Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.12.2016 в 00:20:45

avmal написал: Вы думаете, что у всех кондиционерщиков всегда под рукой имеются опрессовочные клещи и комплект наконечников

Ну, электрик им в помощь :o

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.12.2016 в 00:22:07

spaceeggs написал: У меня Тошиба инвертор не шибко дорогой. Питание к наружнему блоку

Видел разные варианты.

Может совпадение, но на недорогих всегда питание подключалось к внутреннему блоку. На дорогих мультисплит - к внешнему.

Может неправ насчет цены, сделал такие выводы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

spaceeggs
spaceeggs
Резидент

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

17.12.2016 в 00:37:47

Alexey_Spb, может вы и правы. дорого/дешево - субъективная оценка

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

17.12.2016 в 05:22:11

avmal написал: Похоже, что все путные кондиционерщики из Москвы к вам слиняли.

Так у нас пожарче здесь будет.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

17.12.2016 в 05:35:30

Radio написал: А на практике девятки в 17-метровой комнате, с не затененным снаружи окном, выходящим на южную сторону, хватает настолько, что 90% времени она у меня работает в режиме драй с минимальным охлаждением.

Мы же почти соседи, не мне вам говорить какая у нас бывает жара. У меня окна кухни и спальни выходят на южную сторону и когда солнце встает, днём такая духовка. А когда на кухне что-то кашеварится просто атас да и площадь кухни не маленькая 16 м2, а спальня вообще почти 24 м2. В любом случае вариант с 12 серией не окончательный, но точно знаю что это максимум, возможно и 9-ка будет, пока определяемся.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2016 в 11:53:07

Diesel78, Вы в курсе, что кондей производит"мёртвый" воздух, что при работающем кондеи не рекомендуют находится в помещении, что для помещений с кондеями требуется ежедневное проветривание, что процент заболеть летом воспаление лёгких очень велик?

Diesel78 написал: А когда на кухне что-то кашеварится просто атас

Для этого существует вентиляция. Только нормальную вентиляцию в квартиру трудно запихнуть. Как вариант "холодный "потолок. Но цена вопроса убивает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

17.12.2016 в 13:04:15

Diesel78 написал: А когда на кухне что-то кашеварится просто атас да и площадь кухни не маленькая 16 м2, а спальня вообще почти 24 м2.

В комнату 12, в кухню 9 тогда.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

18.12.2016 в 09:54:46

Почитав Ваши комментарии, замечания, предложения, пришёл к пожалуй на данный момент идеальному решению. Линию для каждого кондея делать буду отдельную, без дополнительных соединений, кабелем NYM-J 3х2,5 (он у меня есть в достаточном кол-ве, да и просто мне им больше нравится работать). На каждую линию свой АВ С16. Подключение кондеев будет проводится через розетку (так удобнее). Итого будет отдельные четыре линии на компрессорную технику (холодильник и 3 кондея), которые будут защищены УЗО 63А 30мА и реле напряжения 63А (с брендом пока не определился) с задержкой от 6 до 10 минут. Как-то так. Еще раз все огромное спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2016 в 22:22:18

Diesel78 написал: Подключение кондеев будет проводится через розетку (так удобнее).

Уже определились с моделью кондиционера и способом его подключения?

Diesel78 написал: реле напряжения 63А

В Амперах у нас ток измеряют.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12825

18.12.2016 в 23:20:28

Diesel78 написал: .... площадь кухни не маленькая 16 м2 ..В любом случае вариант с 12 серией не окончательный ...

Вообще-то, во-первых, такой маркировки как "12-й" блок уже давно нет. Если перевести на современную маркировку это 50-й блок, если не ошибаюсь. Холодопроизводительность его - в среднем, 5кВт "по холоду". Но это не электрическая мощность. А она, в среднем, для такого блока составляет порядка 1.3-1.5 кВт электрической мощности. Но это никак не 16-ти амперный автомат. Максимум, 10А. Тем более что большинство кондиционеров сейчас инверторные и пусковые токи совершенно иные. И лучше всего смотреть какой номинал автомата предлагает поставить производитель кондиционера. Это всегда есть в документации.

Второе. Кухня - 16 м2. Максимально это 35-й блок. А то и 25-й.

У меня 25-й блок стоит в комнате 24м2. В 2010 году, когда были пожары и жара (пусть и, может быть, не Краснодарская) но блок работал на средней скорости и справлялся спокойно без напряга.

Добавьте еще одно. Чем выше холодопроизводительность, тем выше производительность по воздуху, который гоняет блок. А чем больше эта производительность тем менее комфортно находиться в такой комнате. Приходиться уменьшать скорость вентилятора. Так какая разница если блок будет иметь более меньший индекс но работать будет так как ему положено или будет с завышенной мощностью "по холоду" а использоваться на треть.

Еще одно добавляйте. Чем мощнее блок тем он шумнее. А это уже - комфорт.

megrad написал: Diesel78 написал: А когда на кухне что-то кашеварится просто атас ...

.... Для этого существует вентиляция ..

В домах вентиляция не предназначена для удаления "атаса". Она предназначена для удаления вредностей из квартиры. Для удаления "атаса" предназначается или открытое окно или "зонт над плитой", т.н. "местный отсос", который незаконно впиндюривают в канал ВЕ, тем самым гробят все на корню. А климат на кухне, как и в комнатах, может создать только кондиционирование.

megrad написал: .... Как вариант "холодный "потолок. Но цена вопроса убивает. ...

Цена убийственная.

Как-то делали вариант подобия холодного потолка в частном доме. Такой вариант получился только по одной причине - Потолки были высокими и Зак. выделил место для эксперимента. Под потолком была сделана на всю комнату утепленная расширительная камера, которая была закрыта перфорированным натяжным потолком ( не помню как назывался материал) Холодный воздух канальником нагнетался в это пространство. Натяжной потолок, кроме того что сам был реально холодным, так и через перфорацию поступал в само помещение. Получилось чудненько.

Diesel78 написал: На каждую линию свой АВ С16

Повторюсь. Смотрите на номиналы в документации на блоки. Иначе можете получить такое что кондиционер сгорит а защита не сработает ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2016 в 23:50:34

Ким написал: в среднем, для такого блока составляет порядка 1.3-1.5 кВт электрической мощности. Но это никак не 16-ти амперный автомат. Максимум, 10А.

Должен вам напомнить, что номинал защиты групповой линии выбирается из соображений защиты групповой линии, но никак не оборудования, которое должно иметь свою защиту.

0