21.10.2018 в 18:54:40

BV написал: (извините, что-то не то скопировало в тексте) Serge3leo, все нормально грузится....

Предположительно, реакция форума на неправильные Unicode символы в сообщении - выдать страничку с текстом "Ошибка сервера".

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2018 в 02:33:41

ebf написал:

Serge3leo написал: Но интересно ж, взглянуть на тот или те, с нетривиальной табличкой.

Взгляните

Нет уж той таблички)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.11.2018 в 15:51:17

Раз уж подняли тему, то тогда пожалуй я выложу ссылочку на блог Юрия Харечко, где указаны изменения МЭК 60364-4-41, а в частности :

411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Собственно, лично я считаю что этот пункт должен был появиться еще годиков на 10 раньше :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

23.11.2018 в 16:42:25

Vadim 161,МЭК , то изменили , а ГОСТ ? А вот коммент самого Харечко Пересмотр ГОСТ Р 50571.3 может планировать ТК 337. Однако если текс нового ГОСТ Р 50571.4.41 или ГОСТ 30331.4.41 подготовит МИЭЭ, получим очередной стандарт с большим числом ошибок.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.11.2018 в 18:37:40

dokar, ну, и до ГОСТа когда нибудь дойдет

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.11.2018 в 18:41:24

Vadim 161 написал: Раз уж подняли тему, то тогда пожалуй я выложу ссылочку на блог Юрия Харечко, где указаны изменения МЭК 60364-4-41, а в частности :

411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Собственно, лично я считаю что этот пункт должен был появиться еще годиков на 10 раньше :)

Vadim 161, а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..? :cool:

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.11.2018 в 20:40:57

ПPOPAБ написал: а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..?

Да всё для того-же, для чего и на розетки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2018 в 20:42:56

ПPOPAБ написал: а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..?

Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть! :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111876

23.11.2018 в 23:09:04

ПPOPAБ написал:

Vadim 161 написал: Раз уж подняли тему, то тогда пожалуй я выложу ссылочку на блог Юрия Харечко, где указаны изменения МЭК 60364-4-41, а в частности :

411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Собственно, лично я считаю что этот пункт должен был появиться еще годиков на 10 раньше :)

Vadim 161, а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..? :cool:

ПPOPAБ, Ну ВДТ и до этого было на освещение... на вводе. А тут просто снизился порог. И да - бывает там горит. И бывает что ноль коротит - тогда кури бамбук вообще без электричества.
И по мне - где-то лучше не ставить вводное УЗО, а поставить УЗО на свет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.11.2018 в 23:54:02

BV написал:

ПPOPAБ написал:

Vadim 161 написал: Раз уж подняли тему, то тогда пожалуй я выложу ссылочку на блог Юрия Харечко, где указаны изменения МЭК 60364-4-41, а в частности :

411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Собственно, лично я считаю что этот пункт должен был появиться еще годиков на 10 раньше :)

Vadim 161, а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..? :cool:

ПPOPAБ, Ну ВДТ и до этого было на освещение... на вводе. А тут просто снизился порог. И да - бывает там горит. И бывает что ноль коротит - тогда кури бамбук вообще без электричества.
И по мне - где-то лучше не ставить вводное УЗО, а поставить УЗО на свет.

Вот именно. А освещение ванной и по существующим нормам должно быть под дифзащитой.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

24.11.2018 в 00:02:42

BV написал: И по мне - где-то лучше не ставить вводное УЗО, а поставить УЗО на свет

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2018 в 17:30:58

:killyourselfbywall: сработало общее 100 или 300мА УЗО, виновата линия освещения без УЗО, всё отключилось, где ,как и сколько будем искать причину ? :eek:

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.11.2018 в 11:13:07

Vadim 161, в передовой Англии пунктик про УЗО на освещение появился только летом этого года. Британские ПУЭ 2018 edition.


Комментарий Eaton о координации разных типов УЗО при их последовательном включении: https://www.voltimum.co.uk/articles/could-rcd-type-s-be-used-upstream-rcd Суть:

  1. A-тип не может стоять выше F-тип и B-тип. Даже если А-тип в исполнении S.
  2. AC-тип не может стоять выше А-тип, F-тип, В-тип.
  3. F-тип не может стоять выше В-тип.
0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.11.2018 в 11:22:06

ПPOPAБ написал: а нахрена он вообще нужен? ВДТ на освещение..?

  1. В реальном не очень новом помещении не получается гарантировать отсутствие "заземления без зануления" для сторонних проводящих частей. Скрытая железяка, на которую закоротил провод освещения, может иметь любое сопротивление утечки на землю, и вполне возможен пожароопасный ток в пределах длительного несрабатывания автомата. Реальный пример из своей практики со следами дуги на арматуру внутри светильника я тут приводил.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 01:02:51

Применение устройств дифференциальной защиты Legrand,на русском и доходчиво :)