Radio написал:
На кухню, я бы сказал, что 12 многовато
Я тоже так думал, но подсчитав по формулам (где-то на просторах инета) со всякими повышающими коэффициентами получилось примерно так.
Ну вот например такая:
Q = Q1 + Q2 + Q3, где
Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.
Q1 = S h q / 1000, где
S — площадь помещения (м²);
h — высота помещения (м);
q — коэффициент, равный 30 - 40 Вт/м³:
q = 30 для затененного помещения;
q = 35 при средней освещенности;
q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света.
Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.
Q2 — сумма теплопритоков от людей.
Теплопритоки от взрослого человека:
0,1 кВт — в спокойном состоянии;
0,13 кВт — при легком движении;
0,2 кВт — при физической нагрузке;
Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.
Теплопритоки от бытовых приборов:
0,3 кВт — от компьютера;
0,2 кВт — от телевизора;
Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной).
Мощность кондиционера должна лежать в диапазоне Qrange от –5% до +15% расчетной мощности Q.