19.12.2016 в 13:16:37
#5876984
Diesel78 написал: Что это всего лишь рекомендации, сечение кабеля мининум 1,5 мм2, но никто не запрещает прокладывать 2,5 мм2, и соответственно автомат максимум 20А, но никто не запрещает ставить меньшего номинала, вот и истина, кабель сечением 3х2,5 как вариант допустимо и соответственно автомат 10А либо 16А тоже допустимо и под наши критерии по выбору кабеля и автомата тоже всё гуд.
Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)
19.12.2016 в 13:33:25
#5877007
ebf написал: ..... Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны ...
;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)
И какая принципиальная разница что будет стоять в качестве защиты - предохранитель или автомат ??? Не в том "соль" ищите !!!! ;)
А по поводу типа автомата - постараюсь найти документацию. То же встречал. Но не все производители это указывают. Чаще что нет такой ссылки.
Это мое мнение и его не навязываю
19.12.2016 в 13:43:09
#5877011
Ким, Давайте ищите, :) может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем :) Заодно может Автоматик на 12А найдёте, ну если вы так уверены, что в инструкции про Автоматы :)
Ким написал: ;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)
Уважайте труд переводчиков :) или ЛЖ тоже не правильно перевели :)
19.12.2016 в 13:52:28
#5877026
АВ тип D 16A поставить на кондейную розетку и успокоиться наконец. Пусть будет универсальной ! Пля , ехидного смайла не нашел.
19.12.2016 в 14:07:51
#5877043
Diesel78 написал: Сегодня у Вас один кондей и для него актуален автомат 10А, а завтра чуть помощнее и автомат уже под замену.
Замена автомата столь же сложна, как замена кондиционера?!
Diesel78 написал: вот тут пожалуй проблемка вырисовывается, дело в том что на данный момент мы пока не определились с брендом, а у разных производителей и характеристики разные.
Оставьте место в щитке, а автомат подберёте, когда выберите кондиционер.
19.12.2016 в 15:26:06
#5877152
19.12.2016 в 15:31:44
#5877162
ebf, спасибо за заботу. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2016 в 16:36:31
#5877260
ebf написал: .... может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем ....
Сразу в позу "первокласника" становиться не надо. Сами прекрасно понимаете, что никто никогда ставить предохранители не будет. Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!
ebf написал: .... Уважайте труд переводчиков ...
Уважаю !!! Если только он не сделан чтобы отцепились. Само-собой понятно что переводчик все знать не может. Но если "по дубовому" составлены предложения - извините. А это во многих инструкциях встретишь.
Это мое мнение и его не навязываю
19.12.2016 в 16:40:07
#5877266
ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)
Провокатор! Про предохранители - это еще на 4 страницы обсуждений:))
19.12.2016 в 16:42:08
#5877273
Ким написал: Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!
Ну искать ,то никто не будет конечно, ну прочитав иннструкцию граммотный человек поймёт,как правильно не нарушая инструкцию,зашетить прибор с помощьью АВ :)
19.12.2016 в 16:45:36
#5877278
Dennis_A, Отнюдь,ТС хотел помочь,чтобы потом не было у него эксцесов :) А то поставит АВ10А ,потому как написано в паспорте прерыватель 10А,а надо было ставить АВ16А,а мелочь это или нет ему решать :)
19.12.2016 в 16:51:46
#5877282
ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны
Вообще-то не предохранители, а емкостные прерыватели питания, там так написано.
19.12.2016 в 17:09:26
#5877307
19.12.2016 в 18:34:07
#5877417
Ким написал: А по поводу типа автомата - постараюсь найти документацию.
Я буду очень признателен. А то все споры заходят в тупик, а просто надо посмотреть тех. документацию и всё сразу встаёт на место. У разных производителей разные требования. Вы проделали сегодня большую работу и мы смогли прийти к определенному решению. Большое спасибо.
19.12.2016 в 18:49:28
#5877438
Многоуважаемый ebf, я понимаю что состязаться с Вами в красноречии бесполезно, но хотелось бы от Вас услышать или увидеть конкретные аргументы по конкретной теме, а не наблюдать Ваши колкости. Если есть что сказать дельное милости просим, а нет так и не надо трёп разводить. Надеюсь на понимание.
19.12.2016 в 18:54:51
#5877451
Diesel78 написал: а нет так и не надо трёп разводить.
А я и не развожу,вас,что конкретно интересует,если номинал АВ,то я всё сказал,а вам думать ,если В или С ,то тоже без разницы . :)
19.12.2016 в 18:58:00
#5877460
Diesel78 написал: Многоуважаемый ebf, я понимаю что состязаться с Вами в красноречии бесполезно, но хотелось бы от Вас услышать или увидеть конкретные аргументы по конкретной теме, а не наблюдать Ваши колкости.
Не обращайте внимания, предохранители это конек ebf. :)
Diesel78 написал: Если есть что сказать дельное милости просим, а нет так и не надо трёп разводить.
Упустить возможность потрепаться о предохранителях и инструкциях их упоминающих ebf не в состоянии. :)
19.12.2016 в 19:02:40
#5877469
ebf написал: вас,что конкретно интересует
Не вижу смысла еще раз повторять, что именно меня интересует. Всё написано раньше. Читайте с самого начала тему и может быть Вы поймёте что конкретно мне надо. Хотелось бы читать аргументированные комментарии непосредственно по теме ибо меня сейчас именно это интересует.
19.12.2016 в 19:03:19
#5877470
bnmuyt, Ну кто то должен,направлять на путь истинный,поучить уму разуму и соблюдению правил от производителя :)
19.12.2016 в 19:08:12
#5877471
ebf написал: bnmuyt, Ну кто то должен,направлять на путь истинный
Я как цену на эти предохранители с держателями посмотрел, так меня уже точно не направить. :)
19.12.2016 в 19:09:09
#5877472
ebf написал: Ну кто то должен,направлять на путь истинный,поучить уму разуму и соблюдению правил от производителя
Свои слова надо подкреплять вескими аргументами или конкретными документами, а не переливать из пустого в порожнее. На самом деле тема-то серьёзная и интересная, по крайней мере для меня.
19.12.2016 в 19:10:49
#5877474
bnmuyt написал: Я как цену на эти предохранители с держателями посмотрел, так меня уже точно не направить
Не дёшево,но я же не говорю их покупать,а просто ставить АВ ,вместо них ,но согласовывая их по характеристикам,это же не сложно
Diesel78, Что вам надо подкрепить аргументами,про предохранители или чего другого?
19.12.2016 в 19:17:17
#5877483
ebf, Вы неисправимы. Зрите в корень.
19.12.2016 в 19:21:56
#5877494
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2016 в 19:28:09
#5877499
megrad написал: Выбор АВ на кондей?
На линию для кондея, а именно тип автомата В или С. С номиналами по току уже разобрались.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий