16.12.2016 в 03:10:07
#5873136
Diesel78, зачем Вы гофру заводите в коробку?
16.12.2016 в 03:55:31
#5873144
Diesel78 написал: megrad написал: С розеткой проще эксплуатировать
Согласен, склоняюсь к данному варианту.
К варианту-то вы склонились, а модель кондиционера уже знаете? Если кондиционер с наружным блоком, то сеть, как правило, заводится именно туда.
Diesel78 написал: Автомат какого номинала всё же выбрать С20 или С25?
С16
Diesel78 написал: Автомат Legrand серия DX3. Кабель до распаечной коробки NYM-J 3х4, далее на каждый кондиционер планирую ответвление NYM-J 3х2,5 (возможно оставлю NYM-J 3х4).
Сделайте всю линию 3х2,5 и не мудрите, а если есть возможность, то две линии 3х2,5 - по одной к каждому кондиционеру.
16.12.2016 в 09:01:20
#5873227
avmal написал: Если кондиционер с наружным блоком, то сеть, как правило, заводится именно туда.
Еще не видел ни одного бытового кондиционера, у которого сеть заводится через наружный блок. Наверное я их просто мало видел, но, как правило, внутренний блок имеет шнур с вилкой.:)
16.12.2016 в 09:46:35
#5873276
avmal написал: К варианту-то вы склонились, а модель кондиционера уже знаете? Если кондиционер с наружным блоком, то сеть, как правило, заводится именно туда.
С моделью пока не определились, скорее всего Samsung 12 серия.А вот про наружный блок я немножко не понял. Разве основное питание происходит не от внутреннего блока, который в квартире?
16.12.2016 в 09:48:54
#5873278
Radio написал: Еще не видел ни одного бытового кондиционера, у которого сеть заводится через наружный блок.
Я тоже не видел, пойду завтра посмотрю в Мвидео.
16.12.2016 в 10:00:33
#5873294
юра Т написал: ачем Вы гофру заводите в коробку?
А как надо? Довести до коробки и в коробку завести только кабель или как?
16.12.2016 в 10:19:02
#5873319
Diesel78 написал: скорее всего Samsung 12 серия
Если только комнаты большие, потому что покупать излишне мощный тоже смысла нет. На кухню, я бы сказал, что 12 многовато, разве что она неприлично велика. :)
16.12.2016 в 12:06:49
#5873476
Radio написал: Еще не видел ни одного бытового кондиционера, у которого сеть заводится через наружный блок. Наверное я их просто мало видел, но, как правило, внутренний блок имеет шнур с вилкой.
За последние несколько лет мне не попадалось ни одного кондиционера с внешним блоком, где питание заводилось бы во внутренний.
16.12.2016 в 12:17:11
#5873488
avmal, вас не затруднит привести пример такого кондиционера? У нас действительно я подобных моделей не замечал, хотя вполне допускаю, что они есть. Несколько нелогично заводить в бытовой кондиционер питание с улицы, под них зачастую делают обычную розетку или включают в существующую. Часто через удлинитель. :)
Питание к внешнему блоку подводил, помню, к мощным полупромышленным, чаще трехфазным моделям, там это действительно практикуют.
16.12.2016 в 12:42:08
#5873515
avmal написал: За последние несколько лет мне не попадалось ни одного кондиционера с внешним блоком, где питание заводилось бы во внутренний.
У меня такой, к внутреннему блоку. Но именно у моей фирмы это чуть ли не единственный инвертор с питанием к внутрянке.
Radio,
У МЕ можете посмотреть, тоже почти у всех инверторов к наружке -
16.12.2016 в 13:11:14
#5873542
Radio написал: avmal, вас не затруднит привести пример такого кондиционера?
Увы, мне приходилось только прокладывать линии для кондиционеров, а подключением уже кондиционерщики занимались, отчего на модели этих ящиков я даже внимания не обращал.
Radio написал: Питание к внешнему блоку подводил, помню, к мощным полупромышленным, чаще трехфазным моделям, там это действительно практикуют.
Мне же, наоборот, частенько по настоянию заказчика приходилось подводить кабель к внутреннему блоку, а потом, после появления кондиционерщиков, организовывать распаечную коробку и доводить его до внешнего. Специально для кондиционеров у меня всегда были при себе метровый бур 12мм - иначе никак.
16.12.2016 в 13:18:42
#5873548
bnmuyt написал: У МЕ можете посмотреть, тоже почти у всех инверторов к наружке - ссылка. Жмите на модель (25, 35), там Информационная брошюра.
Посмотрел, действительно. Но здесь такое не в ходу, за этот год вообще ничего подобного не помню на моих объектах, китайцы массово заполонили рынок, удивляя низкой ценой и непревзойденным качеством. И обычно там просто шнур с вилкой. :)
16.12.2016 в 13:21:35
#5873553
avmal написал: а потом, после появления кондиционерщиков, организовывать распаечную коробку и доводить его до внешнего.
Мне обычно кондиционерщики рисуют крест на внутренней стене, куда привести кабель. Ну это если они появились до кабеля. А заказчики так вообще просят розетку :)
16.12.2016 в 13:59:03
#5873618
Diesel78 написал: Довести до коробки и в коробку завести только кабель или как?
именно, кабель через сальник с натягом, а гофра просто вплотную, и тогда не придется бочину у коробки вырезать
16.12.2016 в 14:23:01
#5873665
dokar написал: Забавно, все это происходит в квартире ? IP 55 ?
а какая разница, коли выбрали коробки 44, просто так в коробке места больше, и IP выше, а гофра по любому не герметичная, если будет потоп, так по ней наоборот в коробку вода заливаться будет, всякие букашки ползать...
16.12.2016 в 15:09:44
#5873738
Radio написал: Мне обычно кондиционерщики рисуют крест на внутренней стене, куда привести кабель. Ну это если они появились до кабеля. А заказчики так вообще просят розетку
Мне, как правило, заказчики показывали место установки наружного блока и после этого ни у кого никаких вопросов не возникало. Единственно, на что жаловались кондиционерщики, что подводка сделана моножилой, а пальцы у них не железные - привыкли с ПВС работать.
16.12.2016 в 15:47:05
#5873773
Radio написал: На кухню, я бы сказал, что 12 многовато
Я тоже так думал, но подсчитав по формулам (где-то на просторах инета) со всякими повышающими коэффициентами получилось примерно так. Ну вот например такая: Q = Q1 + Q2 + Q3, где
Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.
Q1 = S h q / 1000, где S — площадь помещения (м²); h — высота помещения (м); q — коэффициент, равный 30 - 40 Вт/м³: q = 30 для затененного помещения; q = 35 при средней освещенности; q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света. Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.
Q2 — сумма теплопритоков от людей.
Теплопритоки от взрослого человека: 0,1 кВт — в спокойном состоянии; 0,13 кВт — при легком движении; 0,2 кВт — при физической нагрузке;
Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.
Теплопритоки от бытовых приборов: 0,3 кВт — от компьютера; 0,2 кВт — от телевизора; Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной).
Мощность кондиционера должна лежать в диапазоне Qrange от –5% до +15% расчетной мощности Q.
16.12.2016 в 16:09:01
#5873805
юра Т написал: именно, кабель через сальник с натягом, а гофра просто вплотную, и тогда не придется бочину у коробки вырезать
Просто так получилось что много кабелей с одной стороны, в основном через резиновые сальники всё проходит, например как выводы в верх. Я не занимаюсь электрикой профессионально, поэтому таких тонкостей могу и не знать. Но точно знаю что так гораздо лучше чем было когда дом сдали, поверьте, гораздо лучше.
16.12.2016 в 16:15:07
#5873815
dokar написал: Забавно, все это происходит в квартире ? IP 55 ?
Да это в квартире, а вы усмотрели в этом какой-то криминал или грубое нарушение. Подскажите что не так, какие нормы нарушены, а я приму к сведению.
16.12.2016 в 16:21:17
#5873829
юра Т написал: если будет потоп, так по ней наоборот в коробку вода заливаться будет,
Надеюсь потопа не будет, мы специально квартиру на 5 этаже взяли. На старой квартире на первом этаже жили 8 лет, вот там нас топили каждый год и признаюсь гофра защищала от попадания воды и за 8 лет никаких букашек я там не увидел и вообще первый раз о таком слышу (про букашек).
16.12.2016 в 20:30:09
#5874066
avmal написал: Единственно, на что жаловались кондиционерщики, что подводка сделана моножилой, а пальцы у них не железные - привыкли с ПВС работать.
Не любите вы монтажников кондиционеров. 2,5 кв. гнуть это вам не блоки по 30-40 кг за окно вывешивать.
16.12.2016 в 20:37:58
#5874077
Diesel78 написал: Я тоже так думал, но подсчитав по формулам (где-то на просторах инета) со всякими повышающими коэффициентами получилось примерно так.
Это все замечательно, но не вполне совпадает с реальной жизнью. Видимо, коэффициенты слишком повышающие :) . А на практике девятки в 17-метровой комнате, с не затененным снаружи окном, выходящим на южную сторону, хватает настолько, что 90% времени она у меня работает в режиме драй с минимальным охлаждением. Кул слишком сильно кулит :)
Не стоит доверять любым формулам, валяющимся на просторах инета, уверяю вас.
16.12.2016 в 20:46:46
#5874090
avmal написал: Единственно, на что жаловались кондиционерщики, что подводка сделана моножилой, а пальцы у них не железные - привыкли с ПВС работать.
Мне не жаловались, а некоторые даже требовали наоборот - ввг. Утверждая, что они не какие-нибудь халтурщики с пвс-ами, и между блоков тоже ввг кладут. :)
16.12.2016 в 20:52:14
#5874098
Radio написал: А на практике девятки в 17-метровй комнате, с не затененным снаружи окном, выходящим на южную сторону, хватает настолько, что 90% времени она у меня работает в режиме драй с минимальным охлаждением. Кул слишком сильно кулит :)
Это самое главное. Кому-то 22 уже зима, а некоторые пишут как хорошо при 18.
16.12.2016 в 20:59:59
#5874106