ebf, как называется источник?
22.12.2018 в 11:27:15
Юрка, ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА. КАТАЛОГ 2017-2018 Legrand
22.12.2018 в 15:51:06
Я послал запрос в Легран, почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю. Скорее всего, они для каталога списали информацию со Шнейдера. У Шнейдера на странице F42 русского руководства такая же ошибка (что подтвердил Шнейдер). А на странице F42 английского руководства этой ошибки нет.
22.12.2018 в 18:11:36
Юрка написал: Я послал запрос в Легран, почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю. Скорее всего, они для каталога списали информацию со Шнейдера. У Шнейдера на странице F42 русского руководства такая же ошибка (что подтвердил Шнейдер). А на странице F42 английского руководства этой ошибки нет.
Юрка, а как выглядит страница F42 английского руководства?
22.12.2018 в 18:18:01
СтранникXXI, в 7-ом сообщении данной темы есть картинка с этой страницы. Вот она.
22.12.2018 в 18:53:37
Юрка написал: СтранникXXI, в 7-ом сообщении данной темы есть картинка с этой страницы. Вот она.
Юрка, так в чём ошибка на страрице каталога Леграна, которую привёл ebf?
22.12.2018 в 19:33:27
Юрка написал: почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю.
Вообще не противоречит .
Паспорт говорит что УЗО 40А может быть защищено АВ40А или предохранителем 40А как сверху так и снизу . На схеме из каталога Леграна именно так и показано
на рисунке а) АВ40 вышестоящий ,под ним УЗО 40А
б) Вышестоящий АВ63А ,под ним УЗО 40А ,под ним количество и номинал АВ согласно формуле ,но не более 40А ?Все данные об амперах привёл ,как пример
22.12.2018 в 19:43:17
СтранникXXI, В одном документе утверждается, что номинальный ток автомата может быть равен номинальному току ВДТ. Во втором документе это отрицается.
1) В паспорте ВДТ DX3 на странице 3/5 указано: "Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ".
2) В каталоге "Электрика для дома и ремонта 2017-2018" на странице 27 указано: "Номинальный ток дифференциального выключателя или ВДТ (аппарата, имеющего ограниченную отключающую способность) выбирается в зависимости от максимального установившегося тока нагрузки. Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1 (см. рис. a), т. е. номинал ВДТ должен быть выше номинала автоматического выключателя на одну и более ступеней".
22.12.2018 в 19:48:59
Юрка, Понял о чём вы,о тексте ,глазастый Вы,я даже не обратил внимания :)
22.12.2018 в 22:59:45
ebf написал: Schneider исправился
Да еще бы тут же стояла расшифровка ku и kz, совсем было бы хорошо . Чтобы не искать, что се таке .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу