекторным вообще пофиг.

Inch1964 написал:
Проблема в форме сигнала. Которая должна быть синусоидальной (чего компьютерные и интерактивные ИБП не дают), а также с минимальным отклонением частоты от 50 Герц. Также у компьютерных ИБП чаще всего нет ни фазы ни нуля на выходе.

проблемы чаще возникают у фазозависымых котлов типа "бакси". те же фероли" спокойно и без проблемно работают. Впрочем как и насосы.
Конечно иметь ИБП с чистой синусоидой на выходе это идеальный вариант, но не дешёвый и порой избыточный....

Inch1964 написал:
Лучше попробуйте котел настенный питать от генератора. С вероятностью 99% он у Вас работать от генератора не будет. Или сдохнет через непродолжительное время.

с большой вероятностью котёл будет спокойно и не напрягаясь от него работать. А уж насос тем более.

Inch1964 написал:
И как минимум два, но КПД ИБП намного выше, когда используются три АКБ.

вы с инвертором не путаете? и тут не количество АКБ играет роль а его ёмкость.

Ну и давайте вспомним с чего всё началось: котёл типа АОГВ - питания не требует. насос - требует питания к качеству которого не сильно привередлив (в разумных пределах). Свет вырубают на несколько часов раз в 2-3 мес. (скорее всего зимой будут отключать реже).
вариантов на самом деле не так много: генератор, ИБП, инвертор.
В данном случае я склоняюсь к варианту с генератором.

Inch1964, знаете, я в тонкости с синусоидами не вникал, но говорю вам о том что есть. У нас в серверной офиса стояла стойка бесперебойного питания которая так же выполняла функцию стабилизатора напряжения. От неё питались непосредственно сервер и несколько рабочих мест на которых было необходимо иметь гарантированное электро питание. Эта стойка гарантированно вывозила на себе всех потребителей в течение 2-х часов. Монтажники которые её нам ставили говорили что точно такое же оборудование стоит у провайдеров интернета и операторов сотовой связи и в кластере с родными аккумуляторами там можно использовать обычные автомобильные АКБ.

Регистрация: 15.12.2008 Богородицк Сообщений: 62

Posrednik001, Стоечные серверные UPS как правило "Pure Sine", то есть "чистая синусоида". И с ними можно использовать любые АКБ. Ваш пример не показатель. Такие найти простому челу практически невозможно, а если найдет, то баснословно дорого. К тому же их мощность как правило от киловатта. Это ни к чему.

Бастион - и инвертер, и стабилизатор, и зарядное на АКБ. На выходе не "чистый", но ГОСТовский синус. А у УПС - меандр, и насосу тяжело (гудеть будет) и котел по датчику пламени встать может.