Аватар пользователя
evgeniy81

Местный

Регистрация: 01.08.2016

Сообщений: 7

19.12.2016 в 17:23:41

Добрый день Очень нужны советы. Новостройка, монолит, от застройщика смонтированы радиаторы отопления и трубы к ним по полу. Коллектор и счетчик в общем коридоре, трубы проходят через общий коридор (там уже стяжка и плитка), заходят ко мне под входной дверью и расходятся на два радиатора. Трубы ПП (Kiwa), без гофры, куча сварных соединений - в стяжку очень не хочется.

Есть ли смысл сразу на входе в квартиру как-то перейти на rehau или аналоги? Да, будет соединение, но понятно где.

Вторая проблема. Чтобы поднять уровень пола в квартире до уровня в общем коридоре нужно порядка 4-5см. Т.е. звукоизоляция, полусухая стяжка, подложка, ламинат. Сейчас в месте, где трубы расходятся по радиаторам, высота уже 5-6см... Думал соединить радиаторы последовательно, чтобы не было пересечения.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2016 в 22:04:43

evgeniy81 написал: Думал соединить радиаторы последовательно, чтобы не было пересечения.

Не выйдет.

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

19.12.2016 в 23:39:21

Mazayac написал:

evgeniy81 написал: Думал соединить радиаторы последовательно, чтобы не было пересечения.

Не выйдет.

Mazayac, Почему же не выйдет? Выйдет! Подрубить пол и утопить трубы...проще простого. evgeniy81, У Вас, вообще-то неплохая разводка, качественный ППР, только без утепления. Можно надеть теплоизоляцию (для компенсации расширений) и замонолитить, а можно все поменять, сделать лучевую СО ("rehau или аналоги") Решать Вам...

0
Аватар пользователя
evgeniy81

Местный

Регистрация: 01.08.2016

Сообщений: 7

20.12.2016 в 10:03:21

Спасибо То что kiwa норм производитель, я знаю. Но кто и как монтировал. В итоге:

  1. можно оставить как есть + добавить утеплитель и подрубить пол.
  2. применить некие переходные фитинги на pex трубу на входе в квартиру.

Прошу уточнить по второму варианту, а именно про последовательное соединение радиаторов. Будет ли работать схема (справа)?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2016 в 13:24:26

evgeniy81, не будет работать, нельзя так соединять радиаторы! В двухтрубной СО нормальное остывание теплоносителя в радиаторе - 15 градусов. И чем будет обогреваться второе помещение, когда в его радиатор холодная вода придёт? Я уж не говорю про индивидуальные регулировки на каждом радиаторе.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2016 в 13:25:14

В0д0пр0в0дчик, Вы посмотрите, что ТС подразумевает под последовательным соединением :D

0
Аватар пользователя
evgeniy81

Местный

Регистрация: 01.08.2016

Сообщений: 7

21.12.2016 в 10:51:22

Очень рад, что поднял Вам настроение. Надо же какая я серость, даже не знаю ничего про СО. Но все равно спасибо.

Идея была проста. На кухне радиатор всего 4 секции (допустим он охладит насколько то воду), а в комнате 10. Допустим я сношу стену и делаю студию. И делаю один радиатор, допустим на 15 секций. Он не будет работать?

Добавим, что со всех сторон меня греют соседи. Воздух по квартире тоже вроде как циркулирует.

Сейчас снимаю убитую панельку, дому лет 20, 18 этажей (я на 8м). Радиаторы "родные", от застройщика. Такого типа, ток страшнее.

Всю зиму приоткрыты окна...

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

21.12.2016 в 11:31:20

evgeniy81, если будете менять на PE-X, можно сделать коллектор на входе и исключить перехлёсты. Можно и PP собрать или минимально переделать. Даже и Ваша схема вполне жизнеспособна, ей только не хватает обвязки рядом с радиатором - термостат+байпас. Не обижайтесь. :) Лучше, найдите хорошего сантехника и поставьте ему задачу: что бы грело и без перехлёстов. Задача решаема, это вам не "семь красных линий".

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2016 в 11:42:41

evgeniy81, если нужно минимизировать толщину стяжки - ставьте у входа в квартиру мини-коллектор, от него хоть МП, хоть СП трубой 16мм проводите две параллельные ветки на каждый радиатор. Трубы, как положено, прячете в гофру или теплоизоляцию (как сейчас - категорически нельзя их голыми оставлять)

Получаете прекрасную систему, где радиаторы не зависят друг от друга, на них можно поставить термоголовки (место на радиаторах под них есть прямо сейчас, я верю, хотя фото не показывает верх) один раз выбрать нужное деление и не бегать больше никогда регулировать температуру открывая-закрывая окна. Стоимость переделки - вполне посильная, и это же инженерные коммуникации, которые закладываются на десятилетия вперёд, не обои переклеить.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.12.2016 в 13:41:15

Mazayac написал: В двухтрубной СО нормальное остывание теплоносителя в радиаторе - 15 градусов. И чем будет обогреваться второе помещение, когда в его радиатор холодная вода придёт?

Ну вообще-то КМК здесь можно сделать остывание скажем на 7.5 градусов в каждом радиаторе, правда во втором помещении придется ставить радиатор побольше. Но термостаты на такое не поставишь.

PS Это не в качестве придирки, я сейчас сам стараюсь изучить работу СО, вот и хочу проверить усвоенные знания (теоретически). :)

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

21.12.2016 в 15:07:43

Mazayac написал: В0д0пр0в0дчик, Вы посмотрите, что ТС подразумевает под последовательным соединением :D

Mazayac, Вообще-то эта схема имеет право на жизнь, если использовать мультифлексы для однотрубных систем (с регулируемым байпасом) Только трубу между радиаторами надо делать короче. Но все это хорошо для индивидуальных СО, где можно выбрать циркулятор по своему усмотрению, в многоквартирном доме я бы так делать не рискнул...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2016 в 19:39:56

TAB написал: Ну вообще-то КМК здесь можно сделать остывание скажем на 7.5 градусов в каждом радиаторе

Ну-ка расскажите, каким образом Вы собираетесь увеличить поток аж через два последовательно включённых радиатора в два-три раза? Если по-уму он определяется автоматическими или ручными регуляторами давления на вводе в квартиру, за самовольное кручение которых надо ручонки отрывать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2016 в 19:42:08

В0д0пр0в0дчик написал: Вообще-то эта схема имеет право на жизнь, если использовать мультифлексы для однотрубных систем

Ну приехали. Давайте мультифлексы для однотрубных СО засунем в двухтрубку и посмотрим, как топикстартер, не имеющий никакого понятия о технических тонкостях, угробит систему отопления в своём подъезде.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.12.2016 в 20:39:35

Mazayac написал: Ну-ка расскажите, каким образом Вы собираетесь увеличить поток аж через два последовательно включённых радиатора в два-три раза?

Я предполагал регулировочные клапаны на радиаторах. Без них здесь все равно не обойтись.

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

21.12.2016 в 20:47:56

Mazayac написал: Давайте мультифлексы для однотрубных СО засунем в двухтрубку и посмотрим, как топикстартер, не имеющий никакого понятия о технических тонкостях, угробит систему отопления в своём подъезде

Я делать этого не предлагал (речь была о том, что при достаточном напоре такая схема - возможна), но, в любом случае, ТС испортит отопление только себе, на общую СО это никак не повлияет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу