MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17920

24.02.2026 в 16:54:21

Xpepero написал 24.02.2026 в 16:31

можно ли использовать узо 25А 10мА в связке с двумя автоматами 16 и 6 или 16 и 8

Хоть два по 16А.

Xpepero написал 24.02.2026 в 16:31

не нашёл узо тип А 10мА больше 25А

У большинства мировых, так сказать, производителей и не найдёте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26754

24.02.2026 в 17:37:30

Xpepero написал 24.02.2026 в 16:31

Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать узо 25А 10мА

Укажите номинал и характеристику вышестоящего автомат. С63 скорее всего формально не подойдёт.

Если хотите быть святее папы римского, можете защитить это УЗО автоматом 25А.

У Вас старый дом и проводка без защитного заземления? Для защиты каких потребителей потребовалось УЗО на 10мА?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1356

24.02.2026 в 18:43:23

ВТБ! написал 24.02.2026 в 17:37

У Вас старый дом и проводка без защитного заземления?

Интересный Вы задали вопрос. У меня в доме (МКД) есть заземление, но я не знаю как оно сделано и какое имеет сопротивление, а также - являются ли непрерывными все проводники в цепи заземления.Убольшинства, наверное - тоже самое, хорошо если ошибаюсь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17920

24.02.2026 в 18:48:06

ВТБ! написал 24.02.2026 в 17:37

Для защиты каких потребителей потребовалось УЗО на 10мА?

Не для каких. Это всё миф...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132714

24.02.2026 в 18:51:44

ВТБ! написал 24.02.2026 в 17:37

вышестоящего автомат. С63 скорее всего формально не подойдёт.

Да откуда вы это берете?)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26754

24.02.2026 в 19:25:03

MaSeVi написал 24.02.2026 в 18:48

Не для каких. Это всё миф...

В двухпроводке пойдёт для любых.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26754

24.02.2026 в 19:27:03

BV написал 24.02.2026 в 18:51

Да откуда вы это берете?)

"- Буду я делиться рыбными местами!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26754

24.02.2026 в 19:33:37

Дымчатый написал 24.02.2026 в 18:43

У меня в доме (МКД) есть заземление, но я не знаю как оно сделано и какое имеет сопротивление, а также - являются ли непрерывными все проводники в цепи заземления.

ДСУП исправна? УЗО исправно? И какое Вам дело до сопротивления заземления? Ваша ответственность и Ваша безопасность в Ваших руках.

А при двухпроводке ДСУП под запретом. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17920

24.02.2026 в 19:39:23

ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:25

В двухпроводке пойдёт для любых.

Никакой связи двухпроводных сетей и УЗО с номиналом 10мА...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26754

24.02.2026 в 19:47:13

MaSeVi написал 24.02.2026 в 19:39

Никакой связи

"На связи" тело человека и прочие сопротивления последовательно с ним. И не обязательно это тело взрослого человека.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1356

24.02.2026 в 20:00:15

ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:33

ДСУП исправна?

Я как потребитель должен это знать? Или узнать?

ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:33

УЗО исправно?

Это связано с заземлением? Или с 10 мА?

ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:33

И какое Вам дело до сопротивления заземления?

А зачем оно тогда вообще нужнО, если сопротивление будет как у "пустышки"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.