Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.
Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:
модернизацию стабилизатора
но всё равно поставить автомат на 25 А
Второй пункт мне кажется не совсем верным - провода-то останутся 2,5.
Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С...
25А, конечно, вышибать не будет. Но хочется всё по уму сделать: автомат защищает провода, верно? Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
Vodnik написал:
Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
Хоть в каждой теме таблицу выкладывай ,какой ток выдерживает кабель. При какой аварии?Вы же говорите нагрузка на стаб одна стиралка и сам он на 2,4 КВТ ,как вы хотите устроить перегруз ,лично я не понимаю
Vodnik написал:
Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
Хоть в каждой теме таблицу выкладывай ,какой ток выдерживает кабель. При какой аварии?Вы же говорите нагрузка на стаб одна стиралка и сам он на 2,4 КВТ ,как вы хотите устроить перегруз ,лично я не понимаю
ebf, А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?
dokar написал:
А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?
Ну я же не Кассандра Ну а если серьёзно ,вас же ,наверняка ,не смущает ,что у ТС может стоять 25А или 32А на печку А 25А я предложил поставить ради проверки работы стаба, как и сказал производитель
Как вариант предусмотреть запуск стаба через низкоомное сопротивление (с последующей закороткой) или рассмотреть вариант с установкой NTC-термисторов...
Хотя если проблема решится тупой заменой АВ на 25А, то это самое простое.
Vodnik написал:
Поздравляю всех участников форума с Рождеством!
Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.
Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:
модернизацию стабилизатора
но всё равно поставить автомат на 25 А
Второй пункт мне кажется не совсем верным - провода-то останутся 2,5.
Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С...
Vodnik,
Если по-умному, то D16 - есть недорогие от некоторых производителей. Сам ставил DEKraft - проблем с ними не было.
Как крайний вариант автомат на 25А, все равно на стабе у вас 20А. Тут конечно нужна схема щита уже, что еще идет через этот 16А автомат. Если больше ничего - то норм все будет. В случае КЗ ( короткого замыкания ) C25 отработает также как и С16, т.к. токи настолько высокие, что без разницы + еще и вводной тоже отработает до кучи )
Пытаюсь разобраться:
C16 сработает при токе КЗ 80-160А,
D16 - при 160-320A,
С25 - при 125-250А (т.е. даже ниже, чем D16)
А вот тепловой ток, одинаковый у C16 и D16 (18-23А), но больший у C25 (28-36А) - именно он представляет угрозу для перегрева проводов 2,5 мм2 (у меня как-то случилось такое - потекли полиэтиленовые клеммные колодки).
Так что думаю искать D16, чтоб на вилочную гребёнку сел. Магазины об этом не пишут; пока в руках не подержишь - не поймёшь.
haramamburu, А от чего? Я заметил, что счётчик стал "накручивать", пошёл по шнуру, нашёл потёкший клеммник. Позже, меняя проводку, метрах в 20 после него, нашёл плохой контакт в розетке. Тогда был только вводной автомат типа АП-50 на 25А и древние пробки. Теперь вот опасаюсь просто увеличивать номинал автомата.
Vodnik написал:
Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:
модернизацию стабилизатора
А что производитель подразумевал под модернизацией?
За ваш ли счет?
jek, предложили привезти стабилизатор в представительство, его отправят в Тулу, там доработают схему (я его не меньше 7 лет назад покупал, за это время что-то придумали) и вернут обратно. Бесплатно. Но разговор зашёл, когда я у них ещё ИБП для котла покупал.
Vodnik написал:
предложили привезти стабилизатор в представительство, его отправят в Тулу, там доработают схему (я его не меньше 7 лет назад покупал, за это время что-то придумали) и вернут обратно. Бесплатно. Но разговор зашёл, когда я у них ещё ИБП для котла покупал.
Vodnik, тогда самый дешёвый левый, собранный в гараже на коленке, С25, потом после модернизации поставите опять нормальный С16.
Vodnik написал:
А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
Vodnik написал:
А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
юра Т, провод-то может, а розетка 16-амперная нет.
Vodnik написал:
А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
юра Т, то есть таблицы допустимых токов для различных сечений кабеля открытой и скрытой проводки (в т.ч. приводимые в ПУЭ) - фуфло? Кабель 2,5 мм2 за автоматом 25А будет греться и может сгореть (лето, скрытая проводка), если его нагрузить на 25А - так выходит согласно расчётам
Vodnik написал:
Кабель 2,5 мм2 за автоматом 25А будет греться и может сгореть (лето, скрытая проводка), если его нагрузить на 25А - так выходит согласно расчётам
Естественно. Сечение кабеля выполняется с запасом, в идеале. Нагрев кабеля это уже косяк проектанта. Кабель 2,5 защищается АВ 16 А, ну 20 А.
Плюс характеристики, когда при одномноминале АВ может пропускать
больший ток. Кабель 2,5 по меди с честным сечением держит до 27 А, но при данной эксплуатации происходят не обратимые изменения изоляции.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vodnik, Плохой контакт = последовательная нагрузка на проводе
Попробую н апримере, пусть сопротивление скрутки/контакта условно = 1 Ом, включили нагрузку в 2,2кВт, это составит ваши 10А, итого, на этом контакте будет выделяться бешенная мощность аж в 100 Ватт (I^2/R), хотя предпосылок для отключения автомата и нету, т.к. не достигнут порог срабатывания АВ.