28.12.2016 в 22:18:18
Имеется двухтрубная СО с настенным двухконтурным газовым котлом, 3 алюминиевых радиатора, 1 стальной и полотенцесушитель. Объем менее 30л. Мощность котла выставлена электроникой около 13 кВт, газ. клапан настроен по мануалу. Термостат в холодной комнате, на остальных радиаторах термоголовки, полотенцесушитель открыт полностью. Прогрев радиаторов равномерный, подключение диагональное сверху вниз. Режим котла следующий - медленно набирает установленную температуру (70 град.) и удерживает пока не сработает термостат. Дельта термостата 0.5 град. , до сработки котел может раз или 2 выключиться по температуре теплоносителя. Разница температур подача-обратка на котле менее 10 град., неоднократно читал, что это не правильно, нужно 20. Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ? Скорость насоса не регулируется.
29.12.2016 в 00:19:04
Не нужно. дельта в 20° - это максимальная разница, если выше то уже надо опасаться тем у кого чугунные теплообменники.
29.12.2016 в 00:24:03
vv.., Переделывать ничего не нужно, но при такой небольшой разнице между подачей и обраткой, нет необходимости держать на выходе 70 гр - достаточно 60 (в межсезонье, если зимой холодно)
29.12.2016 в 09:08:16
Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно т.к. большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника
29.12.2016 в 10:34:42
vv.., Не совсем так. Небольшая дельта в Вашем случае объясняется, хорошим расходом теплоносителя (за счет полотенцесушителя, без регулировки) Чтобы увеличить КПД - можно немного снизить температуру...
29.12.2016 в 16:55:37
vv.., С точностью до наоборот. Главное при этом, что бы дымоходная труба была утеплена в наружной части. Иначе потечет конденсат.
29.12.2016 в 17:10:46
из трубы отвода продуктов сгорания ?
29.12.2016 в 17:13:30
Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58. А температура подачи должна быть не более +70 при использовани пластиковых труб. Итого тепловой режим котла для всех времен года должна быть 70/60.
Если используются металлические трубы и неконденсационный котёл, то режим котла должен быть 80/60.
Если используется конденсационный котёл, то режим может быть любой. Например, использование режима котла 80/40 или 60/40 позволяет существенно экономить на расходе газа. Также в этом случае можно (и нужно) использовать режим зависимости температуры котловой воды при использовании котловой погодозависимой автоматики (с использованием датчика уличной температуры).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.12.2016 в 17:19:47
Inch1964 написал: Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58
в смысле ставить узел подмеса и пускать через него часть воды из подачи сразу в обратку ?
29.12.2016 в 18:14:58
vv.., у Вас такой "узел подмеса" есть - Ваш полотенцесушитель Если в теплое время напрягает сушка 70 гр, тогда да, можно организовать подмес. Только если затеете это делать, поставьте сразу смеситель и на радиаторы, потому что гонять в межсезонье по трубам тн 70 гр очень некомфортно (ИМХО)
29.12.2016 в 18:27:36
ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58. С момента включения котла на обогрев и до достижения +70 проходит минут 5, получается все это время обратка ниже +58
29.12.2016 в 18:51:26
vv.., Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (кстати, по другим данным, достаточно 50) Такую температуру рекомендуют, чтобы на пластинах теплообменника не было конденсата, который вызывает коррозию. В пусковые периоды конденсат все равно образуется, важно, чтобы он не накапливался, а своевременно испарялся. Так что заморачиваться этим пунктом не стоит, я знаю СО с настенными котлами, работающие уже 10~12 лет в низкотемпературном режиме, и ничего, полет нормальный
29.12.2016 в 19:18:25
vv.. написал: ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58.
От того, что Ваша система спроктирована неправильно, и даже если её кто-то рассчитывал, то был неквалифицирован для этого.
И не нужно тут ссылок на дядю Васю и дядю Петю, у которых, якобы всегда стоит и никогда не падает. :D Вместо этих глупых ссылок возьмите мультиметр с термодатчиком и измерьте температуры, чтобы не флудить. Но подозреваю, что флудить Вам приятнее, чем провести измерения. А раз так имею право присвоить Вам почетное имя - флудераст.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.12.2016 в 19:21:57
В0д0пр0в0дчик написал: Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (
Вам бы подучиться хоть немного нужно, прежде, чем давать такие неграмотные советы.
Мне всегда смешно, когда неуч заявляет, что типа "невозможно". Хотя полный неуч-идиот, и даже не понимает о чём речь, всё равно изображает из себя всезнайку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.