27.12.2016 в 14:49:29
Уважаемые знатоки, добрый день! помогите разобраться в ситуации: есть длинная линия 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE) к ней подключено несколько потребителей. защищена линия в самом ее начале автоматом. из-за ее непрерывной длины не проходит по току КЗ, он слишком низкий, чтобы вызвать сработку ЭМ расцепителя автомата в случае КЗ на конце.
возможно ли выйти с ситуации, поставив в промежуток несколько автоматов по всей длине? насколько я понимаю, если в линии будет стоять несколько автоматов, при КЗ сработает автомат(автоматы) при прохождении через них тока, достаточного для отработки расцепителя? т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена?
если нет, прошу объяснить почему.
болшое спасибо!
27.12.2016 в 14:54:17
elektrik-novosib, Автомат тип В по ТКЗ не проходит ?
27.12.2016 в 14:59:05
dokar, нет. проходит И только по току в 1а. а линии надо хотя бы 10а, лучше 16 с типом расцепителя Б
27.12.2016 в 15:00:50
elektrik-novosib,Длинная,это сколько?
27.12.2016 в 15:03:39
elektrik-novosib написал: т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена? если нет, прошу объяснить почему.
Нет.
27.12.2016 в 15:05:27
ebf, около 300м.
27.12.2016 в 15:11:15
elektrik-novosib написал: ebf, около 300м.
elektrik-novosib, Порядка 10мм2 по меди на такое расстояние и 16А потребуется.
27.12.2016 в 15:11:29
elektrik-novosib, Тольько кабель менять и при такой длине на
elektrik-novosib написал: 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE)
вы можете получить не более 2,5 кВт в идеале, АВ6А максимум
27.12.2016 в 15:17:19
ink_mast, спасибо! дифзащита будет. по нагреву кабеля - лежит в земле, но надо рассчитывать. от балды, без расчета - при кз должен отработать тепловой расцепитель. возможно придется увеличивать сечение линии, или делать две с подключением с разных мест.
однако позор мне))) закон сохранения заряда - это физика 5 класс школьной программы))
27.12.2016 в 15:25:52
ink_mast, ebf, Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали И из каких условий исходили ? Никакого подвоха , обоих весьма уважаю .
27.12.2016 в 15:28:26
dokar написал: Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали
Калькулятор чего сечения кабеля?
Использовал
27.12.2016 в 15:32:36
dokar, Я пользуюсь готовыми таблицами для однофазной и трёхфазной однофазный 230 В напряжение, кос фм = 1, падение напряжения меньше 3%
трёхфазное 380 В кос фи 0,8 падение меньше 5%
27.12.2016 в 15:43:13
ebf, по сути больше и не надо. на каждой фазе будет висеть по 200-300Вт. светодиоды
27.12.2016 в 15:45:04
elektrik-novosib, Кто вам линию расчитывал ?
Жадные заказчики ?
Разок такие попались были посланы в бан.
Ну и ПУЭ не велит такие сопли кидать.
27.12.2016 в 15:58:18
elektrik-novosib написал: ebf, по сути больше и не надо. на каждой фазе будет висеть по 200-300Вт. светодиоды
elektrik-novosib, А в начале темы озадачили
elektrik-novosib написал: dokar, нет. проходит И только по току в 1а. а линии надо хотя бы 10а, лучше 16 с типом расцепителя Б И убежал ,довольный , ёлку подсвечивать. :)