Добрый день всем. Как правильнее, безопаснее и т.д. подключать приходящие от стояка провода к автомату и УЗО ? На верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 15:17:54

Андрей М. написал: а верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?

Зависит от производителя. Но в России принято: питание приводится на не подвижные контакты, а они как правило сверху.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.12.2016 в 17:25:42

Андрей М., Еще надо обращать внимание на подключение электронных УЗО , На корпусах - указана сторона питания и нагрузки , а также фазировка. Существуют такие УЗО с подключением питания именно снизу. Кроме того при неполнофазном подключении электоромеханических УЗО существует правило выбора полюсов ,так что бы была задействована цепь тестового резистора. Полюса в таких УЗО равнозначны по фазности или нулю. Т.Е пофиг куда ноль подключить .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.12.2016 в 17:58:28

Андрей М. написал: Как правильнее, безопаснее и т.д. подключать приходящие от стояка провода к автомату и УЗО ? На верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?

Согласно документации производителя на каждое конкретное устройство каждой конкретной серии. И никак иначе.

Никаких "вроссиипринято", "какправило" и прочего беспомощного блеяния. Открыли каталог и все узнали.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.12.2016 в 18:10:52

Radio, Какой строгий дядя. А его кто-то ,коекакером считает .

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.12.2016 в 18:16:44

megrad написал: Но в России принято: питание приводится на не подвижные контакты, а они как правило сверху.

Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же.

Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

19.12.2016 в 18:38:02

то есть от источника тока провода всегда на верхние зажимы УЗО или автомата, а нагрузку к нижним ? У ABB, Legrand такие же требования ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 18:40:16

Андрей М. написал: то есть от источника тока провода всегда на верхние зажимы УЗО или автомата, а нагрузку к нижним ? У ABB, Legrand такие же требования ?

Вам же Radio по русски написал,берите инструкцию и смотрите

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

19.12.2016 в 18:43:12

Андрей М. написал: Legrand

в упаковке лежит инструкция и там всё нарисовано.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.12.2016 в 18:51:15

Alexey_Spb написал: Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же. Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.

Не вводите в заблуждение. Хагер почти всегда заводит питание снизу, у них вся модулька и шины заточены под это. И не только у них. Хотя и сверху тоже не возбраняется.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.12.2016 в 18:52:32

Alexey_Spb написал: Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же. Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.

Но при этом у любимого вами Легранда, а так же у Хагера клеммы для шин ФОРК только снизу, а у типа российского ИЭКа сверху. Забавно. Может это потому, что проекты удобней читать сверху вниз?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.12.2016 в 18:55:36

ИЕКЪ, ответы специалиста

28.03.2016 | Евгений

Вопрос: Подскажите имеет ли значение с какой стороны для автоматов вашей фирмы подключать питание? Если имеет, то подскажите с какой именно надо?

Ответ: У автоматических выключателей ВА47-29 неподвижный контакт располагается сверху, а подвижный – снизу. Согласно ПУЭ рекомендуется подключать питание на неподвижный контакт, а нагрузку – на подвижный контакт. Подключать питание и нагрузку на ВА47-29 допускается как сверху, так и снизу. По подключению ВА47, ВА88 есть официальное письмо. При нормальных условиях монтажа подключайте питание сверху, но если возникнет конструктивная необходимость подключить питание снизу, то это допустимо.