Есть стояк ХВС, 40мм оцинковка. Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила под строительной теплоизоляцией. Припёрлась УК, требует сломать стенку, так как якобы невозможно подлезть. Сказал про способ с зеркалом и гнутым электродом, прораб сказала, что таковых нет, только прямые, покупать не будет и вообще, раз не хотите, то она пишет заказным письмом уведомление о том, что в случае прорыва муфты ответственность будет лежать на квартире (т.к. нет доступа к трубам).
Стена ведь по проекту? УК ленится и/или хочет переложить работы, а может и ответственность на жителя, вот и предлагают нереальное.
Электроды гнутые не нужны, ну или всё же просится газосварка.
Но пластиковые трубы в непосредственной близости могут пострадать при не достаточной защите или неаккуратности исполнителя.
Для удобного доступа к правой трубе вполне можно обрезать и левую трубу, а потом переварить и вторую трубу.
ser000, спасибо большое за ответ!
Стена по проекту была немного правее, но её перенос пятнадцатилетней давности (сразу после сдачи дома), ИМХО, не повод её ломать.
А не подскажите, на какой документ можно их ткнуть?
не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик).
PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика
id177958970 написал:
не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик).
PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика
id177958970, может не прокатить, при коррозии внутреннего канала трубы (условного прохода)
mironoff, лучше разобрать стенку, там проблема не сварить, а ни чего не спалить, ну и плюс сугубо жековская проблема: отрезать, 125 болгарка - мало, 230 много)
На резьбах и гебо как здесь советуют, не советую, внизу и вверху такие же сгоны, при нарезке и скручивании можно легко повредить
master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.
P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
id177958970, O_o. Вы давление на манометре видели (вроде на фото видно)? 7 бар на ХВС, 8 на ГВС. И какой такой ПП? По проекту положена оцинковка. Тут всего-то одно соединение, да и то проблемное. А на ПП или металлопласте будет минимум два перехода на оцинкову + отвод.
P.S.До сих пор с ужасом вспоминаю приключения с ПП в загородном доме: трубы отопления после усадки стали кривыми, в подвале были под обшивкой, случайно завернул саморез... Был бы свой книппекс - давно бы заменил все трубы на нержавейку (на воду есть своя шахта, коллекторы на двух этажах и металлопласт на потребителей)
P.P.S. Чтобы темы не плодить, не подскажите пожалуйста, какая резьба у дренажного крана на фильтре: 3/8" (как мне кажется) или 1/4"? А то после вчерашнего ремонта текут на двух стояках ХВС.
mironoff написал: master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.
P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
mironoff,
По поводу массовости, Видел подобное, например Тушинский проезд
Выганите вы своих местных дятлов из УК и вызовите нормального специалиста. Муфта ГЕБО при закрутке держимся за муфту а не за трубу, Труба вообще никуда не крутится. Стоять будет больше чем вы там проживете, Там обжимное кольцо из резины и стальное из твердосплава. По поводу пластика на стояке нигде это не возбраняется.
mironoff написал:
Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
У меня на ХВС простояло 70 лет, труба 1", сгон не тек (давление 7-8 Бар). Заменили по причине переноса стояка.
На отоплении до сих пор нормально. А течет - "крутые профи" не умеют паковать сгоны.
Да и варить не умеют.
Посмотрите на шов, нормальный сварной даже на похмелку лучше бы заварил.