ВТБ! написал :DenekА можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Съездил сегодня на дачу, сфотографировыл столб. Заодно внимательно осмотрел. Не нашел ни одного "орешка" на всей улице - везде провода до домов прикручены к проводам ВЛ на 2-3 оборота вокруг провода ВЛ. Это совсем халтура?
Провода до дома алюминевые. ВЛ - 4 провода. Судя по всему:"Цитата: Один провод ноль, один уличное освещение, на фазные проводники остаются два..." т.к. все дома с одной стороны подключены к одному фазному проводу, а с другой стороны к другому.
Непонятно назначение нескольких ктротких штырей вверху столба к которым идет пруток прижатый металическими кркплениями изоляторов - неужели заземление?
Denek написал :
Забыл упомянуть - два оттельных провода в середине столба действительно телефон.
Разглядел повнимательнее - действительно две фазы. Если смотреть по первому снимку, то одна фаза на верхней траверсе слева, вторая на средней справа. Ноль на нижней траверсе справа, а освещение на средней слева.
Забыл упомянуть, что сверху действительно заземление - эта арматурина проходит сквозь весь стоб до основания и все три траверсы с этим штырем законтачены.
Denek написал :
Подскажите, а можно ли по фотографии сказать N или Pen протянут? Или только в горэлектро (незнаю как правильно контора называется) надо узнавать?
Сложно сказать. По крайней мере на этом столбе ноль не заземлен. Посмотрите на других - PEN заземляется не на каждом столбе.
avmal написал :
Сложно сказать. По крайней мере на этом столбе ноль не заземлен. Посмотрите на других - PEN заземляется не на каждом столбе.
Первый столб по улице был заземлен проволокой в землю, но не обратил внимания подсоединен ли ноль к заземлению. :-(
А если подсоединен то можно смело делать TNC-S вместо ТТ?
Denek написал :
Первый столб по улице был заземлен проволокой в землю, но не обратил внимания подсоединен ли ноль к заземлению. :-(
А если подсоединен то можно смело делать TNC-S вместо ТТ?
При двух фазах ток в нулевом проводнике равен току в фазных (при их равенстве). Можете рассматривать эту ситуацию как перекос фаз, "который всегда с тобой".
Вероятность отгорания нулевого провода много выше, чем в трёхфазной сети с проводниками равного сечения, - такая же, как в однофазной.
Если в точке отвода от трёхфазной магистрали тоже скрутка, тогда...