29.06.2018 в 13:07:40

Alexey_Spb написал: Так что же вы пишите в соседнем посте (впрочем, как всегда) про "электромеханический иек", а вовсе не "независимый от напряжения иек"?

Наверное потому, что сам иек так пишет: https://www.iek.ru/products/vo/voprosi/index.php?SECTION_ID=150

Вопрос: Хотел бы приобрести вашу продукцию, но не могу разобраться есть ли в вашем ассортименте нужный товар. Я точно нашел что УЗО у вас есть электронные и электромеханические, вопрос в том есть ли диф автоматы электромеханические (в части узо естественно) или все серии диф автоматов у вашей фирмы электронные ?

Ответ: УЗО ВД1-63 и модификации - электромеханического типа. Диф. автоматы АД12, АД14, АВДТ32, АВДТ34 и модификации - электронного типа. Диф. автоматов с блоками диф. защиты электромеханического типа в ассортименте IEK нет.

Напомню вам еще раз, что:

И уж тем более не нам с вами редактировать сообщения производителя такого уровня, основываясь лишь на своих внутренних убеждениях и догадках.

Посему пишем так, как пишет производитель.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

29.06.2018 в 13:12:08

Serge3leo написал: возможно только новые версии зависят от напряжения, а фото со старых версий.

Это вряд ли. Не припомню, чтобы у изи были старые и новые версии.

0
ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

15.08.2018 в 16:22:42

Serge3leo написал: Но, увы, не все могут разглядеть схему.

зато все могут разглядеть маркировку 1/2 вверху и 2/1 внизу, а еще лучше запомнить серии и марки механических УЗО, и использовать только их.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.08.2018 в 11:18:19

ole325, я Вас умоляю, прежде чем начинать гонения на ведьм, покажите мне узкий электромеханический АВДТ или на 10 мА. А что до подключения к линии к контактами 1/N и оборудования к контактам 2/N, этого ж в стандартах не припомню ж. Так что, кто во что горазд. И за те фото уж и не припомню, что там было. Но встречаются же и электромеханические УЗО с двух или четырёхконтактными размыкателями. А вот, например, вполне себе весь из себя электронный образчик:

Зато схема есть ;) Кстати, обратите внимание, схема интересная. И, если не учитывать коммутационные или грозовые перенапряжения, то можно подключать как попало, но лучше сверху. ;)

0
Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

02.09.2018 в 21:37:29

Объясните мне пожалуйста, На сколько в реальности правильно указание ПУЭ о 0,4мА утечки на 1 А мощьности и что суммарный ток утечки не должен превышать трети номинала узо. Получается что на узо 30 мА я могу повесить максимум 25 А нагрузки. Зачем тогда делать узо на 63 А нагрузки и 30мА тока утечки, если по правилу я могу максимум 25 А нагрузки на него навесить?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.09.2018 в 21:43:20

Flokki написал: На сколько в реальности правильно указание ПУЭ о 0,4мА утечки на 1 А мощьности

Не правильно и не реально, от слова совсем. Этими расчетами Вы можете узнать лишь погоду на Марсе.

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

02.09.2018 в 22:01:09

Vadim 161 написал: Не правильно и не реально, от слова совсем.

Оно может и не всегда реально, но зато всегда правильно.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

02.09.2018 в 22:03:27

Flokki написал: Зачем тогда делать узо на 63 А нагрузки и 30мА тока утечки, если по правилу я могу максимум 25 А нагрузки на него навесить?

Если внимательно изучить правило, то эта формула применяется при отсутствии данных об утечках.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.09.2018 в 22:22:33

TAB написал: но зато всегда правильно.

Что правильно ?

TAB написал: то эта формула применяется при отсутствии данных об утечках.

А откуда они могут взяться, данные эти ? Если только от специального прибора, который 200тр стоит.

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

02.09.2018 в 22:39:29

Vadim 161 написал: Что правильно ?

Что записано в правилах ессно.

Vadim 161 написал: А откуда они могут взяться, данные эти ?

По электроприемникам например есть ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность" и куча его частей по конкретным типам приборов. Там указаны допустимые утечки, превышение которых позволяет считать прибор неисправным.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.09.2018 в 22:46:11

TAB написал: Там указаны допустимые утечки, превышение которых позволяет считать прибор неисправным.

И толку от этого ? Без измерения реальных токов утечки конкретных приборов что-то пытаться рассчитывать - пустое и не нужное занятие.

0