jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 00:55:23

Резон написал: О какой желтой линии речь?

Я выложил фото на предыдущей странице. Линия - ориентировочная.

Резон написал: jek, откуда метода? Сомнения на счет саморезов...

Когда жил в МКД - "сталинке", столкнулся с аналогичной ситуацией, как у ТС. 10 лет уже прошло. Сейчас в квартире родственники живут. Стена норм, ни трещинок, ни отслоений. А в чем именно сомнения?

Резон написал: Теплопроводность стены увеличится...

Самую малость. ТС и не заметит при той толщине стен, которая есть у его стены. Даже и обсуждать это не стОит, я считаю.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

29.12.2016 в 01:07:01

jek написал: А в чем именно сомнения?

С диаметром согласен (в плане применяемой арматуры для кладочных работ...), с длиной тоже... сомнения в самом кирпиче, его способности "удерживать"/ поведению при закручивании... С проволокой тоже принимаю, думается применять 2мм вязальную, параллельно с возведением стены (если кладка будет) ... ПВА в раствор понятен, и логичен. Вопрос в свойствах оставшегося кирпича... окажется ли такой раствор и способ его заливки в достаточно плотном контакте и не будет ли он "отрывать" поверхность кирпича от основной его массы... Один из выходов думаю стоит предварительно сделать пробник... Кладка предпочтительней имхо... так видится.

jek написал: Самую малость. ТС и не заметит при той толщине стен, которая есть у его стены. Даже и обсуждать это не стОит, я считаю.

Не уверен, толщина 60 см - на грани, это раз. Второе, швы займут примерно 1/3 от объема кладки, а это не так уж и мало. Для примера можно посмотреть теплопроводность какого нибудь "термоблока" и теплопроводность кладки из того же "термоболока" ... так шта задуматься и проверить стоит имхо (так на всякий случай :) )

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 01:52:13

Резон написал: сомнения в самом кирпиче, его способности "удерживать"/ поведению при закручивании...

ТС-ру надо попробовать засверлиться в кирпич и попробовать вкрутить шуруп. Отверстие в кирпиче должно быть на 1-2мм толще, чем диаметр цилиндрической части без учета диаметра резьбы.

Витки резьбы врезаются в массив кирпича и держатся намертво.

 

Резон написал: окажется ли такой раствор и способ его заливки в достаточно плотном контакте и не будет ли он "отрывать" поверхность кирпича от основной его массы...

Для этого мы: 1) закручиваем шурупы в кирпичи, к тому же на разную глубину (в шахматном порядке); получается нечто вроде анкеров; 2) готовим поверхность глубоким грунтованием, заливаем смесь послойно и уплотняем каждый слой; 3) раствор заполнит вычищенные топикстартером швы и свяжет всё в монолит.

Способ проверенный, важно только не халтурить.

 

Резон написал: Кладка предпочтительней имхо... так видится.

Кладка, как пить дать, даст отслоение от несущей стены. Толщина-то всего в полкирпича.

 

Резон написал: Для примера можно посмотреть теплопроводность какого нибудь "термоблока" и теплопроводность кладки из того же "термоболока" ... так шта задуматься и проверить стоит имхо (так на всякий случай :) )

Обратите внимание на наличие (слева от окна, в углу) вертикальной ниши (шахты), в которой проложены стояки отопления. В любом случае их надо будет как-то закрывать. Поэтому после заливки выбоин в стене, я предлагаю ТС закрыть всю стену вокруг окна (от левого угла и до правого угла) листом ГКЛ. Тогда и теплопроводность будет не важна.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 01:56:01

Резон написал: окажется ли такой раствор и способ его заливки в достаточно плотном контакте и не будет ли он "отрывать" поверхность кирпича от основной его массы...

Для этого мы: 1) закручиваем шурупы в кирпичи, к тому же на разную глубину (в шахматном порядке); получается нечто вроде анкеров; 2) готовим поверхность глубоким грунтованием, заливаем смесь послойно и уплотняем каждый слой; 3) раствор заполнит вычищенные топикстартером швы и свяжет всё в монолит.

Способ проверенный, важно только не халтурить.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 02:01:21

Резон написал: Кладка предпочтительней имхо... так видится.

Кладка, как пить дать, даст отслоение. Толщина-то всего в полкирпича.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 02:06:58

Резон написал: Для примера можно посмотреть теплопроводность какого нибудь "термоблока" и теплопроводность кладки из того же "термоболока" ... так шта задуматься и проверить стоит имхо (так на всякий случай :) )

Обратите внимание на наличие (слева от окна, в углу) вертикальной ниши (шахты), в которой проложены стояки отопления. В любом случае их надо будет как-то закрывать. Поэтому после заливки выбоин в стене, я предлагаю ТС закрыть всю стену вокруг окна (от левого угла и до правого угла) листом ГКЛ. Тогда и теплопроводность будет не важна.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

29.12.2016 в 02:38:07

jek написал: Кладка, как пить дать, даст отслоение от несущей стены. Толщина-то всего в полкирпича.

Кладка ессно имелась ввиду с армировкой и связкой с основной через арматуру... Почему кладка - потому, что заполнение швов уплотняемое и контролируемое, стена будет однородной, да и схалтурить сложней... а в остальном принцип связки похож... В общем, я в любом случае сначала за пробные варианты. Ваш вариант не оспариваю, тем более у Вас есть положительный опыт.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Александр100
Александр100
Новичок

Регистрация: 19.04.2016

Тула

Сообщений: 29

29.12.2016 в 02:46:11

На видео не хопер случаем мелькает или другой инструмент? От компрессора?

Мойка высокого давления. Несколько движений широкого размаха и сдуло пол мешка пыли с кирпичной стены. Понимаю что можно вымыть раствор, но я не подношу сплошную струю вплотную да и как-то не замечал этого.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

29.12.2016 в 02:47:56

:a А я думаю все, как так удалось тщательно стену очистить! :applause:
Вот видимо почему мне показался раствор влажным... :)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Александр100
Александр100
Новичок

Регистрация: 19.04.2016

Тула

Сообщений: 29

29.12.2016 в 03:14:26

Швы все же очищал руками, а чтобы вымыть песчаную штукатурку мойкой, нужно затопить соседа, так как она дает 380 литров в час) Он сухой но на фото кое где мокрый, да. Вот сам дом

Можно увидеть арку на первом этаже над окном. Там когда то был вход.

чтобы посмотреть, надо раскровырять над окном примыкание стена-потолок.... главное выяснить, является ли перемычка из швеллеров единственной, или есть еще перемычка\плита межэтажная....

Вот пол, там бетон.В комнатах деревяшки. К окну под батареей идет стальной двутавр.

Вот накалякал расположение балок. Оконного двутавра нет на картинке.

Вот он же на потолке над окном. Еле виден в центре из потолка чуть торчит. Вот кстати там между кирпичами щель приличная в одном месте по глубине.Если ее еще засверлить, то может что и разглядеть можно будет. Есть ли там второй двутавр на окном со стороны улицы речь про это же идет?

Обратите внимание на наличие (слева от окна, в углу) вертикальной ниши (шахты), в которой проложены стояки отопления. В любом случае их надо будет как-то закрывать.

Я как неисправимый романтик, хотел избавить себя от этой деятельности, сделав ход конем))))))) сделать там экспозицию, "а здесь у нас была шахта ,а теперь полочки для стакана)))) " ;)

Там не удобно стояк отопления с газом идет, хотя после подачи воды он вежливо подвинул свое тело, и обязательно передумает после отключения отопления. Наверное все как было делать придется. Закрывать.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.12.2016 в 04:31:14

Александр100 написал: Там не удобно стояк отопления с газом идет, хотя после подачи воды он вежливо подвинул свое тело, и обязательно передумает после отключения отопления. Наверное все как было делать придется. Закрывать.

Газовые трубы закрывать нельзя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.