nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

07.01.2017 в 19:09:06

-Ничего, но клиент успокоится и электрику "бисер перед свиньями" метать не придется.)))

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9530

07.01.2017 в 19:38:59

ebf написал: Ну например,что надо больше читать, заниматься самообразованием и тд и тп

Тому, кто проложил такой кабель, а также тем, кто не видит в этом ничего дурного, я правильно понимаю?

nachavilo написал: клиент успокоится и электрику

Клиент заплатил, а электрик накосячил. Если даже на профильных форумах процветает подобное благодушие (сечение занижено, номиналы завышены, но вы держитесь там...), то на реальных объектах исполнители вообще могут себя не утруждать соблюдением хоть каких-то приличий. Медь с алюминием - пожалуйста, моножилу с многожилкой - легко. Деньги потрачены - результат нулевой. А потом железная отмазка: "А на форуме разрешается...".

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2017 в 19:47:49

strider1978 написал: Тому, кто проложил такой кабель, а также тем, кто не видит в этом ничего дурного, я правильно понимаю?

Не правильно. :)

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

07.01.2017 в 21:36:18

avmal написал: Розеточная группа не может быть для телевизора или для компа

Ну да. Все розетки на высоте 15см от пола, а шесть штук за кронштейном на высоте полтора метра для двухметровой панели - именно для утюга :) Для компа - что, ни разу не сталкивались с ситуацией, когда на объекте есть две сети - одна обычная, а вторая через общий бесперебойник... и когда туда чайник какой-нибудь придурок втыкает, его ищут и по башке...

avmal написал: а завтра жена гладильную доску приладит.

Ишь какая она рукодельница-затейница... может она еще прямо на LCD панели белье гладить будет? :)

megrad написал: Всё зависит от проекта.

Безусловно.

Alexander88 написал: Спасибо всем за информацию и советы, буду что-то решать.

Я не думаю, что это дорого, если Вы не заложили это в проектную документацию, а Вам это важно - спросите сколько надо доплатить?

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

07.01.2017 в 21:38:09

strider1978 написал: "А на форуме разрешается..."

Смешно. :)

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

07.01.2017 в 21:38:40

Очередная песня про "универсальных мастеров-электриков". Захотели дешево- получите. Кроилово всегда ведет к попадалову. Нормальный мастер-электрик никогда так не сделает. Вы же доверились дилетантам, так и получите результат. Вы даже сейчас пытаетесь экономить вместо того, что бы настоять на замене кабеля. Здесь уже писали, что это час работы, а дальше разбирайтесь с электриком, нужен он такой или нет. Может он еще какие либо отступления по своей инициативе сделал, а вы про это и не знаете.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

07.01.2017 в 22:05:05

jumpervas написал: Здесь уже писали, что это час работы

Писать - это ж не делать, правда? Напишу, что 15 минут, а то час как-то многовато.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

08.01.2017 в 02:55:10

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

08.01.2017 в 03:00:16

Radio написал: Писать - это ж не делать, правда?

Правда. Но для реальной оценки было бы неплохо хотя бы фотографии трассы. Час - это выдернуть старый провод (думаю, что он оторвет замазку на штробе), заложить в штробу новый провод, подключить его и замазать безусадочной шпаклевкой (типа унифлот).

Radio написал: Напишу, что 15 минут, а то час как-то многовато.

Это уже откровенное вранье, хотя может там провод в трубе без поворотов :)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

08.01.2017 в 19:29:41

Alexander88 написал: Сечение честное. Мотивация электрика не понятная, на своё усмотрение решил поставить сам 3на1.5 именно в этом месте. А фирма теперь в отказ идет. Электрик возможно хотел быстрей доделать работу... решил не заказывать кабель 3на2.5 и сделать с этим по-быстрей.

Длина не больше 10ти метров. Просто тут прочитал:

Для того чтобы определить минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель, необходимо ознакомиться с времятоковой характеристикой на автоматический выключатель. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока автоматического выключателя. Если на кабель сечением жил проводников 1,5 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 16 А, то минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель составит:

16 х 1,45 = 23,2 А

Необходимо отметить, что время срабатывания аппарата защиты может достигать до 1 часа. Как мы видим из приведённых расчётов, аппарат защиты будет долгое время включен, пропуская по кабелю ток, превышающий допустимые токовые нагрузки в аварийном режиме перегрузки. Из этого следует, что запрещено устанавливать автоматические выключатели номиналом 16 А на кабель сечением жил проводов 1,5 мм2.

Вариантов как я понимаю 2 все же? Это или менять на 3х2.5 или в щитке, если эта группа отдельно идет к нему все таки заменить автомат один 16а на 10а, тогда кабель если что не испортится и все таки выбьет если будет нагрузка большая?

Alexander88, Решение Вашей проблемы в установке автомата на 10А. Это даст вам спокойствие и долгий срок службы кабеля. Никаких автоматов на 16А и электрокамина мощностью больше 1 кВт, остальные приборы телевизионной группы укладываются в отведенную мощность 2,2 кВт.
95% электриков и электромонтажников в том числе с большим стажем не знают как работают современные автоматы ( автоматические выключатели ) и ставят на 1,5 - 16А и на 2,5 - 25А, потому как руководствуются только таблицей из ПУЭ, никак не учитывая времятоковые характеристики автоматических выключателей - они просто об этом ничего не знают. Ни с кем не хочу спорить ... у Алексея Земскова есть очень хорошее и подробное видео на эту тему на Ютубе: " Кабели, автоматы и способы соединения проводов. Секреты качественного электромонтажа. " - можете поспорить с ним, если есть желание )

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

08.01.2017 в 20:38:54

Если господин Земсков аргумент то да спорить не о чем........... Да и не за чем. В особенности по ВТ характеристикам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.