Добрый день всем. Как правильнее, безопаснее и т.д. подключать приходящие от стояка провода к автомату и УЗО ? На верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?
19.12.2016 в 14:54:12
Добрый день всем. Как правильнее, безопаснее и т.д. подключать приходящие от стояка провода к автомату и УЗО ? На верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?
19.12.2016 в 15:17:54
Андрей М. написал: а верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?
Зависит от производителя. Но в России принято: питание приводится на не подвижные контакты, а они как правило сверху.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2016 в 17:25:42
Андрей М., Еще надо обращать внимание на подключение электронных УЗО , На корпусах - указана сторона питания и нагрузки , а также фазировка. Существуют такие УЗО с подключением питания именно снизу. Кроме того при неполнофазном подключении электоромеханических УЗО существует правило выбора полюсов ,так что бы была задействована цепь тестового резистора. Полюса в таких УЗО равнозначны по фазности или нулю. Т.Е пофиг куда ноль подключить .
Да, ни фига.
19.12.2016 в 17:58:28
Андрей М. написал: Как правильнее, безопаснее и т.д. подключать приходящие от стояка провода к автомату и УЗО ? На верхние клеммы или на нижние ? или все равно ?
Согласно документации производителя на каждое конкретное устройство каждой конкретной серии. И никак иначе.
Никаких "вроссиипринято", "какправило" и прочего беспомощного блеяния. Открыли каталог и все узнали.
19.12.2016 в 18:10:52
Radio, Какой строгий дядя. А его кто-то ,коекакером считает .
Да, ни фига.
19.12.2016 в 18:16:44
megrad написал: Но в России принято: питание приводится на не подвижные контакты, а они как правило сверху.
Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же.
Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.
19.12.2016 в 18:38:02
то есть от источника тока провода всегда на верхние зажимы УЗО или автомата, а нагрузку к нижним ? У ABB, Legrand такие же требования ?
19.12.2016 в 18:40:16
Андрей М. написал: то есть от источника тока провода всегда на верхние зажимы УЗО или автомата, а нагрузку к нижним ? У ABB, Legrand такие же требования ?
Вам же Radio по русски написал,берите инструкцию и смотрите
19.12.2016 в 18:43:12
Андрей М. написал: Legrand
в упаковке лежит инструкция и там всё нарисовано.
И это пройдёт ...
19.12.2016 в 18:51:15
Alexey_Spb написал: Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же. Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.
Не вводите в заблуждение. Хагер почти всегда заводит питание снизу, у них вся модулька и шины заточены под это. И не только у них. Хотя и сверху тоже не возбраняется.
19.12.2016 в 18:52:32
Alexey_Spb написал: Не только в России, во всех виденных мной зарубежных проектах так же. Впрочем, это полностью соответствует документации на устройства.
Но при этом у любимого вами Легранда, а так же у Хагера клеммы для шин ФОРК только снизу, а у типа российского ИЭКа сверху. Забавно. Может это потому, что проекты удобней читать сверху вниз?