rrr-8007, Кроме также верной схемы от Мазаеца (но которая годится только для нижней подачи), можно сделать универсальную по направлению подачи схему -
20.12.2016 в 09:59:36
rrr-8007, Кроме также верной схемы от Мазаеца (но которая годится только для нижней подачи), можно сделать универсальную по направлению подачи схему -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.12.2016 в 12:14:09
Mutru4, нет, у меня на рисунке не диагональное подключение, а т.н. "обратная диагональ". Это две большие разницы. Просто диагональное подключение - верхняя труба в верхний коллектор, нижняя - в противоположный конец нижнего коллектора - будет при нижней подаче работать так же отвратительно, как и боковое.
20.12.2016 в 12:15:50
rrr-8007 написал: А вот так нельзя? Какое движение будет при таком подключении?
rrr-8007, так бесполезно, будут горячими не две левые, а две правые секции - вот и всё. Ваши размышления о потоках теплоносителя внутри радиатора перед этим сообщением - совершенно верные. Можете их же применить и для этого рисунка.
Да, направление подачи легко угадывается по характеру прогрева радиатора, как видите даже термограммы снимал для таких типичных случаев.
Краны полнопроходные у Вас.
20.12.2016 в 12:52:51
Mazayac, у Вас есть другая редакция этой схемы:
Можно я наберусь наглости и сделаю по ней маленькое замечание ? :a
20.12.2016 в 13:03:02
SunFire, слушаю внимательно :)
20.12.2016 в 13:24:45
Mazayac написал: SunFire, слушаю внимательно :)
Mazayac, на картинке написано про Danfoss RA-G. Как бы он просится в верхний правый угол (угловое исполнение клапана). Но, к сожалению, не получится как нарисовано, так как если не нарушать направление движение теплоносителя (стрелка на клапане), и полусгон вкрутить в радиатор, то термоголовка будет торчать вверх, а не вбок. Конечно, можно купить термоголовку с выносным датчиком, но это немного другая история. :)
20.12.2016 в 14:14:26
SunFire, да, всё верно. По уму надо перерисовать на "прямой термоклапан + уголок".
20.12.2016 в 14:42:54
Mazayac написал: SunFire, да, всё верно. По уму надо перерисовать на "прямой термоклапан + уголок".
Mazayac, интересно, почему же производитель не выпускает две модификации угловых клапанов ? (условно говоря правый и левый)
20.12.2016 в 15:06:15
SunFire, не понял вопроса. Наверное Вы хотели спросить: "Почему производитель выпускает такой угловой клапан, что на него невозможно правильно поставить термоголовку?" :)
Выпускаемый Данфосом угловой вариант годится только для тыльного подключения ОП, когда трубы из стены.
20.12.2016 в 15:40:17
Уважаемый Mazayac, а как объяснить по данной диаграмме, что входящий снизу поток холоднее исходящего верхнего?
20.12.2016 в 16:13:03
billy_b, с чего Вы взяли? Холоднее лишь алюминиевая пластина биметаллического радиатора, она внизу всегда холоднее, т.к. охлаждается потоком восходящего воздуха.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.