13.12.2016 в 12:34:30
megrad написал: после счётчика уже рабочий ноль!
Про противоречие ПУЭ прекрасно знаю, а что делать? Суровая реальность(((( Зачем я такой принципиальный нужен, делающий правильнее всех, но зато месяцами бодающийся с сетевиками за пломбы и подключение? Встречать сети на объекте вместе с заказчиком и тыкать в ПУЭ не могу физически часто, занят в другом месте. Да и заказчику трудно объяснить, что так правильнее и за это стоит биться. Поэтому для себя давно уже забил. Но всегда предупреждаю об этом. Один раз согласились с доводами ПУЭ, сделал. Приехали сети, забраковали, но шкаф был пломбируемый, поэтому опломбировали весь шкаф, с автоматами и розеткой, карл! за дверью опломбируемой - накой мне надо ходить и разруливать все это? Еще и у клиентов осадок остается
13.12.2016 в 14:23:52
aleksandr29 написал: Про противоречие ПУЭ прекрасно знаю, а что делать? Суровая реальность
А что будет, если заземлять после счетчика? Не согласно ПУЭ, а согласно законам физики? Больше мотает/меньше мотает? Счетчик не под защитой? Какая разница?
Если я возму прокол, поставлю на нейтраль (там СИП) и заземлюю ее? Как это изменит схему?
С проколом на нейтрали, думаю сетевики не обрадуются.
Фото щита - как было (7кВт) и как стало (15кВт). Фото немного старое - 15квт приняли и опломбировали: вводный 25а+счетчик.
13.12.2016 в 14:40:47
tsvet написал: Если я возму прокол, поставлю на нейтраль
это уже сделано не раз по пути от трансформатора до вашей опоры. Повторное заземление. С позиции электрической схемы разницы нет
13.12.2016 в 15:01:25
aleksandr29, Так делать так или нет? ТП, кстати, от меня метрах в 150-ти. И ни на одном столбе, или возле столба я заземления не видел ни одного. Ящики у всей улицы пластиковые.
Не получится ли, что меня обвинят в краже ээ или вмешательство в их сети?
13.12.2016 в 15:07:57
tsvet, у нас сети заставляют делать так, поэтому именно так я и делаю
13.12.2016 в 15:40:58
, aleksandr29, оставить на совести сетей.
megrad написал: Щит будете собирать согласно нарисованного? Какой реверсивный рубильник планируете на генератор?
tsvet можете ответить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 15:46:36
megrad написал: Какой реверсивный рубильник планируете на генератор?
Hager SFT440
Схему щита сейчас доделаю в другом формате и выложу на обозрение.
13.12.2016 в 15:47:46
aleksandr29 написал: tsvet, у нас сети заставляют делать так, поэтому именно так я и делаю
aleksandr29,
заставляют делать = ставить прокол/орех на нулевом СИПе до счетчика?
Немного не ясно что вы подразумеваете, поэтому и уточняю.
13.12.2016 в 15:55:50
А вот так делают немцы
13.12.2016 в 15:57:00
tsvet написал: Hager SFT440
Тогда нормально (из описания Для отключения всех родов токов.(переключение под нагрузкой)
tsvet написал: Схему щита сейчас доделаю в другом формате и выложу на обозрение.
Ок. Оправил в личку примеры выполнения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 16:59:01
Изменил схему, точнее представил ее в более читабельном варианте.
В процессе составляния понял, что упустил несколько групп: охрана-видеонаблюдение, роутер и пр. слаботочка, стиральная машина.
Буду думать подключить к уже существующим линиям или добавлять ещё.