Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 13:16:37

#5876984

Diesel78 написал: Что это всего лишь рекомендации, сечение кабеля мининум 1,5 мм2, но никто не запрещает прокладывать 2,5 мм2, и соответственно автомат максимум 20А, но никто не запрещает ставить меньшего номинала, вот и истина, кабель сечением 3х2,5 как вариант допустимо и соответственно автомат 10А либо 16А тоже допустимо и под наши критерии по выбору кабеля и автомата тоже всё гуд.

Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

19.12.2016 в 13:33:25

#5877007

ebf написал: ..... Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны ...

;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)

И какая принципиальная разница что будет стоять в качестве защиты - предохранитель или автомат ??? Не в том "соль" ищите !!!! ;)

А по поводу типа автомата - постараюсь найти документацию. То же встречал. Но не все производители это указывают. Чаще что нет такой ссылки.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 13:43:09

#5877011

Ким, Давайте ищите, :) может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем :) Заодно может Автоматик на 12А найдёте, ну если вы так уверены, что в инструкции про Автоматы :)

Ким написал: ;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)

Уважайте труд переводчиков :) или ЛЖ тоже не правильно перевели :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.12.2016 в 13:52:28

#5877026

АВ тип D 16A поставить на кондейную розетку и успокоиться наконец. Пусть будет универсальной ! Пля , ехидного смайла не нашел.

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

19.12.2016 в 14:07:51

#5877043

Diesel78 написал: Сегодня у Вас один кондей и для него актуален автомат 10А, а завтра чуть помощнее и автомат уже под замену.

Замена автомата столь же сложна, как замена кондиционера?!

Diesel78 написал: вот тут пожалуй проблемка вырисовывается, дело в том что на данный момент мы пока не определились с брендом, а у разных производителей и характеристики разные.

Оставьте место в щитке, а автомат подберёте, когда выберите кондиционер.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 15:23:02

#5877146

ebf написал: Заодно может Автоматик на 12А найдёте

Зачем искать, только купить ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 15:26:06

#5877152

megrad написал: Зачем искать, только купить

Мне без надобности:а себе прикупите,на всякий случай :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 15:31:44

#5877162

ebf, спасибо за заботу. :)

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 15:34:45

#5877167

megrad написал: спасибо за заботу.

Да не за что :)

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

19.12.2016 в 16:36:31

#5877260

ebf написал: .... может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем ....

Сразу в позу "первокласника" становиться не надо. Сами прекрасно понимаете, что никто никогда ставить предохранители не будет. Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!

ebf написал: .... Уважайте труд переводчиков ...

Уважаю !!! Если только он не сделан чтобы отцепились. Само-собой понятно что переводчик все знать не может. Но если "по дубовому" составлены предложения - извините. А это во многих инструкциях встретишь.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

19.12.2016 в 16:40:07

#5877266

ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)

Провокатор! Про предохранители - это еще на 4 страницы обсуждений:))

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 16:42:08

#5877273

Ким написал: Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!

Ну искать ,то никто не будет конечно, ну прочитав иннструкцию граммотный человек поймёт,как правильно не нарушая инструкцию,зашетить прибор с помощьью АВ :)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 16:45:36

#5877278

Dennis_A, Отнюдь,ТС хотел помочь,чтобы потом не было у него эксцесов :) А то поставит АВ10А ,потому как написано в паспорте прерыватель 10А,а надо было ставить АВ16А,а мелочь это или нет ему решать :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.12.2016 в 16:51:46

#5877282

ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны

Вообще-то не предохранители, а емкостные прерыватели питания, там так написано.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.12.2016 в 17:00:08

#5877291

Radio написал:

ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны

Вообще-то не предохранители, а емкостные прерыватели питания, там так написано.

Radio, А шецетакэ ?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 17:07:48

#5877303

Radio написал:

ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны

Вообще-то не предохранители, а емкостные прерыватели питания, там так написано.

Radio, Да и Бог с ними :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.12.2016 в 17:09:26

#5877307

dokar написал: Radio, А шецетакэ ?

Не знаю, но емкость прерывателя, пишут, 16А.

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 18:25:35

#5877405

avmal написал: Хочу принести свои извинения

Ок, принято.

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 18:34:07

#5877417

Ким написал: А по поводу типа автомата - постараюсь найти документацию.

Я буду очень признателен. А то все споры заходят в тупик, а просто надо посмотреть тех. документацию и всё сразу встаёт на место. У разных производителей разные требования. Вы проделали сегодня большую работу и мы смогли прийти к определенному решению. Большое спасибо.

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 18:49:28

#5877438

Многоуважаемый ebf, я понимаю что состязаться с Вами в красноречии бесполезно, но хотелось бы от Вас услышать или увидеть конкретные аргументы по конкретной теме, а не наблюдать Ваши колкости. Если есть что сказать дельное милости просим, а нет так и не надо трёп разводить. Надеюсь на понимание.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 18:54:51

#5877451

Diesel78 написал: а нет так и не надо трёп разводить.

А я и не развожу,вас,что конкретно интересует,если номинал АВ,то я всё сказал,а вам думать ,если В или С ,то тоже без разницы . :)

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.12.2016 в 18:58:00

#5877460

Diesel78 написал: Многоуважаемый ebf, я понимаю что состязаться с Вами в красноречии бесполезно, но хотелось бы от Вас услышать или увидеть конкретные аргументы по конкретной теме, а не наблюдать Ваши колкости.

Не обращайте внимания, предохранители это конек ebf. :)

Diesel78 написал: Если есть что сказать дельное милости просим, а нет так и не надо трёп разводить.

Упустить возможность потрепаться о предохранителях и инструкциях их упоминающих ebf не в состоянии. :)

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 19:02:40

#5877469

ebf написал: вас,что конкретно интересует

Не вижу смысла еще раз повторять, что именно меня интересует. Всё написано раньше. Читайте с самого начала тему и может быть Вы поймёте что конкретно мне надо. Хотелось бы читать аргументированные комментарии непосредственно по теме ибо меня сейчас именно это интересует.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 19:03:19

#5877470

bnmuyt, Ну кто то должен,направлять на путь истинный,поучить уму разуму и соблюдению правил от производителя :)

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.12.2016 в 19:08:12

#5877471

ebf написал: bnmuyt, Ну кто то должен,направлять на путь истинный

Я как цену на эти предохранители с держателями посмотрел, так меня уже точно не направить. :)

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 19:09:09

#5877472

ebf написал: Ну кто то должен,направлять на путь истинный,поучить уму разуму и соблюдению правил от производителя

Свои слова надо подкреплять вескими аргументами или конкретными документами, а не переливать из пустого в порожнее. На самом деле тема-то серьёзная и интересная, по крайней мере для меня.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 19:10:49

#5877474

bnmuyt написал: Я как цену на эти предохранители с держателями посмотрел, так меня уже точно не направить

Не дёшево,но я же не говорю их покупать,а просто ставить АВ ,вместо них ,но согласовывая их по характеристикам,это же не сложно

Diesel78, Что вам надо подкрепить аргументами,про предохранители или чего другого?

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 19:17:17

#5877483

ebf, Вы неисправимы. Зрите в корень.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 19:21:56

#5877494

Diesel78 написал: На самом деле тема-то серьёзная и интересная,

Выбор АВ на кондей?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Diesel78

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 19:28:09

#5877499

megrad написал: Выбор АВ на кондей?

На линию для кондея, а именно тип автомата В или С. С номиналами по току уже разобрались.