29.12.2016 в 00:18:42
Давеча в юридическом форуме
UPD: промахнулся форумом. просьба к админам перенести в форум электриков. Спасибо!
29.12.2016 в 02:04:46
1)Клемма оплавилась скорее всего от плохого контакта и сделать она это могла и без значительных превышений номинала,а в рабочем порядке за длительное время. И скорее всего это не связано с вашей проблемой,просто послужило триггером для вызова суперэлектрика. 2) если электрик сказал ,что убрал некий кабель, то он убрал его от автомата, но он должен остаться в щитке по идее. Может можно его найти и проследить куда он идет. Если он его убрал более основательно,то можно его позвать и на месте он расскажет куда он шел или где его торчит обрубок
29.12.2016 в 10:11:47
steelus, АВ до или после счётчика? Увеличении потребления может быть из за плохого контакта. Откуда электрик откидывал провод?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.12.2016 в 10:49:00
Dzin написал: Клемма оплавилась скорее всего от плохого контакта и сделать она это могла и без значительных превышений номинала,а в рабочем порядке за длительное время
Поизучал внешность нашего щита - создается впечатление, что это уже не первый сгоревший соседский автомат. Там посадочное место обуглено, а автоматы слева и справа в копоти. Аналогичная ситуация в верхнем левом углу, где собственно торчат "новые" соседские провода. Там тоже все обгоревшее.
Dzin написал: 2) если электрик сказал ,что убрал некий кабель, то он убрал его от автомата, но он должен остаться в щитке по идее. Может можно его найти и проследить куда он идет. Если он его убрал более основательно,то можно его позвать и на месте он расскажет куда он шел или где его торчит обрубок
megrad написал: Откуда электрик откидывал провод?
Подозреваю, что он убрал общий нулевой проводник между автоматами "проблемной" квартиры и другой соседской, бросив его напрямую на корпус щита. Просто сейчас это выглядит именно так, от левого автомата идет новый нулевой провод на корпус, а перемычки между этими автоматами больше нет.
megrad написал: steelus, АВ до или после счётчика? Увеличении потребления может быть из за плохого контакта.
АВ до счетчика. сейчас схема у них такая - от стояка АВ С40 (был С32 но он сгорел), счетчик, АВ С40, многожильный кабель в квартиру сечением 2,5. в квартире щиток на 12 модулей, что в нем - не знаю.
29.12.2016 в 11:36:33
Автомат мог выбивать и подгореть из-за плохого контакта, что косвеннл подтверждает то , что при включении он слехка искрился. Так же и показания из-за этого могли вырости. Если подгорела клемма то это плохой контакт . обычно этим "болеют" ИЭК ЕКF и им подобные автоматы. Там клемму ояень лехко перетенуть при закручивании прлвода в нее. А электрик с вашей соседки просто деньги содрал побольше, и сказку придумал
29.12.2016 в 11:55:01
Не понимаю схему. Какие нулевые жилы от автомата?- к не уж только фазы подходить должны. Выб нарисовали может,как было и как стало? А вообще по описанию схема соседки страшная - 2.5 на 40А автомате. И электрик , не глядя завышающий номинал тоже доверия не внушает
29.12.2016 в 12:30:01
Dzin, там ноль на двуполюсник идёт. Фото щитка этого есть в другой ветке
29.12.2016 в 13:04:14
Если вводной автомат другой квартиры получал ноль от вводного автомата соседки до счетчика, то это по идее не должно было вызвать накрутку счетчика соседки,только доп.токовую нагрузку на один полюс автомата соседки.
29.12.2016 в 15:48:13
Dzin написал: Какие нулевые жилы от автомата?- к не уж только фазы подходить должны.
А 2Р АВ не рассматриваете? Были пакетники (один остался), которые отключали ноль и фазу, поставили 2Р АВ. Разве схема изменилась?
Dzin написал: Если вводной автомат другой квартиры получал ноль от вводного автомата соседки до счетчика, то это по идее не должно было вызвать накрутку счетчика соседки,
Поддерживаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.12.2016 в 17:20:04
Dzin написал: Если вводной автомат другой квартиры получал ноль от вводного автомата соседки до счетчика, то это по идее не должно было вызвать накрутку счетчика соседки,только доп.токовую нагрузку на один полюс автомата соседки.
Dzin, Не думаю, что и нагрузка повышалась. Это же вводной ноль, по сути это была перемычка. продублирую здесь фото, дабы не бегать в соседнюю ветку. Голубое - мое, желтое - её. После "работы электрика" нет синего провода(перемычки) между АВ "пострадавшей" и третьей квартирой. Ноль к третьей квартире бросили от болта на корпусе щита (а к тому же болту идет ноль от стояка - темный провод уходящий за мой счетчик). фото сделано месяца за 3 до инцидента.
29.12.2016 в 18:00:02
steelus, Вот смотрю на фото и ОФИГИВАЮ. Офигевшие все, от работников УК до пользователей-жильцов. И всем все пофиг. А не приходила мысль в голову привести распреднишу в порядок, хотя бы в своей части. Там ведь полно места поставить небольшой металлический ящик с замком с запасом под развитие и в него вмонтировать хотя бы свои АВ? Хотя зачем, интереснее друг на друга валить и при этом радоваться. Полный ПИСЕЦ. :net:
29.12.2016 в 18:12:59
steelus написал: После "работы электрика" нет синего провода(перемычки) между АВ "пострадавшей" и третьей квартирой. Ноль к третьей квартире бросили от болта на корпусе щита (а к тому же болту идет ноль от стояка - темный провод уходящий за мой счетчик).
Даже интересно как рабочий ноль на щит перекочевал, там же вроде отдельные колодки есть под это дело (сверху над автоматами), возможно даже изолированные от корпуса (и возможно для каждой квартиры своя).
29.12.2016 в 18:21:19
Микитович, Мысль такая есть, и реализовывать уже начал. Вышвырнул нафиг всю гнилую требуху, что касается моей линии, после счетчика. В квартире нормальный новый щит уже действует. После НГ заменю счетчик. Вообще, у нас в доме планируют замену электрики по программе капремонта, но это не раньше 2018го года. Единственный вопрос для меня открыт - что делать с моей новой "землей" ? т.к. по квартире она разведена, а глядя на этот щит я пока не рискнул ее к чему либо подключать. Такое зануление боюсь может выйти боком.
29.12.2016 в 18:25:58
ser000, Видимо, когда делали ремонт соседям. Т.к. мой рабочий ноль идет от ореха и его не трогали с момента постройки дома, хомуты металлические еще родные его держат. Соседские же сопли по всему щиту развешаны.
29.12.2016 в 18:37:33
steelus написал: В квартире нормальный новый щит уже действует.
Вот это уже правильно. Обязательно поставьте УЗО, лучше электромеханический, можно один общий 40-63 А 30 мА. Счетчик оставьте в общей нише, (иначе не поймут). Если переносите в квартиру - сразу решайте с Энергосбытом или УК. Для себя после счетчика оставьте в нише на ДИН-рейке один вводной АВ на 40-63 А, можно и однополюсный. Также поставьте 1 АВ 10А для общего освещения (минуя счетчик). РЕ из квартиры пока оставьте в нише заизолированным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу