Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5894836

Здравствуйте!

Въехал в квартиру на 4-м этаже 16-ти этажного дома.

проблема: Низкий напор как холодной, так и горячей воды. Если открыть кран на кухне - в ванной напор холодной воды моментально падает. Как итог - когда работает стиральная машинка, мыться невозможно, все время приходится подстраивать воду. У соседей такой проблемы нет и напор хороший.

Я погуглил устройство моего узла водоснабжения и выяснил, что у меня стоит некий регулятор давления. Я его покрутил (монеткой), но никакого эффекта не получил. В чем может быть дело? Вот фото узла:

Дому 10 лет. Менялась ли сантехника - неизвестно.

Всем спасибо!

Для начала, по стрелочке есть гайка, под гайкой сетка, под сеткой грязь.
Почистите и посмотрите на результат.

Спасибо. Сегодня газовым попробовал, там не подлезть. Завтра буду пробовать головками.

Oleg V написал:
Для начала, по стрелочке есть гайка, под гайкой сетка, под сеткой грязь.

За 10 лет там скорее всего один кусок камня

SunFire написал:
За 10 лет там скорее всего один кусок камня

Не факт. Из своих вынимал лишь несколько небольших камешков накопившихся за 4-6 лет.

Newbie2016 написал:
Я погуглил устройство моего узла водоснабжения и выяснил, что у меня стоит некий регулятор давления.

В нём и может быть проблема, но для начала всё же прочистить косой фильтр.
Как вариант обратиться в свою УК с жалобой на слабый напор, не исключено что прибудет сантехник выяснит и возможно устранит причину слабого напора.
Если всё опломбировано, то перед телодвижениями по замене редуктора/чистке фильтра уведомить УК о снятии пломбы, а по завершении обратиться в УК за вводом в эксплуатацию и/или установкой пломб - постановление 354, пункты 81-81.14.

В-общем сегодня и открутил фильтр горячей воды - там сетка чистенькая. Фильтр холодной воды открутить не могу, мешает фальшстена. Ключом никак не подлезть.
Насчёт УК - совет хороший, но в прошлый раз, когда у меня пластиковая труба в ванной побежала, они за её замену 60 тысяч рублей попросили . Так что попробую сам разобраться.

А этот фильтр повернуть как-нибудь можно, гайкой наружу? Ну я имею ввиду, если я ключом возьмусь за него и крутану против часовой стрелки - он повернется, или ему резьба с другой стороны не даст?

Newbie2016, "они за её замену 60 тысяч рублей попросили" я за 59 тысяч её заменю.)))

Newbie2016 написал:
если я ключом возьмусь за него и крутану против часовой стрелки - он повернется, или ему резьба с другой стороны не даст?

Если здесь есть люди из "Аварийки", они очень обрадовались!!!
Не вздумайте!!! Сорвёте вводной кран и познакомитесь с соседями...
Только крышку фильтра снимайте.

Мой опыт к Вашим услугам!

Крышку вообще не вариант снять. Там переборка с кафелем мешает. :-(. Тогда что - весь узел разбирать надо начиная с делителя?

Подберите головку или ключ накидной.

Newbie2016, А кто вообще собирал такую схему?
По гарантии его пригласить! Пускай сам покажет как планировалось обслуживание этого узла.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
Пускай сам покажет как планировалось обслуживание этого узла.

Визуально, по фото, подлезть возможно. Возможно просто у топикстартера нет подходящих ключей, вот и мучается...

Но велика вероятность, что проблема всё же в регуляторе давления, а не в фильтре перед ним.